1 SMU-1同步相量测量控制系统运行维护手册
1.1 SMU-1运行维护
1.1.1 SMU-1M端子接线及面板灯指示
SMU-1M同步相量测量控制单元背部端子如图1.2.1所示
图1.2.1 SMU-1M背部端子图
P1-P4部分接入模拟量信号。由具体工程配置决定该处接入几组电压、电流信号,1个SMU-1M机箱最多接入48路模拟量。
PW1为电源端子组成。该部分接入装置电源DC220V/110V或AC220V/110V。
PW1-1: DC(AC)220V+/110V+
PW1-2: DC(AC)220V-/110V-
PW1-3: CGND P1 P2 P3 P4 PORT5P ORT4 PORT2 PORT3 PORT1
P5-P20由16个16芯的端子组成,由4块开关量板组成(满配置时)。该部分接入开关量信号。由具体工程配置决定该处接入开关量信号的个数,1个SMU-1M机箱最多接入32个开关量。每个16芯的开关量端子定义(从左至右)如图1.2.2。
在图1.2.2中,奇数端子为外部路开关量信号输入端,偶数端子为外部输入开关量信号的电源负端(电压等级为DC220V、DC110V、DC48V,若为DC48V时要外加电源模块),电源正端接至作为开关量信号输入的接点的另一端即一般为工程图纸上端子排的“开关量信号公共端”。接线时请参见实际的工程图纸。
注:每个SMU-1M机箱的前2路开关量为装置内部占用,所以外部输入的开关量信号从每台SMU-1M装置的第三个开关量位置输入。
PORT5口为内部同步GPS通信光纤接口(接受)。这部分有3个光纤接口,从左到右的定义分别是:1—同步采样脉冲(10KHZ),2—秒脉冲(1PPS),3—报文收。该部分光纤口一般接至SMU-1GPS的FOT1或FOT2口。连接时采用塑料多模光纤,具体连接方法为:
SMU-1M
PORT4口为内部同步GPS通信光纤接口(发送)。这部分有3个光纤接口,从左到右的定义分别是:1—同步采样脉冲,2—秒脉冲(1PPS),3—报文发。若有多个SMU-1M机箱,则该部分光纤口可接至下一个SMU-1M机箱的PORT5口,实现共享GPS及同步。具体连接方法为:
第1个SMU-1M
PORT4—1 PORT4—2 第2个SMU-1M PORT5—1 PORT5—2
SMU-1GPS
PORT5—1 FOT1/2—2 PORT5—2 FOT1/2—3 PORT5—3 FOT1/2—1
图1.2.3 SMU-1M GPS光纤接线示意图
PORT4—3 PORT5—3
图1.2.4 SMU-1M GPS光纤级连示意图
PORT4口在多台SMU-1M装置共用一台GPS时,级连光纤使用该光纤口。 PORT2口为GPS RS232通信口。SMU-1M可以输出或接受GPS数据。串口规约为二进制GPS规约(9600Bps)。接外部GPS时,串口波特率为4800Bps。但在同步相量测量系统中,不推荐采用这种GPS方式。
PORT3口为RJ45网口。该口为与数据集中器,通讯口。并可对所记录的数据进行分析显示。
PORT1口为DB9调试RS232串口。可使用SMU-1P上的串行口与之相连,在PC上打开TTY,设定到115200bps,8位数据,无奇偶位方式,即可与同步相量测量控制装置对话,显示其工作状态、定值,并可人工启动、复位等。该口为调试时使用,正常运行时,不应使用该端口。
P21端子为告警信号端子。在SMU-1系列同步相量测量控制装置中,告警信号使用SMU-1CS装置上的接口,同时使用SMU-1M的这个12芯告警端子的3个告警信号。
注:a、GPS天线为弱电信号,应单独走线,不与控制电缆、CT/PT电缆并列。
SMU-1M面板共有10个发光二极管指示装置工作状态,3个按键测试装置的功能。
二极管定义如下:
+12V
+5V
DATA
RUN
ERROR
SYNC
步状态
TRIG
动
BUF FULL 装置缓冲区满状态。
DISK FULL
据 装置硬盘满状态。 COMM BUF 通讯缓冲区有数据。 亮 表示缓冲区满 亮 表示硬盘满 亮 表示缓冲区有数装置处于触发启动状态。 亮 表示装置正在启12V工作正常 5V工作正常 装置内存中具有暂态记录数据 装置正在运行 装置异常 装置同步状态。 亮 表示有数据 闪烁表示正在运行 亮 表示装置有异常 亮 表示装置处于同
1.1.2 SMU-1G端子定义及面板指示
SMU-1G发电机同步相量测量单元背部端子如图1.2.5所示
(3)
(4)
PW(2)(1)
DI2
(9)
AI13GND
PHA
22618ETHERCOM(6)
(7)(8)
图1.2.5 SMU-1G背部端子图
SMU-1G机箱背部由9个部分组成,如图1.2.5所示。
SYNC口是GPS信号输入光纤口。这部分由3个光纤口组成,从上到下三个口的定义分别为:3—秒脉冲(1PPS),2—同步采样脉冲,1—GPS串口收。该部分可接至SMU-1GPS的FOT3、FOT4、FOT5和FOT6的任意一个口。连接时采用多模ST头光纤,具体连接方法为
PW端子为装置工作电源接口,接入等级为DC220V/110V或AC220V/110V,端子定义为:
PW1: DC220V+ PW2: DC220V- PW3: CGND
PHA端子为发电机脉冲信号接口。端子定义为:
SMU-1G上 SYNC—3 SYNC—2 SYNC—1 SMU-1GPS上 FOT3/4/5/6—3 FOT3/4/5/6—2 FOT3/4/5/6—1
