城市GPS控制网施测质量控制措施探讨(2)

 
城市GPS控制网施测质量控制措施探讨(2)

※ 工程概况:介绍工程目的、作用、要求、等级(精度)、完成时间等。 ※ 技术依据:介绍作业所依据的测量规范、工程规范、行业标准等。 ※ 施测方案:介绍测量所采用的仪器、采取的布网方法等。

※ 作业要求:介绍外业观测时的具体操作规程、技术要求等,包括仪器参数的设置(如采样率、截止高度角等)、对中精度、整平精度、天线高的量测方法及精度要求等。

※ 观测质量控制:介绍外业观测的质量要求,包括质量控制方法及各项限差要求等。

※ 数据处理方案:说明详细的数据处理方案,包括基线解算方法、网平差处理方法等。

技术设计书经过总工程师审批后即生效,后续所有工作都必须按照技术设计书设计的要求进行生产实施。

三、外业施测

(一)选点埋石

GPS控制网点位选择应符合技术设计的要求,点位基础坚实稳定、易于长期保存、方便观测,视野开阔、交通方便,并应远离大功率无线电发射源。利用旧点时,应检查旧点的稳定性、可靠性和完好性,符合技术设计要求的方可使用。 城市各级GPS控制网可参照下图所示选用相应的标石类型。如C级、D级、E级选用Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类,一级、二级选用Ⅳ类。埋石时,各层标志中心严格在同一铅垂线上,其偏差不得大于2毫米。强制对中装置的对中精度不得大于1毫米。


选点、埋石结束后应绘制GPS点之记和GPS控制网选点图。如点位周围有高于10°障碍物时应绘制该点的点位环视图。

(二)GPS外业观测

GPS控制网外业观测时,作业人员应参照表3静态观测基本作业技术要求来执行。天线对中误差不应大于3毫米,基座圆水准气泡必须居中,观测前后在天线互为120°方向上量取天线斜高,互差应小于

5毫米。开机后把测站相关信息输入GPS接收机并做外业观测记录。

百度搜索:99建筑网,查看数百万资料
四、内业数据处理

(一)GPS基线向量解算

各级GPS控制网基线解算可采用随机配备的商用软件或经有关部门试验鉴定过的基线解算软件进行GPS基线向量解算。基线解算后应按以下指标进行质量检核。

1、重复基线长度较差ds应满足下式要求:

2、同步环坐标分量及环线全长闭合差应满足下式要求: