阻抗

 
阻抗

铜线的电阻率

查表可得不同温度下铜的电阻率:

0 0.0165欧姆平方毫米/米

10 0.0172欧姆平方毫米/米

20 0.0178欧姆平方毫米/米

30 0.0185欧姆平方毫米/米

35 0.0188欧姆平方毫米/米

40 0.0192欧姆平方毫米/米 50 0.0200欧姆平方毫米/米

60 0.0206欧姆平方毫米/米

70 0.0212欧姆平方毫米/米

75 0.0216欧姆平方毫米/米

80 0.0219欧姆平方毫米/米

90 0.0226欧姆平方毫米/米

100 0.0233欧姆平方毫米/米

电阻是电阻率乘以长度再除以截面积

取值:4#变压器容量为630kVA,电缆长度为400m(变压器至配电柜)+100m(配电柜至55kW电机),电缆截面为95mm(400m段),查表电阻率为20℃ 时 0.0178欧姆平方毫米/米,电机(星—三角形启动方式)无法启动。变压器二次侧电流按700A考虑。 [(0.0178×400m)/95mm]×700A-400=-347.5V