BYWS系列 智能微水测试仪
使
用
说
明
书
温馨提示
尊敬的智能微水测量仪用户:
如果您是第一次使用本产品,敬请注意以下事项:
? 测量开始前,首先将测量管道链接仪器及被测试品,然
后用仪器测量管道上的针型阀调节流量开始测量。测量结束,则反之操作。
? 露点仪放置长时间不使用时,在测试管道和气室中会剩
有部分空气,因此在第一次测试时,其中的高湿气体会影响其测试速度,因为被测SF6气体达到饱和前需要先要
将空气中的湿气带走。所以我们会发现当测试第二台SF6电气设备及以后再测量的速度就会很快(3-5分钟)。 ? 如果高温天气需做测量,我们建议尽量将测量时间安排
在早晨温度较低时,因为较高的气温会影响测量的准确性。
? 参考标准:中华人民共和国电力行业标准 DL/T506-2007
《六氟化硫电气设备中绝缘气体湿度测量方法》 对测量环境温度与湿度的要求
A) 环境温度:5℃~35℃(尽可能在10℃~30℃间测量)
B) 相对湿度:不大于85%
谢谢合作!
武汉博宇电力设备有限公司
- 1 -
目 录
http:///
一、 概述……………………………………………………………3
二、 测量原理………………………………………………………4
1、技术特点…………………………………………………4
2、技术参数…………………………………………………5
三、 仪器面板说明…………………………………………………6
1、面板………………………………………………………6
2、液晶屏……………………………………………………7
百度搜索:99建筑网,查看数百万资料
四、 测量方法………………………………………………………7
1、连接SF6设备 ……………………………………………7
2、检查电量…………………………………………………8
3、开始测量…………………………………………………8
4、存储数据…………………………………………………8
更多内容请访问久久建筑网
5、测量其他设备……………………………………………9
6、测量结束…………………………………………………9
五、 菜单操作………………………………………………………9
1、保存数据…………………………………………………10
2、查看记录…………………………………………………10
3、删除记录…………………………………………………11
4、参数设置…………………………………………………11
六、 注意事项………………………………………………………12
七、 质保证书………………………………………………………13
- 2 -
http:///
一、概述
BYWS系列智能微水测量仪是本公司最新开发的现代化、高水平、智能型测量仪器。该仪器无论从测量原理、自动化程度、使用的方便性而言都有着同类仪器无法比拟的先进性,特别是采用了欧洲标准技术,确保数据准确可靠。
BYWS系列智能微水测量仪测量范围宽、响应时间快、测量周期短,显示直观,操作简便。该仪器适用的领域非常广泛,空气、氮气、惰性气体以及任何不含腐蚀性介质的气体的湿度测量,尤其适合于SF6气体的湿度测量,电力、石化、冶金、环保、科研院所等部门均可采用,有着极高的性价比。
- 3 -
二、测量原理
BYWS系列智能微水测量仪采用了原装进口湿度传感器作为湿度敏感元件。当被测气体中的微量水分进入传感器采样室,水蒸汽被吸附到传感器的微孔中,使其容抗发生变化,传感器将这种变化是进行放大转换成标准线性电信号,通过微处理器加以处理,最后送到液晶屏上显示。
1、技术特点
★ 快速测量:开机后无须预加热,快速达到露点饱和状态。 ★ 快速省气:测定时耗气仅2L(101.2kPa)左右。 ★ 自锁接头:采用德国原装进口自锁接头,安全可靠,无漏气。
★ 数据存储:采用大容量设计,最多可存储60组测试数据。 ★ 显示清晰:液晶屏直接显示露点、微水(ppm)、环境温度、环境湿度、 时间及日期、电池电量等内容。 ★ 便携式设计:仪器更轻,携带、使用方便。
★ 内置电源:内置可充电电池,一次充足可连续工作8小时。
- 4 -
2、技术参数
1、测量范围:-60℃ ~ +20℃(露点)
2、测量精度:±2℃ (-60℃ ~ -50℃)
3、测量时间:≤5
4、采样流量:600ml/min±20%
更多内容请访问久久建筑网
5、显示方式:液晶显示器、全中文界面、带背光
6、电 源:交直两用,充电电池可连续工作
7、检验方式:开机自校功能
8、整机重量:4kg
9、整机尺寸:长×宽×高=300mm×300mm×160mm ~ +20℃)(工作范围)分钟/点 8小时
