? y10 U
1
y20
? U
2
? k ? 1? ? y10 YT ? ? k ? ?
?1? k ? ? y20 YT ? 2 ? ? k ?
§2.5 电力系统的等值电路
kZ T
? k ? ZT ? ? ? k ?1 ?
? k2 ZT ? ? ? 1? k ? ? ? ?
等值电路支路以阻抗表示
1
? ZT I
1
? k:1 I
2
2
试推导:
? U
1
? U
2
1’
2’
2、三绕组变压器 的等值模型
(注意与书上2- 56图的区别)
三绕组可用二绕 组方法推出
§2.5 电力系统的等值电路
3、应用:
1)有名制、线路参数都未经归算,变压器参数则 归在低压侧。
2)有名制、线路参数和变压器参数都已按选定的 变比归算到高压侧。 3)标幺制、线路和变压器参数都已按选定的基准 电压折算为标幺值。
§2.5 电力系统的等值电路
一些常用概念
1. 实际变比 k k=UI/UII UI、UII :分别为与变压器高、低压绕组实际 匝数相对应的电压。 2. 标准变比kN
? ? 有名制:归算参数时所取的变比 标幺制:归算参数时所取各基准电压之比
3. 非标准变比 k* k*= k /kN=UIIN UI /UII UIN
§2.5 电力系统的等值电路
百度搜索:99建筑网,查看数百万资料
四、电力系统的等值电路制订 1、决定是用有名值,还是用标幺值 容量不相同时 2、变
压器的归算问题 电压等级归算
采用Γ型和T型
采用π型—不归算
变压器—导纳支路以具有定值的功率 损耗代替
3、适当简化处理
线路
电导忽略 100km以内架空线电纳忽略 100—300km以定值的无功损 耗代替