以后的读数为准,而吸收比则取60秒与15秒的绝缘电阻比值。
(5)试验完毕或重复试验时,必须将线圈充分放电。
(6)记录读数及测量时的温度和空气湿度。
14、“1#机小修”电气第一种工作票
(1)、检查1#机开关在“分”,1#机开关放“试验”位置,取下1#机开关二次触头,1#机开关放“检修”位置
(2)、拉开1#机照明加热器电源开关,拉开1#机开关储能电源1DK
(3)、拉开1#机开关操作电源开关13S,拉开1#机转子电压引入小开关14S
(4)、1#机调仪变手车放“试验”位置,取下1#机调仪变二次触头,1#机调仪变手车放“检修”位置
(5)、拉开1#机调仪变低压开关ZK
(6)、拉开1#机励磁变高压闸刀
(7)、拉开1#机灭磁开关,拉开1#机QFG合闸/起励电源HQ4
(8)、拉开1#机差动后备通讯管理单元11S、12S、15S
(9)、1#机定子引出线侧验放电,合上1#机定子引出线接地闸刀 注:以上每项操作后均挂“禁止合闸,有人操作”警示牌
1更多内容请访问久久建筑网
5、请现场指出主变运行需巡检内容
(1)、巡检变压器本体时应重点注意变压器声音是否正常;
(2)、变压器温度;
(3)、油位是否正常;
(4)、呼吸器是否完好通畅,吸潮剂应干燥无变色;
10
(5)、防爆膜应完好无破损;
(6)、套管有无闪络或爬电现象,套管无破损;
(7)、配电装置各连接部分无发热、放电现象;
(8)、变压器外壳接地是否完好;
(9)、变压器本体有无渗漏油现象;
注:巡检过程若发现问题应及时汇报并做好记录,值班负责人因根据情况作出相应处理。