、机械化施工。木电杆组立考虑了每根电 杆一个地横木,如转角杆需增加地横木或直线杆不 装地横木时,可按设计要求数量加损耗计算。 (3)拉线制作安装。按每种拉线方式,分不同
规格的拉线分别编制。
(4)导线架设每千米工程含量取定见表 4.5所 示(详见P109)。
4.3.2.11 导线跨越
(1)被跨越物的间距平均按50m以内考虑,大
于50m小于100m时,按两处计算,以此类推。 (2)同一个跨越档内有多种(或多次)跨越物 时,应根据跨越物的种类,分别执行定额。 (3)跨越定额仅考虑因跨越而多耗的人工、材 料和机械台班,在计算架线工程量时,其跨越档的 长度不应扣除。
4.3.2.12 杆上变压器及设备、台架的安装
(1)杆上变压器及设备安装,包括杆子支架、 台架、变压器及设备的全部安装工作,并包括设备 连引线的安装,但不包括变压器的调试、吊芯、干 燥等。
(2)杆子、台架所用铁件,连引线材料、支持 瓷瓶、线夹、金具等均按未计价材料,依据设计的 规格另行计算。 (3)接地装置安装和测试另套相应定额。
(4)杆上变压器及设备安装不包括检修平台或 防护栏杆的安装。
4.3.2.13 电气调整试验
包括发电机、调相机系统调试,电力变压器系
统调试,送配电装置系统调试,特殊保护装置调试, 自动投入装置调试,中央信号装置、事故照明切换 装置、不间断电源调试,母线、避雷器、电容器、 接地装置调试,电抗器、消弧线圈、电除尘器调试,
硅整流设备、可控硅整流装置调试,可控硅调速直
流电动机系统调试,以及高低压交流同步、异步电 动机的调试等项目。
4.3.2.14 配管、配线
包括配管、管内穿线、钢索架设、配线、车间
母线安装、接线箱安装、接线盒安装等项目。
4.3.2.15 照明器具
包括普通灯具安装、装饰灯具安装、荧光灯具
安装、工厂灯及防水防尘灯安装、医院灯具安装, 以及各种开关、按钮、插座、电铃、风扇等的安装。
4.3.2.16 电梯电气装置
包括交流手柄操作式按钮控制电梯电气安装、
交流信号式集选控制电梯电气安装、直流快速自动 控制电梯电气安装、直流高速自动控制电梯电气安 装、小型杂物电梯电气安装和电厂专用电梯电气安 装等。
4.3.3 定额说明
4.3.3.1 变压器
(1)油浸电力变压器安装定额同样适用于自耦式变
压器、带负荷调压变压器及并联电抗器的安装。电炉变
压器按同容量电力变压器定额乘以系数2.0;整流变压器 执行同容量电力变压器定额乘以系数1.60。
(2)变压器的器身检查: 4000kV· A以下是按吊芯
检查考虑,4000kV· A以上是按吊钟罩考虑,如果
4000kV· A以上的变压器需吊芯检查时,定额中机械乘以 系数2.0。
(3)干式变压器如果带有保护外罩时,人工和
机械乘以系数1.2。 (4)整流变压器、消弧线圈、并联电抗器的干 燥,执行同容量变压器干燥定额,电炉变压器执行 同容量变压器干燥定额乘以系数2.0。
(5)变压器油是按设备带有考虑的,但施工中
变压器油的过滤损耗已包括在有关定额中。 (6)变压器安装过程中的放注油、油过滤所使 用的油罐,已摊入油过滤定额中。
(7)本章定额不包括下列工作内容:
①变压器干燥棚的搭拆工作,发生时可按实计; ②变压器铁梯及母线铁构件的制作、安装,另 执行本册铁构件制作安装定额;
③瓦斯继电器的检查及试验已列入变压器系统 调试定额内;
④端子箱、控制箱的制作、安装,另执行本册 相应定额; ⑤二次喷漆发生时按本册相应定额执行。
4.3.3.2 配电装置
(1)设备本体所需的绝缘油、六氟化硫气体、
液压油等均按设备带有考虑。 (2)本章设备安装定额不包括下列工作内容, 另执行本册相应定额: ①端子箱安装; ②设备支架制作安装; ③绝缘油过滤;
④基础槽(角)钢安装。
(3)设备安装所需的地脚螺栓按土建预埋考虑,
不包括二次灌浆。 (4)互感器安装定额系按单相考虑,不包括抽 芯及绝缘油过滤,特殊情况另作处理。 (5)电抗器安装定额按三相叠放、三相平放和 二叠一平的安装方式综合考虑,不论何种安装方式, 均不作换算,一律执行本定额。 (6)高压成套配电柜安装定额系综合考虑的, 不分容量大小,也不包括母线配制及设备干燥。
(7)低压无功补偿电容器屏(柜)安装列入本册
第四章。 (8)组合型成套箱式变电站主要指10kV以下的 箱式变电站,一般布置形式为变压器在箱的中间, 箱的一端为高压开关装置,另一端为低压开关装置。
4.3.3.3 母线、绝缘子
(1)本章定额不包括支架、铁构件的制作与安
