白水坑电站人人过关业务考核题型
http:///
一、理论题:
1、白水坑电站于2013年7月建成投产,厂内装有两台20000千瓦立式混流式机组,母线电压为10千伏,出线电压为110千伏,其主变容量为50000千伏安。
2、水机自动化控制回路中开机准备灯亮应具备哪些条件?? 答:①机组无事故 ②蝶阀在全开位置
③断路器在断开位置 ④制动闸制动解除。
3、辅助设备油、气、水管路的色标及本厂供水系统主要对象有哪些? 答:压力油管:红色;排油管、漏油管:黄色;气管:白色;冷却进水管:天蓝色;冷却排水管:草绿色;消防水管:橘黄色;排污管:黑色。本厂供水系统的主要对象有发电机空气冷却器用水、发电机推力轴承及导轴承冷却器用水、水泵充水、消防用水、生活用水、主轴密封用水等。
4、机组飞逸的危害性有哪些?
答:机组飞逸的危害性主要有:
①产生强大的离心力,使机组的机械结构遭到破坏;
②使机组和厂房发生强烈的振动以及机组噪声增大;
③使瓦温增高,甚至烧瓦。
更多内容请访问久久建筑网
5、在电气设备上安全工作的组织措施?在电气设备上安全工作的技术措施?
答:1)组织措施:(1)工作票制度;(2)工作许可制度;(3)工作 1
监护制度;(4)工作间断、转移和终结制度;
2)技术措施:(1)停电;(2)验电;(3)接地;(4)悬挂标示牌和装设遮拦;
6、继电保护的基本要求是选择性、灵敏性 和 快速性 、可靠性,其中,选择性应优先满足。
7、倒闸操作的原则是什么?
停电拉闸操作必须按照断路器、线路侧(负荷侧)隔离开关、母线侧(电源侧)隔离开关顺序依次操作,送电合闸的顺序与此相反。
8、发电机转子绕组发生两点接地故障有那些危害?
答:发电机转子绕组发生两点接地后,使相当一部分绕组短路。由于电阻减少,所以另一部分绕组电流增加,破坏了发电机气隙磁场的对称性,引起发电机剧烈振动,同时无功出力降低。另外,转子电流通过转子本体,如果电流较大,可能会烧坏转子,或引起局部发热,使转子缓慢变形而偏心,进一步加剧振动。
2
二、实操题型
1、机组过速的现象和处理方法?
答:现象:
(1)机组发出超速声;(2)负荷甩掉、频率上升。(3)调速器转速表指上升;
处理:
(1)立即关小导叶开度至全关位置。(2)停机检查油槽有无甩油,阻尼环有无变形,转动部分螺栓是否松动等。(3)再次启动后,应检查振动,摆度及轴瓦温度。
2、剪断销剪断的现象和处理方法?
答:现象:
(1)剪断销折断;(2)剪断销折断的导叶开度与众不同;(3)水轮机振动和摆度增加,轴承温度升高。
处理:
(1)检查现场,根据具体情况在不停机的情况下更换剪断销;
(2)一时无法处理的,应停机关主阀,调换剪断销。
3、在电气设备上工作有哪些安全技术措施?如何装设接地线? 答:(一)、保证安全的技术措施:
(1)停电(2)验电(3)挂接地线(4)悬挂标示牌,装设遮拦。
(二)、装设接地线
(1)必须两人进行;
(2)当验明设备确实无电后才能进行;
3
(3)装设接地线必须先接接地端,后接导体端,必须接触良好 可靠。拆除接地线的顺序相反。
(4)装、拆接地线应用绝缘棒和绝缘手套。
(5)严禁用缠绕的方法进行接地或短路。
4、蝶阀电手动开阀
(1)、至对应的控制箱检查各指示灯、电源是否正确;
(2)、检查导叶已全关,锁定已投入;蜗壳排水阀已关闭,尾水门已关闭(机组检修后首次开阀需检查);
(3)、将控制箱切换开关置“现地”
(4)、手动按住开旁通阀按钮,向蜗壳充水,排气阀排气;
(5)、待蝶阀前后压力基本平压后,手动按开阀按钮,蝶阀置“全开”,锁锭“投入”;
(6)、手动关闭旁通阀置“全关”;
(7)、将切换开关置“远方”,并全面检查。
更多内容请访问久久建筑网
5、手动开机-并网
(1)、接到手动开机指令;
(2)、开机准备信号灯亮,具备开机条件;
(3)、打开总冷却水电动蝶阀,检查各轴承冷却水压;
(4)、开启主轴密封水;
(5)、拔出调速器锁锭;
(6)、调速器面板切机手动,手动旋转步进电机手轮往开方向;
(7)、待机组频率升至额定稳定,手动启动起励按钮,监视机端二次 4
电压;
(8)、投入同期装置,同期开关切“手准”位置;
(9)、调整机组电压、频率与系统接近,待整步表指针缓慢地到达同期点时,合上发电机开关;
(10)、切除同期装置,带上一定的有功和无功;
(11)、全面检查记录相关数据,更改模拟图。
6、并网-手动停机
(1)、接到停机令后进行停机操作
(2)、手动降有功、无功直至基本置零;
(3)、分发电机开关,确认分闸;
(4)、分灭磁开关,机组至空转;
(5)、手动旋转步进电机手轮往关方向,导叶关至零位;
(6)、待机组转速下降至35﹪额定转速时,对机组进行制动,直至停稳;
(7)、关闭总冷却水电动阀;
(8)、关闭主轴密封水电动阀
(9)投入调速器接力器锁锭;
(10)、全面检查,记录相关数据,更改模拟图。
7、手动制动、回复
(1)、待机组转速下降至35﹪额定转速时,开始制动操作。
