构形式分为封闭式灯具、敞开式
灯具、艺术灯具。 按照安装方式可分为吸顶式、吊灯(吊链式和 吊管式)、壁灯、弯脖灯、水下灯、路灯、高空标 志灯等。
4.2 室内电气施工图的识读 4.2.1 室内电气施工图的基本内容
室内电气施工图的内容包括首页、电气系统图、 平面布置图、安装接线图以及大样图和标准图等。 (1)首页 内容包括目录、设计说明、设备明细表、图例 等。
(2)电气系统图
主要表示整个工程或其中某一项的供电方案和 供电方式的图纸,它用单线把整个工程的供电线路 示意性地连接起来,可以集中地反映整个工程的规 模,还可以表示某一装置各主要组成部分的关系。
通过系统图可以了解以下内容:
①整个变配电系统的联结方式,从主干线到分
支回路分几级控制,有多少分支回路;
②主要变配电设备的名称、型号、规格及数量;
③主干线路的敷设方式。
(3)平面布置图
通过阅读平面图可知以下内容: ①建筑物的平面布置、轴线、尺寸及比例; ②各种变配电、用电设备的编号、名称及它们 在平面上的位置; ③各种变配电线路的起点、终点、敷设方式及 在建筑物中的走向。
(4)安装接线图
安装接线图是表现某一设备内部各种电气元件 之间位置及连线的图纸,用来指导电气安装接线、 查线。 (5)大样图和标准图 大样图是表示电气工程中某一部分或某一部件 的安装要求和做法的图纸,一般不绘制,只在没有
标准图可用而又有特殊情况时绘出。
4.2.2 常用符号
图上标示的符号是用简洁的英文字母来代替繁
多的说明,使人看了这些符号就懂得它的意思。常 用的符号见表4.3所示(详见P100)。 文字符号说明举例:
①管线敷设方式:BV3×6+1×2.5—SC—FC,表
示铜芯塑料绝缘线截面积为6mm2的三根,加截面积 为2.5mm2的一根,穿焊接钢管暗敷设在地面内。 BLVV3×2.5—QD—CE,表示导线型号为铝芯 塑料护套线,导线根数为3芯,每芯导线截面积为
2.5mm2,用铝卡沿平顶明敷设。
BLX3×1.5—SC—AC,表示铝芯橡皮线3根 1.5mm2截面,穿钢管在能走人的吊顶内敷设。
4.2.3 室内电气施工图的识读
1.识读室内电气施工图的顺序
(1)首先看设计说明、图例和文字符号,掌握图 例和符号的含义,电气设备规格、容量的标示方法, 了解施工图的内容等。 (2)再看系统图,了解配电方式和回路,以及各 回路装置间的关系。 (3)结合系统图看各平面图中的配电回路,各回 路导线敷设走向、根数及灯具的型号、位置、数量 等。
2.室内电气照明工程系统图的识读
读懂系统图,对整
个电气工程就有了一个总体 的认识。 电气照明工程系统图是表明照明的供电方式、 配电线路的分布和相互联系情况的示意图,图上标 有进户线型号、芯数、截面积以及敷设方法和所需 保护管的尺寸,总电表箱和分电表箱的型号和供电 线路的编号、敷设方法、容量和管线的型号规格。
3.室内电气照明工程平面图的识读
根据平面图标示的内容,识读平面图要沿着电 源、引入线、配电箱、引出线、用电器具这样沿 “线”来读。在识读过程中,要注意了解导线根数、 敷设方式,灯具型号、数量、安装方式及高度,插
座和开关安装方式、安装高度等内容。
4.3 电气工程量计算及定额应用 4.3.1 定额计量单位
4.3.1.1 变压器
油浸电力变压器、干式变压器、消弧线圈的安
装,以及电力变压器干燥以“台”为定额计量单位;
变压器油过滤以“吨”为定额计量单位。
4.3.1.2 配电装置
各种断路器、户内和户外隔离开关、负荷开关、
电流互感器、电抗器、电容器和电容器组架、成套 配电柜、成套箱式变电站的安装以“台”为定额计 量单位;电力电容器安装以“个”为定额计量单位; 熔断器、避雷器安装以“组”为定额计量单位;电
抗器安装及干燥以“组”或“台”为定额计量单位。
4.3.1.3 母线、绝缘子
(1)绝缘子安装以“10串(10个)”为定额计
量单位; (2)穿墙套管安装以“个”为定额计量单位; (3)软母线安装、软母线引下线、跳线及设备 连接以及组合软母线安装以“跨/三相”为定额计 量单位; (4)带形铜、铝母线及其引下线安装以“10m/ 单相”为定额计量单位;