PHA—1、2空。(下面)
PHA—3、4为脉冲输入接口,4+,3-。包括键相脉冲(1脉冲/转)和转速脉冲(60脉冲/转)其脉冲输入方式在TTY中设置。
AI端子接入发电机模拟量信号。其端子如下:
AI-1,2 机端A相电压。
AI-3,4 机端B相电压。
AI-5,6 机端C相电压。
AI-7,8 频率
AI-9,10 励磁电压 一般输入4-20mA。
AI-11,12 励磁电流 一般输入为4-20mA。
AI-13,14 机端A相电流。
AI-15,16 机端B相电流。
AI-17,18 机端C相电流。
AI-19,20, 21,22, 备用直流通道(可接入发电机AGC信号等) AI-23,24备用直流通道。
GND为1个接地螺栓。
ETHER为以太网口,装置对外通讯采用此100M网络口对外通讯。 COM为远程通讯串口(RS232)。目前暂不需使用。
DI1、DI2为开关量信号,接入16路开关量。
DI-1、3、更多内容请访问久久建筑网
5、7、9、11、13、15 遥信1~8正输入。
DI-2、4、6、8、10、12、14、16 遥信1~8负输入。
遥信的输入电压等级为24/48V,110/220V,供货时需要额外指出。 装置面板状态:
面板上共有8个发光
RUN 亮 表示装置运行
GPS SYNC 闪烁 表示装置接受到GPS同步报文
ROTOR 闪烁 表示装置接受到外部转子脉冲(键相脉冲、转速脉冲)
GPS LOCK 闪烁 表示装置GPS已同步
Va 闪烁 表示装置接受到机端电压
A/D 闪烁 表示装置A/D工作正常
IEEE 1344 闪烁 表示装置正在向外部发送1344规约的报文 SERIAL 闪烁 表示装置COM口工作
装置面板按键:
校核 按下后,装置自校。
触发 按下后,装置启动故障录波记录。
维护端口:通过此端口,装置可用内部调试串口,对此进行调试。
1.1.3 SMU-1CS端子定义及面板指示
SMU-1CS同步相量数据集中器背部端子如图1.2.7所示
PW
SINGALKBVGASC1SC0E5E4E3E2E1E0
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)
图1.2.7 SMU-1CS背部端子图
PW端子为装置工作电源接口,接入等级为DC220V/110V或AC220V/110V,端子定义为:
PW1: DC220V+
PW2: DC220V-
PW3: CGND
SINGAL端子为告警及开出口,其端子定义为:
SINGAL—更多内容请访问久久建筑网
5、6为装置通讯异常告警。
SINGAL—7、8为GPS失步告警。
其他端子为备用。
KB为标准键盘接口,调试时使用。
VGA为显示器接口,调试时使用。
SC0、SC1为两路RS232串口。
E0-E5是由6个以太网口组成,可实现对上(调度主站)及对下(SMU-1系列装置)的通信。
1.1.4 SMU-1GPS端子定义及面板指示
SMU-1GPS时钟同步单元背部端子如图1.2.8所示 PWFOT6FOT5FOT4FOT3FOT2FOT1
FORSIO0
图1.2.8 GPS端子图
PW端子为装置工作电源接口,接入等级为DC220V/110V或AC220V/110V,端子定义为:
PW1: DC220V+
PW2: DC220V-
PW3: CGND
FOT1、FOT2光纤输出接口。该部分为塑料多模光纤口。该光纤口专用于短距离与SMU-1M通讯使用。其定义如下:
FOT1-1,FOT2-1: GPS报文发
FOT1-2,FOT2-2: 信号同步脉冲
FOT1-3,FOT2-3: 1PPS秒脉冲信号。
FOT3、FOT4、FOT更多内容请访问久久建筑网
5、FOT6为ST头多模光纤口。该光纤口专用于长距离与SMU-1G装置通讯。其定义如下:
FOT3-1,FOT4-1,FOT5-1,FOT6-1: GPS报文发 FOT3-2,FOT4-2,FOT5-2,FOT6-2: 信号同步脉冲
FOT3-3,FOT4-3,FOT5-3,FOT6-3: 1PPS秒脉冲信号。 FOR为光纤扩展输入接口,该光纤口主要用于外部接连光纤输入使用。其定义如下:
FOR-1: GPS报文收
FOR-2: 信号同步脉冲
FOR-3: 1PPS秒脉冲信号。
装置面板有发光二级管2个:
运行 闪烁 装置运行
同步 常亮 GPS锁相
1.1.5 SMU-1P辅助分析单元界面
辅助分析单元开机启动后自动进入主界面如下:
单击<子站配置>功能按钮,出现如下画面:
画面中间左侧为设备树显示区。该后台机管理几台相角测量装置,在此区域就应该配置几棵设备树。每棵设备树的树枝为与该树所代表的装置相关的设备。画面中间右侧为属性显示区,用鼠标单击设备树上的相角测量装置,此区域可以编辑该装置的相关属性,单击设备树上的设备则在此区域可以编辑相关设备的属性。在画面中共有五个按钮,功能说明如下:
<添加装置> 单击按钮,画面左侧将增加一台未命名的装置,画面右侧将出现该装置的11种属性。它们的意义分别如下:
1) 厂站名称:装置所属的发电厂或变电站的名称
2) 站号:在同一厂站中用于唯一标识装置的代号,为四位整数。
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。