压力变送器检修作业指导书

 
压力变送器检修作业指导书

压力变送器检修作业指导书

http:///
一、编制目的:帮助和指导班组进行压力变送器的检修,确保检修的安全和质量,特编制本作业指导书。

二、适用范围:本作业指导书适用于煤制油厂生产装置普通压力变送器的检修作业。

三、压力变送器基本测量原理和结构形式:

1、压力变送器的基本原理

最常用的智能压力变送器都是电容式,图1是电容式压力变送器的工作原理框图。检测部件将输入压力的变化转换为相应的电容变化,再经传送部件中的电子线路转化成4~20mA DC的直流电流输出,以进行远距离传送,智能变送器可以用HART通讯查看设置参数,操作方便、精度较高。在神华煤制油装置中,最常使用的是罗斯蒙特3051系列和横河EJA系列的智能压力变送器。

图1

2、压力变送器的配管原理图:

图2

百度搜索:99建筑网,查看数百万资料
四、检修作业步骤及注意事项

1


压力变送器的常见检修内容为变送器的单体校验、堵塞引压管的打压疏通/更换等,下面针对压力变送器的单体校验进行叙述,压力变送器的校验见图3所示。堵塞引压管的打压疏通步骤见附录。

图 3

1、检修作业前的准备: 1)、落实好要检修仪表的位号、量程等相关数据信息(查看数据表)。和与工艺人员联系,看工艺是否具备条件进行校验和检修。提前查看现场情况,提据需要提前作好相关准备,如需搭架子的提前联系搭好。 2)、人员准备:组长对作业人员进行明确分工,针对作业内容对人员进行安全技术交底。 3)、相关安全用品与劳保准备:连体服、防酸碱手套/面罩、安全带(高空作业时)等,根据工艺介质及现场情况,将相关劳保佩戴齐全。 4)、工具仪器准备:便携式打压校验仪(低压表现场校验)、压力校验台及24V DC电源/连接导线(高压表室内校验)、标准电流表、HART通讯器、个人常用工具、打压泵、其他工具。

2


附录:

差压变送器引压管打压疏通的步骤 准备工作:打压泵、相应接头及工具等。

1)关闭一次阀,打开排污阀,将排放介质接好或排到指定地方;

3


2)待介质排放干净后将阀关闭,甩开表将打压泵连接好,关闭二次手阀;

3)打压待压力升起来时,将二次阀打开,打压至引压管导通。对于一次阀前堵塞的情况,关闭一次阀后打压至一定压力,将一次阀打开冲压,重复操作,直至引压管畅通;

4)疏通后仪表投用;

5)清洁现场卫生。