无负压供水设备用在什么领域

 
无负压供水设备用在什么领域

无负压供水设备用在什么领域

作为一种二次增压设备,直接从市政供水管网上抽水,如果安装使用不当,极有可能使供水管网的压力失去平衡,造成管网安全事故。因此,在以下条件下不可以使用无负压供水设备。

1)城市给水管网经常性停水以及采用定时供水方式的区域;因不设储水构筑物,市政供水一停,无负压供水设备即停止运行,频繁停水将给用户用水带来很大的不便,这种条件下应采用有储水装置的给水方式。

2)城市给水管网可资利用水头过低的区域;可资利用水头过低,不能发挥无负压供水设备节能的优势,小断面的吸水管也无法保证供水量。

3)城市给水管网供水流量、扬程波动过大的区域;流量、扬程的大范围波动使无负压供水设备的供水不可靠性增大。

4)使用无负压供水设备后,对周边现有(或规划)用户用水会造成严重影响的区域。

5)用水集中、瞬间用水量过大的用户。

6)供水保证率要求高,不允许停水的用户。

对于具体工程项目来说,无负压供水设备直接从市政供水管网上抽水,设置前必须征得地方自来水公司同意;作为设计单位应该核算无负压供水设备引水管管径和抽取水量,以避免因引水管通过水量经常性小于用户设计水量而带来的设备故障的产生。

工作原理无负压供水设备投入使用,自来水管网的水进入稳流流罐,罐内空气从真空消除器排出,待水充满后,真空消除器自动关闭。当自来水管网压力能够满足用水要求时,系统由旁通止回阀向用水管网直接供水;当自来水管网压力不能满足用水要求时,系统压力信号由远传压力表反馈给变频控制器,水泵运行,并根据用水量的大小自动调节转速恒压供水,若运转水泵达到工频转速时,则启动另一台水泵变频运转。

水泵供水时,若自来水管网的水量大于水泵流量,系统保持正常供水:用水高峰时,若自来水管网水量小于小泵流量量,稳流罐内的水作为补充水源仍然能正常供水,此时,空气由真空消除器进入稳流罐,罐内真空遭到破坏,确保了自来水管网不产生负压,用水高峰过后,系统又恢复到正常供水状态。当自来水管网停水,