牵引变电所常见故障判断方法及应急处理方案
牵引变电所是牵引供电系统的可靠动力,牵引变电所一旦发生故障,迫使行车中断或运输能力下降,直接影响着运输生产,为了在发生事故后能尽快处理,恢复送电。根据兄弟站段二十多年的运行经验,结合西康线特点,现制定出变电所各类故障判断和应急处理方案。望各所结合现场实际情况,比照执行!
http:///
一、处理故障的原则
1、故障处理及事故抢修,要遵循“先通后复”的原则。有备用设备,首先考虑先投备用,采用简便、易行、正确、可行的方案,沉着、冷静、迅速、果断地进行处理和事故抢修,以最快的速度设法先行送电。然后通知有关部门再修复或更换故障设备,恢复正常运行状态。
2、故障处理及事故抢修,由当班值班员或所长任事故抢修总指挥,其余人员则任组员,服从指挥。指挥长在处理事故前应简要向组员说明抢修方案,其余人员有不同见解,可当场提出,指挥长可适当考虑。
二、故障判断的一般方法步骤
1、一般方法:
西康线主要开关投撤为远动操作,且主变电器、主断路器馈线开关为100%备用。因此,要求各变电所值班人员根据指示仪表、灯光显示、事故报告单,以及设备巡视、外观等情况,综合分析判断。
2、一般步骤
⑴、根据断路器的位置指示灯,确定是哪台断路器跳闸。
⑵、根据继电保护装置动作指示灯显示,或信号继电器的掉牌及事故报告单确定是哪个设备的哪套保护动作。
⑶、根据事故报告单及继电保护范围,推判出故障范围,明确是所内故障,还是所外故障。
⑷、结合设备外观检查情况,确定故障设备是否需要退出,否则投入备用设备。
三、常见故障的应急处理方案
1、馈线自动跳闸、且重合成功
如果变电所某馈线开关跳闸且重合成功时,可按以下顺序进行:
1.1 确认跳闸断路器及各种信号。
⑴、确认哪台开关跳闸。
⑵、确认开关跳闸时间。
⑶、确认跳闸断路器,哪个保护动作,重合闸是否启动,故测仪,短路电流,故测仪指示公里数,(汇报以故测仪报告单为准,63型保护报告单可做参照)。
1.2 向供电调度汇报,根据电调命令执行。
1.3 复归其它信号。
1.4 巡视相关设备,并将有关情况做好记录。
1.5 按有关规定及时向段生产调度汇报跳闸记录。
2、馈线自动跳闸且重合失败(或重合闸未启动):
2.1 按1.1执行。
2.2 如实向供电调度汇报,并要说明是重合失败,还是重合闸未启动,认真严格执行电调命令,并且恢复相应信号。
2.3 根据电调命令,依据信号提示及故障电流,以及设备巡视情况,正确迅速判断是所内故障,还是所外故障,并 及时向供电调度和段生产调度汇报。
2.4 如果是所外故障,要做好随时投运送电的各项准备工作,严格执行电调命令,认真监视仪表。
2.5 如果是所内一次设备故障,依据相关规定,根据其具体实际情况,做出具体的临时处理方案,并经电调同意后,方可实施,对有备用设备而事故难于一时处理,应首先考虑撤除事故设备,而投入备用设备,尽快恢复供电。
2.6 如果是所内二次设备故障,且一时难于处理或难于查找的故障,根据我段实际情况,开关目前100%备用,保护为100%备用,因而撤除原故障设备以及相关的保护,投入备用系统及相应保护,迅速恢复供电。
2.7 如果重合闸未启动,向供电调度汇报后,巡视与跳闸馈线相关设备,正常后向供电调度汇报。在供电调度指挥下 执行强送命令 ,并注意监视仪表 ,确认是否是永久故障,还是瞬时故障,如果是永久故障则按2.1~2.6执行。若为瞬时故障则按2.1执行。
2.8 恢复送电后,巡视设备,并将有关情况做好记录。
2.9 向段生产调度汇报有关情况。
3、馈线断路器故障应急措施
馈线断路器,拒动或误动。
3.1 检查相关二次设备,保护、信号回路是否正常,有无短接和接地现象。
3.2 检查直流系统,电压是否稳定正常,绝缘是否良好,有无接地现象。
3.3 确认在开关动作时,是否误操作,或操作正确时线路是否有故障。
3.4 在3.1、3.2、3.3均正常情况下,方可认为是断路器故障。
3.5 在短时不能排除故障情况下,向供电调度申请,并经供电调度同意后,方可撤除故障断路器及相关设备和保护装置,并拔掉相应保险,投送另一条备用断路器及保护,辅助设备改变运行方式,迅速恢复供电。
3.6 送电后,巡视设备,并将有关情况做好记录。
3.7 向段调度及相关股室汇报事故情况。
4、110KV少油断路器故障应急措施
4.1 根据电调命令合上110KV少油断路器时,发现烧毁合闸线圈、合闸保险甚至击穿保险底座,造成直流接地,给出直流接地信号。
