变频器在灵武电厂二期工程空冷风机上的安装和维护
[摘要] 随着电子技术日新月异的快速发展,变频调速节能技术不断的成熟,也越来越多的应用于电厂的各种电动机控制技术上,满足电厂对高、低压交流电动机等负荷的调速、节能、软启动和智能控制等。本文主要介绍了变频器在电厂直接空冷发电机组中的应用, 对变频器的使用环境、干扰类型及抗干扰措施进行了分析并提出维护措施。 [关键词] 变频技术安装 维护
一概述
变频调速具有调速精度高、启动能耗低、占地小、工艺先进、功能丰富、操作简便、通用性强、易形成闭环控制等特点,代表今后电气传动的发展方向。变频器的发展十分迅速, 在工业领域里应用日益广泛。随着变频技术的不断成熟, 加之具有优良的控制性能,得到人们的普遍认同,所以变频器在电厂的应用也越来越广泛。在华电宁夏灵武电厂二期 2 ×1000 MW 工程(以下简称灵武二期)世界首座直接空冷火力发电机组的空冷风机、凝结水泵、凝结水补充水泵、暖风器疏水及空预器等方面也得到了广泛的应用, 并在提高生产效率、降低成本等方面起到了很大的作用。但在实际应用中,安装质量的好坏及现场的环境、电源质量等对变频器有较大影响; 同时变频器的大量应用也会带来一些负面影响, 如高次谐波、干扰等。
二变频器的安装1变频器的安装环境要求环境温度-10℃~40℃; 环境湿度相对湿度不超过90%( 可以在柜内安装湿度传感器及加热器实现自动控制) ;其它要求无阳光直射,无腐蚀性气体及易燃气体,尘埃少的场合。灵武二期安装的80台空冷风机变频柜就布置在空冷配电室内。并在室内安装了8台2匹空调保证室温。2变频器的安装方式(以柜内安装变频器为例)
变频器应垂直安装,并且应在柜顶安装抽风式冷却风扇,尽量安装在变频器的正上方,而且在框体的进风口安装过滤器。(尽量保证柜内清洁)变频器在纵向安装时,应在两台变频器间加装隔板。灵武二期订购的变频器都为单机单柜,且设备在生产时就考虑了此问题,在柜体上方安装了冷却风扇,进风口安装了过滤网。3变频器的连线3.1变频器主电路的连线可以直接按照标示进线侧接R、S、T,出线侧接U、V、W即可,不能接反。但是在变频器和电机之间的连线要考虑线路的电压降,一般情况下,电压降△U≤3%Un 额定电压。电机电缆应尽量独立于其它电缆走线。同时应避免电机电缆与其它电缆长距离平行走线,这样才能减少变频器输出电压快速变化而产生的电磁干扰。变频器与电动机连线变频器与电动机的连线不可过长,一般应小于100m,否则电缆寄生电容过大,容易导致变频器的功率开关器件开断瞬间产生过大的尖峰电流,可能损坏功率逆变模块。如果条件不容许,可以采用屏蔽电缆加以消除。如果控制电缆和电源电缆交叉,应尽可能使它们按90度角交叉。与变频器有关的模拟量信号线与主回路线分开走线,即使在控制柜中也要如此。控制电缆中模拟电缆使用屏蔽线,开关量可以不用屏蔽线,但是同一组信号必须使用同一根电缆。华电灵武二期空冷风机