使用回弹法检测混凝土抗压强度

 
使用回弹法检测混凝土抗压强度

使用回弹法检测混凝土抗压强度

摘要:混凝土结构实体混凝土强度检测中,使用回弹法检测混凝土抗压强度时,首先对检测仪器工作原理、检测原理必须熟练掌握,在检测工作中按照检测的相关规定进行,才能确保检测结果客观的反映工程实际情况。

关键词:混凝土抗压强度混凝土碳化影响检测结果准确度的因素

1 检测原理及特点

1.1 原理

由于混凝土的抗压强度与其表面硬度之间存在一定关系,而回弹仪的弹击锤被一定的弹力弹击在混凝土表面上,其回弹指针的高度( 通过回弹仪读得回弹值)与混凝土表面硬度成一定的比例关系。因此可用回弹值反映混凝土表面硬度,根据表面硬度则可推算混凝土的抗压强度。

1.2 特点

用回弹法检测混凝土抗压强度,虽然检测精度不高,但因其设备简单、操作方便、检测效率高,以及检测成本低,且对结构或构件不损坏倍受大家欢迎,故在检测中广泛使用。

影响回弹法准确度的因素较多,如操作方法、仪器性能、温度条件等。因此在检测时,必须掌握正确的操作方法,并注意回弹仪的保养和校正。

《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2011中规定:回弹法检测混凝土的龄期为必须7 d~1 000 d,不适用于混凝土表层及内部质量差异较大的混凝土构件和特种成型工艺制作的混凝土,检测时温度范围规定为-4℃~40℃,这就大大限制了回弹法的检测范围。

2 影响检测性能的因素

影响回弹仪检测性能的主要因素有:

① 回弹仪机芯主要零件的装配尺寸,包括弹击拉簧的工作长度、弹击锤的冲击长度以及弹击锤的起跳位置等。

② 主要零件的质量,包括拉簧刚度、弹击杆前端的R轨(球面半径)、指针长度和摩擦力、影响弹击锤起跳的有关零件。

③ 机芯装配质量,如调零螺钉、固定弹击拉簧和机芯同轴度等。

因此在检测时,时刻注意观察回弹仪的状态确保仪器处于正常状态。


3 检测强度值的影响因素

回弹法是根据混凝土结构表面约6㎜厚度范围的弹塑性能,间接推定混凝土的表面强度,并把构件混凝土表面强度与内部看作一致。因此,混凝土构件的表面状态直接影响推定值的准确性和合理性。

水泥一经水化后游离出大约35% 的氢氧化钙,它对混凝土的硬化起了重大的作用。已经硬化的混凝土表面受到二氧化碳的作用,使氢氧化钙逐渐变化,生成硬度较高的碳酸钙成分,即发生混凝土的碳化现象,它对回弹法测强有明显的影响。碳化使混凝土表面硬度增加,回弹值增大,但对混凝土内部强度没有影响。不同的碳化深度对其影响大小不一样。对不同强度等级的混凝土,同一碳化深度的影响也有差异。

回弹值只代表混凝土表面层2 cm ~3 cm的质量。因此,在实际工作中,钢筋对回弹值的影响要视钢筋混凝土保护层厚度、钢筋直径及疏密程度而定。如果在工程施工中,按规定混凝土中钢筋保护层厚度普遍大于20 m m ,用回弹仪进行对比回弹,混凝土回弹值波动幅度不大,可视为没有影响。在通常的情况下,混凝土保护层厚度基本大于规范规定值,在回弹检测混凝土强度过程中,对钢筋的影响可忽略不计。

4 检测方法

用回弹法检测混凝土抗压强度之前,应全面了解被检测结构或构件的基本参数,如混凝土实际所用混合物材料粗骨料级配、配合比、强度等级、浇注时间等。

4.1 测区回弹值

测区的选定采用抽检的方法,在结构或构件上选取,不少于10个0.2 m ×0.2 m见方,根据实际情况均匀布置在构件的重要部位,所选测区表面应平整和清洁无污物,不存在蜂窝和麻面,也没有裂缝、裂纹、剥落,层裂等现象。在所选定测区上进行回弹,在每一个检测区回弹的 16个数值。每个读数都精确到1,每个相邻2个测点之间距离不小于20 ㎜,测点距构件边缘不小于30 ㎜。在检测时,回弹仪的轴线始终垂直于被测测区的面进行。

4.2 碳化深度的测量

回弹值测完后,应在具有代表性的测区上测量碳化值,测点数不应少于检测区的30%,应取其平均值作为该构件的碳化深度值。当碳化深度值极差大于2.0㎜时应在每个测区分别测量。

5 强度计算

5.1 回弹值计算


从每一个测区所得的16 个回弹值中,剔除3 个最大值和3个最小值后,将余下的10 个回弹值按下列公式计算平均值:

=

式中。为测区平均回弹值,精确至0.1;为第i个测点的回弹值。

5.2 回弹值修正

① 对于回弹仪非水平方向检测混凝土浇筑侧面时,回弹值按下式校正。

=+

式中,为非水平方向检测时测区的平均回弹值,精确至0.1;

为非水平方向检测时测区的平均回弹值的修正值,按《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2011附录C取值。

②水平方向检测混凝土浇筑表面或浇注底面时,测区的平均回弹值按下式修正:

=+

=+

式中:、----水平方向检测混凝土浇注表面、底面时,测区的平均回弹值,精确至0.1;、----混凝土浇注表面、底面回弹值的修正值,应按《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2011附录D取值。

5.3 测强曲线应用

对于没有可以利用的地区和专用混凝土回弹测强曲线,测区混凝土强度的求取,可以按规范附录A、B中所提供的“测区混凝土强度换算表”换算。

5.4 强度推定

①当构件测区数少于10个时,应按下式计算:

----构件中最小的测区强度换算值。

②当构件测区数不少于10个时,应按下式计算:

为测区换算值得标准差。


对于按批量检测的构件,当该批构件混凝土强度标准差出现下列情况之一时,则该批构件应该全部按单个构件进行检测:

①当该批构件混凝土强度平均值小于25 MPa 时,大于4.5 MPa;

②当该批构件混凝土强度平均值不小于25 MPa时,S 大于5.5 MPa。

以上所述是笔者从事结构实体检测中的获得一些心得,如有不妥之处还望指出。

参考文献:

《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2001(旧版)

《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2011(现用版)

bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。


TOP最近更新内容

    江苏省盱眙县都梁中学高中数学第2章平面向
    绿豆蛋花是怎样制作及具有什么样的功效?
  • 上一篇:生物质电厂炉前给料系统输送不顺畅解决方案
  • 下一篇:施工招投标阶段水利水电工程造价控制