论智能大厦弱电机房配电模式

姓名:贾晓军

单位:太原理工天成电子信息技术有限公司省份:山西省邮编:030006

摘要:智能大厦弱电机房工程是一项涉及到空调技术、配电技术、自动检测与控制技术、抗干扰技术、综合布线技术、净化、消防、建筑、装潢等多种专业的综合性工程。文章针对智能大厦内弱电机房系统设计安装时缺乏统一性造成的线路拥挤、信号互相干扰、运行可靠性差等问题进行了分析,进而提出了机房系统配电的电源及交直流隔离、接地和信号抗干扰等问题的设计构想。因此弱电机房是否安全顺畅的运行关系到整个智能大厦的正常运转。 关键词:智能大厦机房配电电源接地抗干扰技术

1 引言

近年来,建筑智能化技术发展很快,尤其是网络通讯技术发展突飞猛进。现在很多高层建筑竞相引进各种弱电集成系统以提高大厦智能化管理水平,实现建筑设备管理自动化(BA),通讯自动化(CA),办公自动化(0A)。这是现代高层建筑发展的趋势,但在目前的操作实现过程中,还存在许多问题有待于完善和解决。比如:现在许多高层建筑中,各弱电子系统的核心之一机房配电及布线的设计和施工就存在许多问题。为此,笔者提出了智能大厦弱电机房的配电和布线模式问题。本文着重对有计算机设备的弱电机房进行探讨,以供同行及专家参考。

2、电源

弱电机房设备属于一级负荷,应采用两条专用干线引进两路独立电源在末端互技。对用电容量较小的可就近从一级照明负荷干线引进电源,当电源故障率高时,可考虑在机房附近设置自备发电机或增加蓄电池容量。计算机设备对电源要求质量较高,不仅要求采用不间断供电系统,而且要求电源电压波动在±10%以内才能正常工作。一些网络数据传输设备甚至要求电源电压波动在±5%以内。而智能大厦弱电系统集成过程一般处于大厦竣工精装修阶段,各类建筑设备使用频繁,电源电压很难满足上述要求。智能大厦投入使用后,在上下班时间段内,供电系统电源电压也经常超出土10%波动范围。大量实测资料可以说明这一点。所以,在设计选取不间断供电电源(UPS)时:

(1)应使其输出功率大于用电设备额定功率之和的1.3~1.5倍,额定放电时间应为10~30分钟。

(2)应满足抗电压波动指标,否则应在UPS电源前设置电源稳压器。

(3)根据用电设备对供电可靠性和连续性的要求,选取UPS电源工作方式:单一式、并联式、冗余式和并联冗余式。其旁路电源应满足负荷容量和特性要求。旁路上设置滤波器,自备发电机不作旁路电源直供负荷。

设计单位和施工单位必须充分了解并掌握供电对象和机房安装环境资料,并充分搜集弱电机房设备的系统资料,才能做好电源设计和布置,从而合理满足弱电机房用电需要。弱电机房应设单独电源管理间,用防火墙与弱电设备隔离,避免电源管理间噪声、蓄电池酸碱液渗漏和电气火灾等事故传播到弱电设备机房内。弱电设备机房与电源管理间设单扇朝电源管理间方向开启的连通门,可考虑在弱电设备机房与电源管理间之间设置玻璃观察视窗。电源管理间应做水泥地面,为防潮防湿可砌0.3~0.5m高水泥平台搁置UPS电源。对于发送和接收数据信号任务繁重,网络服务器较多的计算机机房和楼控设备管理机房,应考虑选取智能UPS电源,要求其将因主电源故障、自身充电故障或其它原因等使其蓄电能力不足,不能正常供电这一情况发送给上述机房系统监控主机,系统监控主机应具备相应硬件接口和电源监控处理软件,对系统内各数据处理机和服务器等进行顺序设置,强制存储各自当前数据信息、备