SMU设备运行维护(3)

 


故障原因及解决办法:装置连续录波。检查启动原因,检查定值设置是否合理,是否有零门坎为设置情况。

现象5: SYNC(同步)灯熄灭或间歇性熄灭。RUN(运行)灯正常。

故障原因及解决办法:装置接受GPS信号未锁定。检查GPS装置本身是否锁定,检查装置的GPS报文和1PPS(秒脉冲)的光纤信号接入是否正确可靠。如以上均正确未同步则用TTY或TELNET 登陆到装置内部检查GPS搜星情况和锁定情况。如未收到报文检查或更换装置的DSP板。

1.3.3 SMU-1CS 数据集中处理单元

现象1: RUN灯不闪。

故障原因及解决办法: 装置失电,检查外部电源正确是否输入,装置电源空开是否合上,接线及端子是否松动及有连接问题,均正确电源输入装置正常,则为电源板坏,更换电源模块.

现象2: RUN灯闪烁。ET0 灯未闪烁。

故障原因及解决办法:采集装置数据未输入。检查ET0网口的网线是否连接好。能否PING通采集装置.检查采集装置的定值设置中DC数据集中器的指象是否正确.

现象3: RUN灯闪烁。ET0 灯闪烁,ET1或ET2 灯未闪烁。

故障原因及解决办法:与主站通讯未通.检查是否能PING通主站.能 主站系统是否启动. 不能检查通讯设备及通讯线路是否有故障.

1.3.4 SMU-1P 辅助分析单元

1.显示器不显示。

? 故障原因及解决办法: 检查显示器是否屏保,重新开电.仍无法显示,检查POWER灯是否点亮,未亮检查交流电源是否正常输入,检查后台机是否正常运行.

2.后台机无法启动。

? 故障原因及解决办法:检查机器的系统和硬盘.

3.后台机显示装置通讯异常.


? 故障原因及解决办法:检查通讯网络线或光电转换是否正常.检查系统网卡是否正常.检查交换机是否正常.检查后台设置是否正常.检查前台IP地址是否正确.

4.实时数据显示不正确.

? 故障原因及解决办法:检查输入的信息量,是否正确.直接测量端子输入是否正确.检查装置的采样参数是否正确.更换DSP观察采样是否正确.

5.故障文件无法上传.

? 故障原因及解决办法:检查装置的通讯是否正常,如正常检查参数设置FTP的设置是否正确.

1.3.5 与主站通讯PING不通.

故障原因及解决办法:

分段检查,确认数据网及路由是否正确.检查通讯通道设备(包括光电转换器,2M协议转换器,路由器等)设备的运行情况,指示灯是否正确,各设备之间的连线及光纤是否正确可靠连接.

检查1CS的配置是否正确(包括子站的IP地址、网关,主站的IP地址、网关,)等设置是否正确。

重新启动数据集中器或重新激活网口。

1.3.6 主站数据无法入库.

故障原因及解决办法:检查配置文件是否完全按命名规则及信息表配置。IDCODEX及时钟补偿是否正确。

1.3.7 个别采集的数据不准。

故障原因及解决办法:检查装置采到的二次值是否正确。不正确检查装置的输入是否正确,正确则检查板件问题,更换备件或通知厂家维护。

装置采集的二次值正确,或录波数据正确,检查该量的系数(CT、PT变比,直流的变比等)是否正确,是否有更改。


1.3.8 个别计算的数据不准。

故障原因及解决办法:检查转发配置是否正确配置并转发。

功率不准,如该线路的电流电压幅值一次值均正确,则该线路的角度测量有偏差,需修正角度。

频率不准:检查该线路或该装置内的PT是否失压或空开跳闸或检修未合上。 功角不准:计算功角不准,检查该机端电压是否失压或空开跳闸;检查机组电抗参数是否正确。

直测功角不准:检查脉冲输入是否正确,传感器的电源及接线是否正确可靠,(可用示波器检查);检查装置所测量的初相角是否正确。装置是否正确进行了一个启机过程。

转速不准:这里指通过机端电压或脉冲所计算的转速,检查机端电压或脉冲输入是否正确。

1.3.9 离线数据文件无法调取

故障原因及解决办法:

检查所调用的文件是否存在;

检查辅助分析单元的文件发送程序(FileTransSMU)是否正确运行,检查进程,可重新杀进程在重启进程。