离心式冷水水冷机组
版本A
操作指导
操作人员责任
1. 操作人员必须熟悉机组及相关设备。
2. 做好开机前准备工作,开/停机组,使机组处于关机
状态。
3. 记录机组运行状况,如有任何异常情况,进行记录。
4. 检查设备,进行常规的调整,执行控制测试。使机
组保持正确的油位和制冷剂位置。
5. 机组停机期间保护机组,使其免受损坏。
6. 进行机组设定点、时间表和PIC其他功能的维护。
准备启动机组——按照第65页的初次启动章节中的步骤启动机组。
开机
1. 如果水泵不是自动的,请启动水泵。
2. 在CVC/ICVC默认屏幕上按本机或CCN软键启动系统。如果机组处于占用状态而且计时器已经计时完毕,机组就会按顺序开机。关于开机顺序,见第48页的开机、关机和再循环程序章节。
检查系统——压缩机启动后,操作人员应监视CVC/ICVC显示屏,观察运行参数是否正常。
1. 压缩机关机时,油箱温度应该大于120℉(49℃)。
2. 在压缩机状态表中可看到轴承温度。对于滑动轴承,温度应该在120℉到165℉(49℃到74℃)之间。如果油泵运转时轴承温度高于180℉(83℃),停机并检查油温高的原因。排除故障后才可以重新开机。
3. 在两个视镜里至少有一个视镜能看到油位。油压差和油温在许可范围之内,油起泡是可以接受的。
4. 在CVC/ICVC默认屏幕上可以看到油压差在18到30psid(124到207kPad)之间。一般来说,初次开机时油压差在18到25psid(124到172kPad)之间。
5. 从制冷剂电机冷却管路上的湿度指示器上应该能看出制冷剂流动及其干燥状态。
6. 冷凝压力和温度随机组的设计工况变化。一般来说压力在60到135psid(390到
950kPad)之间,相应的冷凝温度在60到105℉(15到41℃)之间。为了保证机组效率,冷凝器进水温度应该尽量控制在设计温度以下。
7. 蒸发压力和温度随机组的设计工况变化。一般来说压力在60到80psid(410到550kPad)之间,相应的蒸发温度在34到45℉(1到8℃)之间。
8. 在压缩机控制加负载结束后,即使建筑物的负荷很小,但压缩机也会短时间地运行在满负荷工况。优先控制电气需求量设定值,以限制压缩机输入功率或者减慢压缩机加载速度,以避免机组短时间在高需求量运行。加载率是基于负荷或者温度率得到的,可以在设备服务屏幕的加载_需求量表(见表2例24)中查到。
关机
1. 一旦设定了时间表,占用程序就会自动开关机组。
2. 按住“关机”按钮1秒,警告灯就开始闪亮,确认按钮已被按过。压缩机会按照第48页关机程序的开机、关机和再循环程序章节正常停机程序关机。机组处于“OFF”模式。批准: 审核: 编制: 发布日期:2015年11月
第 1 页 共 3 页