4.2 液压操作机构打压装置异常,压力保持不住,液压机构渗油不能保证断路器合闸。
4.3 如果发生以上两种情况,应立即向供电调度汇报,并申请改变运行方式,经供电调度同意后,按有关倒闸作业程序撤除事故断路器和保护装置,并拔掉相应的保险。在投送另一台主变及断路器之前,必须检查其保护装置和相应的保险是否良好后,严格按供电调度命令和倒闸程序进行倒闸,尽快恢复送电。
更多内容请访问久久建筑网
5、馈线隔离开关的事故应急处理
5.1 接触部分过热、发热、发红、熔焊现象时应及时向供电调度汇报,根据具体情况,采取停电后临时处理。
5.2 馈线隔离开关在引线处烧断,应及时向供电调度汇报事故概况,经供电调度同意后,在做好安全措施的前提下,用同型号(或载流量相同)的导线和线夹将烧断的接通,并尽快送电。等有停电点时再更换整个引线。
5.3 馈线隔离开关电动操作失灵,将盘上转换开关打至单独位,操作机构箱开关打至手动位,
进行手动操作,并将具体情况汇报供电调度及段生产调度,在停电时进行相应处理。
5.4 隔离开关瓷柱破损、裂纹、放电严重,爆炸时,根据设备具体情况,若放电不严重时, 可暂时不停电,必须加强巡视、观察。并向供电调度和段生产调度汇报,做好随时抢修的准备,等有停电点,进行更换处理,若放电严重造成直接接地,必须向供电调度和段生产调度说明情况,经供电调度同意后,在做好安全措施的前提下,将爆炸瓷柱拆除掉。并将两引线用线夹按规定连接在一起、尽快供电。加强巡视、观察等有停电点时再更换、恢复正常运行。
6、并补电容补偿装置故障。
6.1 并补电容保护动作,各种信号显示正常,向供电调度汇报具体情况,若不是装置本身原因造成跳闸则立即投入并补,若是装置本身原因造成跳闸则向供电调度申请经供电调度同意后,撤除并补装置,并根据信号显示,查找原因并处理。
6.2 并补电容装置电容击穿、电容器烧损或放电线圈二次线烧断。应及时向供电调度汇报,撤除并补装置,在不影响供电的前提下,进行更换处理,并向段生产调度汇报情况。
7、穿墙套管击穿
穿墙套管击穿、爆炸,首先向供电调度如实汇报,经供电调度同意后,在能改变运行方式不影响供电的前提下,先改变运行方式,尽快供电。然后,根据电调命令,撤除故障穿墙套管的断路器,并做好安全措施,进行穿墙套管的更换,尽快使设备达到正常运行方式;若其不能,则考虑将故障穿墙套管所在进线或馈线断路器小车拉出,并断开与其相连的隔离开关,使击穿的穿墙套管处于隔离状态;在做好安全措施的前提下,根据实际情况,从两供电线相距较近且容易接线处将两供电线短接,先行送电,等有停电点后在更换穿墙套管,恢复设备运行状态。
8、高压室硬母线支持绝缘子击穿
8.1 高压室内支持绝缘子因表面脏污、裂纹,釉质老化等,使绝缘降低引起绝缘件闪络,若是轻微放电、闪络,应对其表面进行清扫或涂以快干型有机硅树脂。以提高其绝缘水平,然后,经供电调度同意下可强送,并加强设备巡视、观察。
8.2 如果母线支持瓷瓶因误操作或因潮湿,湿闪严重烧伤或者爆炸,应在不影响母线与接地部分之间安全距离的条件下,拆掉其严重烧伤或爆炸的绝缘件,尽快恢复送电,加强巡视等有停电点,再安装支持瓷瓶,恢复正常运行状态。
8.3 如果室内隔离开关支持瓷瓶严重烧伤或爆炸时,在不影响开关带电部分与接地距离的条件下,应砸掉严重烧伤绝缘件,用手动使开关良好接触,恢复送电。等到条件许可后再申请停电处理。并加强巡视。
8.4 无论哪种原因,必须向供电调度和段生产调度如实汇报,随时保持联系。
9、直流系统故障
9.1 蓄电池组故障:
应首先将蓄电池组退出运行,利用充电机独立向直流母线供电。值班人员必须向供电调度和段生产调度说明情况,迅速查明原因,进行相应处理,然后立即将蓄电池组投入,恢复正常浮充状态。在此期间,值班人员加强巡视、检测,并了解清楚,此时为不正常运行状态,一旦发生交流失压,则各种信号无法显示,故障打印无法进行。若出现变电所近点短路,造成直流母线电压过低,开关拒动,值班人员应迅速采用手动,将馈线开关断开。
9.2 交流自用电系统故障或失压:
交流自用电系统故障或失压,硅整流充电装置将失去电源而无法工作,则此时无法向蓄电池充电,由蓄电池组完全承担直流母线上的负荷,值班人员应通过调节蓄电池电压调节手柄位置,来维持直流母线水平。
百度搜索:99建筑网,查看数百万资料
四、安全
1、一切作业必须有供电调度命令,严禁无令操作,臆测行事。
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。