- 5 - ±1℃ (-49℃
三、仪器面板说明
1、
面板
BYWS
智能微水测量仪(不带打印)
BYWS-P智能微水测量仪(带打印)
- 6 -
2、液晶屏
百度搜索:99建筑网,查看数百万资料
四、测量方法
1、连接SF6设备
将测量管道上螺纹端与开关接头连接好,用扳手拧紧,关闭测量管道上另一端的针型阀;
再把测试管道上的快速接头一端插入露点仪上的采样口;
将排气管道连接到出气口。
用扳手最后将开关接头与SF6电气设备测量接口连接好,
拧紧;
- 7 -
2、检查电量
本仪器推荐优先使用交流电。
使用直流电时,请查看右上角显示的电池电量,如果电量低于约20%,请关机充电后继续使用。
3、开始测量
首先全部关闭进气管上的流量阀,然后将进气管连接到设备上,连接好设备后将进气管阀门打开听到有出气声后。将进气管快速接口接入仪器“进气口”,打开仪器开始测量SF6露点。
第一设备测量时间需要5~10分钟左右,其后每台设备需要3左右分钟。
4、存储数据
设备测量完成后,可以将数据保存在仪器中,按“确定”键调出操作菜单,具体操作方式见下节内容。
- 8 -
更多内容请访问久久建筑网
5、测量其他设备
一台设备测量后,关闭测量管道上的针型阀和露点仪上的调节阀。将转接头从SF6电气设备上取下。如果需要继续测量其他设备,请不要关闭仪器电源,按照上面步骤继续测量下一台设备。
6、测量结束
所有设备测量结束后,关闭露点仪电源。
五、菜单操作
在测量状态,通过确定键可以进入功能菜单,如图。
- 9 -
1、保存数据
在测量状态,通过长按“确定”键(2秒)可以进入功能菜单,按“上”、“下”键选择“保存记录”菜单,按“确定”键,进入保存数据页面,保存数据时,可以根据设备进行编号。双击“左”键进入编号设置,设备编号最多为六位,可以通过“上”、“下”键增加数值大小,“左”、“右”键调整数据位数。输入编号后,按“确定”键保存编号,再按“确定”键,(此时等待2秒完成保存数据并自动进入功能菜单)。按“返回”键可以返回到实时测量界面。
2、查看记录
在测量状态,通过按“确定”键可以进入功能菜单,按“上”、“下”键选择“查看记录”菜单,按“确定”键,进入查看记录页面。显示时从最后一个被保存的数据开始。可以按“上”、“下”键翻看数据(带打印机型说明,在测量状态直接按左键2秒可以保存数据,按右键2秒即可直接打
- 10 -
印)。双击“左”键进入当前数据删除,按“确定”键,可删除当前数据。按“取消”键可以返回上一级,此时不删除数据。
3、删除记录
在测量状态,通过按“确定”键可以进入功能菜单,按“上”、“下”键选择“删除记录”菜单,双击“左”键指向“确任”;确按“确定”键,可删除所有数据,按“取消”键可以返回上一页此时不删除数据。
4、参数设置
在测量状态,通过按“确定”键可以进入功能菜单,双击“左”键进入,按“上”、“下”键选择修改时间、自动延时开关机、声音、自动欠压开关机等,按“确定”键,进入修改时间页面。通过“上”、“下”键可以增加时间数值,“左”、“右”键可以减小时间数值。输入小时、分钟、秒后,按“确定”键可以转到下一个修改域内。
- 11 -
六、注意事项
? 仪器应放置在安全位置,防止摔坏。避免剧烈震动。 ? 勿测有腐蚀性的气体。
? 调节气体流量时,流量阀应缓慢打开,使流量指示在
0.5升/分钟左右。
? 仪器使用前,应及时充电。充电时只需将电源线接入
220V插座,无需打开电源开关,仪器将自动充电,充电时间一般需要10个小时以上。
- 12 -
七、质保证书
武汉博宇电力设备有限公司生产的所有仪器设备实行保修,保修期是从发货之日起一年,在保修期内,负责免费检查、修理、零部件替换,用户附带生产的其他费用,如运输费用等由用户自己承担,由下列情况造成的损失,将不负责任何修理费用:
1、 由于疏忽大意,不按操作规程操作,而导致设备的
损坏。
2、 不经同意,自行拆动设备,更换零部件引起的损坏。
3、 由于运输或其他搬运过程中,处理不当而引起的损
失。
- 13 -
附 录 :(六氟化硫断路器含水量测量要求) 标准(μl/l, 20
测 试 内 容
℃)
六氟化硫断路器出厂和大修中(整体装复以前)应分别测量开断单元和支柱单元水份值。
交接时由支柱下部充气接口测量断路器水份值。
运行中由支柱下部充气接口测量断路器水份值。测试周期按“预试规程”规定。运行中,必要时(开断单元漏气、解体过开断单元)六氟化硫断路器应由联箱内自封接头处单独测量开断气室含水量。 ≤150 ≤150 ≤200 ≤300