(5)带形母线用伸缩接头及铜过渡板安装以 “个”为定额计量单位;
(6)槽型母线安装以“10m/单相”为定额计 量单位; (7)槽型母线与发电机、变压器连接以“台” 为定额计量单位,与断路器、隔离开关连接以“组” 为定额计量单位; (8)共箱母线安装、低压封闭式插接母线槽安 装以“10m”为定额计量单位;
(9)封闭母线槽进出分线箱安装以“台”为定
额计量单位; (10)重型母线安装以“吨”为定额计量单位, 重型母线伸缩器以“个”为定额计量单位,导板制 作、安装以“束”为定额计量单位;
(11)重型母线接触面加工以“片/单相”为定
额计量单位。
4.3.1.4 控制设备与低压电器
(1)控制、继电、模拟及配电屏安装项目中除
集装箱式配电室以“吨”为定额计量单位外,其余 均以“台”为定额计量单位; (2)硅整流柜安装、可控硅整流柜安装、直流 屏及其他电气屏(柜)安装,控制台、控制箱安装
和成套配电箱安装等项目以“台”为定额计量单位;
(3)控制开关、熔断器、限位开关安装以“个” 为定额计量单位;
(4)控制器、接触器、启动器、电磁铁、快速
自动开关安装以“台”为定额计量单位; (5)电阻器、变阻器安装以“箱”为定额计量 单位; (6)按钮、电笛、电铃安装,仪表、电器、小 母线安装,分流器安装等项目以“个”为定额计量 单位; (7)水位电气信号装置,木配电箱制作以“套” 为定额计量单位;
(8)盘相配线、基础槽钢和角钢安装以“10m”
为定额计量单位; (9)端子箱、端子板安装及端子板外部接线, 焊铜接线端子、压铜接线端子、压铝接线端子等项 目以“10个”为定额计量单位;
(10)穿通板制作、安装以“块”为定额计量
单位; (11)铁构件制作、安装以及箱、盒制作以 “100kg”为定额计量单位;
(12)配电板制作,木板包铁皮以“平方米”
为定额计量单位,其余以“块”为定额计量单位。
4.3.1.5 蓄电池
(1)蓄电池防震支架安装以“10m”为定额计量
单位; (2)碱性蓄电池、固定密闭式铅酸蓄电池安装 以“个”为定额计量单位; (3)免维护铅酸蓄电池安装以“组件”为定额 计量单位; (4) 蓄电池充放电以“组”为定额计量单位。
4.3.1.6 电机
本章所列电机检查接线均以“台”为定额计量
单位。
4.3.1.7 滑触线装置
(1)轻型滑触线安装、安全节能型滑触线安装、
角钢和扁钢滑触线安装、圆钢和工字钢滑触线安装 等均以“100m/单相”为定额计量单位; (2)滑触线支架安装以“10副”为定额计量单 位,指示灯以“套”为定额计量单位;
(3)滑触线拉紧装置以“套”为定额计量单位,
挂式滑触线支持器以“10套”为定额计量单位; (4)移动软电缆安装项目中,沿钢索以“套” 为定额计量单位,沿轨道以“100m”为定额计量单位。
4.3.1.8 电缆
(1)电缆沟挖填方以“立方米”为定额计量单
位,开挖路面以“平方米”为定额计量单位; (2)电缆沟铺砂、盖砖及移动盖板以“100m” 为定额计量单位; (3)电缆保护管敷设及顶管诸项目中,顶管以 “根”为定额计量单位,其余计量单位为“10m”;
(4)钢制、玻璃钢、铝合金桥架的安装以
“10m”为定额计量单位,组合式桥架以“11片”为 定额计量单位,桥架支撑架以“100kg”为定额计量单 位; (5)塑料电缆槽、混凝土电缆槽的安装,电缆
防腐、缠石棉绳刷漆、剥皮等项目以“10m”为定额
计量单位; (6)防火堵洞以“处”为定额计量单位,防火 隔板安装以“平方米”为定
额计量单位,阻燃槽盒 以“10m”为定额计量单位;
(7)铝芯和铜芯电缆敷设,控制电缆敷设以
“100m”为定额计量单位; (8)电缆终端头、中间头制作、安装,不分户 内、户外,均以“个”为定额计量单位; (9)控制电缆终端头、中间头制作、安装以 “个”为定额计量单位。
4.3.1.9 防雷及接地装置
(1)接地极制作安装,避雷针制作安装(拉线
安装、独立避雷针安装除外)均以“根”为定额计 量单位,独立避雷针安装、半导体少长针消雷装置 安装以“套”为定额计量单位; (2)避雷针引下线敷设、避雷网安装以“10m”
为定额计量单位。
4.3.1.10 10kV以下架空配电线路