装,发生时执行本册相应定额。 (2)软母线、带形母线、槽型母线的安装定额 内不包括母线、金具、绝缘子等主材,具体可按设 计数量加损耗计算。
(3)组合软导线安装定额不包括两端铁构件制
作、安装和支持瓷瓶、带形母线的安装,发生时应 执行本册相应定额。
(4)母线安装定额是按单串绝缘子考虑的,如
设计为双串绝缘子,其定额人工乘以系数1.08。 (5)软母线引下线、跳线、设备联结均按导线 截面分别执行定额。不区分引下线、跳线和设备连 线。
(6)带形钢母线安装执行铜母线安装定额。
(7)带形母线伸缩接头和
铜过渡板均按成品考
虑,定额只考虑安装。
(8)高压共箱母线和低压封闭式插接母线槽均
按制造厂供应的成品考虑,定额只包含现场安装。 封闭式插接母线槽在竖井内安装时,人工和机械乘 以系数2.0。
4.3.3.4 控制设备与低压电器
(1)本章包括电气控制设备、低压电器的安装,
盘、柜配线,焊(压)接线端子,穿通板制作、安 装,基础槽、角钢及各种铁构件、支架制作、安装。 (2)控制设备安装,除限位开关及水位电气信号
装置外,其他均未包括支架制作、安装。发生时可
执行本章相应定额。
(3)控制设备安装未包括的工作内容有:
①二次喷漆及喷字; ②电器及设备干燥; ③焊、压接线端子; ④端子板外部(二次)接线。 (4)屏上辅助设备安装,包括标签框、光字牌、 信号灯、附加电阻、连接片等,但不包括屏上开孔
工作。
(5)设备的补充油按设备考虑。
(6)各种铁构件制作,均不包括镀锌、镀锡、 镀铬、喷塑等其他金属防护费用。发生时应另行计 算。 (7)轻型铁构件系指结构厚度在3mm以内的构 件。 (8)铁构件制作、安装定额适用于本册范围内
的各种支架、构件的制作与安装。
4.3.3.5 蓄电池
(1)本章定额适用于220V以下各种容量的碱性
和酸性固定型蓄电池及其防震支架安装、蓄电池充放 电。 (2)蓄电池防震支架按随设备供货考虑,安装 按地坪打眼装膨胀螺栓固定。
(3)蓄电池电极连接条、紧固螺栓、绝缘垫均
按设备带有考虑。 (4)本章定额不包括蓄电池抽头连接用电缆及 电缆保护管的安装,发生时应执行本册相应项目。
(5)碱性蓄电池补充电解液由厂家随设备供货。
铅酸蓄电池的电解液已包括在定额内,不另行计算。 (6)蓄电池充放电电量已计入定额,不论酸性、 碱性电池均按其电压和容量执行相应项目。
4.3.3.6 电机
(1)本章定额中的专业术语“电机”系指发电
机和电动机的统称,如小型电机检查接线定额适用 于同功率的小型发电机和小型电动机的检查接线。 (2)直流发电机组和多台一串的机组,可按单 台电机分别执行相应定额。
(3)本章的电机检查接线定额,除发电机和调
相机外,均不包括电机的干燥工作,发生时应执行 电机干燥定额。
(4)单台重量在3t以下的电机为小型电机,单 台重量超过3t至30t以下的电机为中型电机,单台重 量在30t以上的电机为大型电机。
(5)微型电机分为三类:驱动微型电机(分马 力电机)系指微型异步电动机、微型同步电动机、 微型交流换向器电动机、微型直流电动机等;控制 微型电机系指
自整角机、旋转变压器、交直流测速 发电机、交直流伺服电动机、步进电动机、力矩电 动机等;电源微型电机系指微型电动发电机组和单 枢交流机等。
(6)各类电机的检查接线定额均不包括控制装
置的安装和接线。 (7)电机的接地线材质至今技术规范尚无新规 定,本定额仍是沿用镀锌扁钢(25×4)编制的,如 采用钢接地线时,主材(导线和接头)应更换,但
安装人工和机械不变。
(8)电机安装执行第一册《机械设备安装工程》 的电机安装定额,其电机的检查接线和干燥执行本 定额。
(9)各种电机的检查接线,规范要求均需配有
相应的金属软管,如设计有规定的按设计规格和数 量计算,例如,设计要求用包塑金属软管、阻燃金 属软管或采用铝合金软管接头等,均按设计计算。 设计没有规定时,平均每台电机配金属软管1~1.5m
(平均按1.25m)。电机的电源线为导线时,应执行
本册第四章的压(焊)接线端子定额。
4.3.3.7 滑触线装置
(1)起重机的电气装置系按未经生产厂家成套安 装和试运行考虑的,因此起重机的电机和各种开关、 控制设备、管线及灯具等均按分项定额编制预算。
(2)滑触线支架的基础铁件及螺栓,按土建预埋 考虑。 (3)滑触线及支架的油漆,均按涂一遍考虑。 (4)移动软电缆敷设未包括轨道安装及滑轮制作。
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。