串联谐振试验的原理及方法
摘要:变频谐振试验是交流耐压试验的一种,10-300HZ交流耐压试验和工频交流耐压试验有相似之处,接近设备实际交流工作斗状态。变频谐振试验广泛用于电缆、变压器和GIS等大容量试品交流耐压试验中,适用于大容量,高电压的电容性试品的交接和预防性试验。
关健词:试验目的;串联谐振试验原理;操作方法;试验注意事项;对试验结果的分析判断。
变频谐振试验广泛用于电缆、变压器和GIS等大容量试品交流耐压试验中,适用于大容量,高电压的电容性试品的交接和预防性试验。
(一)试验目的:
交流耐压试验的一种,10-300HZ交流耐压试验和工频交流耐压试验有相似之处,接近设备实际交流工作斗状态。
(二)串联谐振试验原理:
变频式串联谐振试验装置由调频电源、励磁变压器、谐振电抗器和电容分压器组成。
被试品的电容与电抗器构成串联谐振回路,分压器并联在被试品上,用于测量被试品的谐振电压值,并作为过电压保护信号。调频调压的功率经激励变压器耦合给串联谐振回路,提供串联谐振的激励功率 。
谐振电压即为加到试品上电压。
1、特性阻抗:
谐振时,电路的电抗为零,但是感抗和容抗都不为零,此时电路的感抗或容抗都叫做谐振电路的特性阻抗,用字母ρ表示。
由上式可知,谐振电路的特性阻抗由电路参数L和C决声,与谐振频率的大小无关。
2 、品质因数:
在电子技术中,经常用谐振电路的特性阻抗与电路中电阻的比值来说明电路的性能,这个比值被称做电路的品质因数,用字母Q来表示
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。