(2)、关闭自动加闸控制阀308,关闭自动回复控制阀311;
(3)、打开手动回复排气阀313,打开手动加闸进气阀309; 5
(4)、开始制动,待机组完全停稳后(延迟5-8min左右)
(5)、风闸回复操作:
(6)、关闭手动回复排气阀313,关闭手动加闸进气阀309;
(7)、打开手动加闸排气阀310,打开手动回复进气阀312;
(8)、重新切换到自动位置:
(9)、关闭手动加闸排气阀310,关闭手动回复进气阀312;
(10)、打开自动回复控制阀311,打开自动加闸控制阀308;
(11)、最后检查进气、加闸、回复三个压力表是否正常。
8、手动补气
当压力油罐油位过高发信号时需进行补气操作(补气一般在机组停机情况下进行)
(1)、油泵控制电源切置“停止”位置;
(2)、打开压油槽排油阀104排油,注意油位下降一定量时关闭;
(3)、打开压油槽手、自动补气总进气阀329;
(4)、打开压油槽手动补气阀327;
(5)、补气结束关闭329阀、327阀;
(6)、油泵控制电源切置“自动”。
9、仙白1786线路“运行”改“热备用”
(1)、接到命令仙白1786线路“运行”改“热备用”;
(2)、分1号主变110KV开关;
(3)、检查1号主变110KV开关在“分”。
(4)、更改模拟图板,记录有关数据。
6
10、仙白1786线路“运行”改“冷备用”
(1)、拉开1#主变10KV开关
(2)、拉开1#主变110KV开关
(3)、检查1#主变110KV开关在“分”
(4)、拉开1#主变110KV储能电源开关4-Q1
(5)、拉开1#主变110KV开关储能电源HQ1
(6)、拉开仙白1786线路闸刀
(7)、检查仙白1786线路闸刀在“分”
(8)、拉开仙白1786线路压变闸刀
(9)、检查仙白1786线路压变闸刀在“分”
(10)、拉开仙白1786线路压变计量电压小开关ZK1
(11)、拉开仙白1786线路压变保护测量电压小开关ZK2
(12)、拉开UFV-2D频率电压紧急控制稳压电源
(13)、拉开LFP-941A输电线路成套保护装置DC220V电源
(14)、拉开仙白1786线路保护电源开关13S
(15)、拉开频率电压紧急控制装置电源开关14S
(16)、更改模拟图板,记录有关数据
11、1#厂变供厂区用电倒闸操作
(1)、拉开厂区生活用电开关
(2)、检查2#厂变低压开关在“分”
(3)、检查400V备用电源输出开关在“分”
(4)、拉开2#厂变低压闸刀
7
(5)、拉开2#厂变低压开关输入闸刀
(6)、检查2#厂变无功补偿电容器闸刀
(7)、拉开400V备用电源闸刀
(8)、拉开2#厂变高压跌落熔丝(有风情况操作:先拉中间相、再拉下风相、再拉上风相)
(9)、对2#厂变高低侧验电
(10)、拉开2#厂变小开关HQ2
(11)、合上1#厂变小开关HQ1
(12)、 BZT放“STOP”位置
(13)、手动合1#厂变低压开关
(14)、手动合400V备用电源输入开关
(15)、合上厂区生活用电开关
12、“1#机小修”机械工作票
(1)、关闭1#机主阀,拉开1#机主阀和旁通阀电机电源开关及备用电源开关、主阀(动力)控制电源交直流电源开关。
(2)、打开1#机蜗壳排水阀200阀,关闭1#机主轴密封水总进水阀255阀。
(3)、关闭1#机总冷却水进水阀201阀,开启滤过器排水阀排水
(4)、关闭1#机蝶阀旁通阀手动阀299阀。
(5)、1#机调速器切“机手动”,锁锭拔出,1#机LCU切“调试”
(6)、关闭1#机调速器总供油阀103阀
(7)、检查1#机开关操作电源13S在“拉开”位置,检查机组开关 8
在“检修”位置
注:以上每项操作后阀门挂相应“开/关”位置牌,开关均挂“禁止合闸,有人操作”警示牌
13、兆欧表使用
(1)测量前必须先断开被试物的电源及拆除一切对外连接线,然后将被试物接地放电,放电时间至少一分钟,对电容量较大的设备,放电至少5分钟。
(2)选择电压相对应的兆欧表。
(2)将兆欧表放在水平位置,测量前应对兆欧表的L和E两个端钮开路和短路试验。(判断兆欧表好坏。)
(3)正确接线,一般测量时,被测电阻接在“L”和“E”两个接线端钮,若测对地绝缘电阻,则应将“L”接在线圈端,将“E”接在接地极端,如被试物接线端可能产生表明泄漏电流时,则应加屏蔽,接于兆欧表的G端。
(4)为了正确地测量一分钟的绝缘电阻和吸收比,测量时,应先将兆欧表的手柄由慢渐快,若发现指针指零,说明被试物有短路现象,应停止摇动手柄,以免损坏兆欧表,若指示正常,则将转速摇至额定转速(约120转/分)后,再把“L”端接于被试物线圈上。从接触线圈开始计时,分别读取15秒和60秒时的绝缘电阻值。在整个测量过程中,兆欧表的转速应尽可能保持恒定。测量完毕,仍应使兆欧表保持转速,待引线与线圈分开后,才能停止兆欧表的转动,以防止由于线圈反馈充电造成兆欧表的损坏。绝缘电阻的读数一般以1分钟 9
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。