ρ0— 标准状态(20℃,101.325kPa)下的介质密度(kg/m)见表7; Pa— 当地大气压(kPa); P0 — 标准大气压(101.325kPa); Pg — 流量计压力检测点的表压力(kPa); T0 — 标准状态下的绝对温度(293.15K);
3
表7 介质密度
P(kPa)
800B
10
5
B
02.00
0A
D
N
0.10
0.01
D1.00
20
010251001602504006501000160025004000650010000
图6 标准状态下流量计的压力损失
11
FLT系列气体涡轮流量选型样本
6 安装
6.1安装要求
a) 流量计周围不得有强外磁场干扰和强烈的机械振动。
b) 安装前或检修后的管道务必进行吹扫,去除管道中的杂物后方能安装流量计。严禁在流
量计出入口法兰处直接进行电焊,以免烧坏流量计内部零件。
c) 流量计应水平安装,流体流动方向应与壳体上标明的方向一致。流量计的壳体本身不能
作为荷重支撑点,应由夹持它的管道承重。同时,应考虑消除毗连管道热膨胀产生的应力影响。
d) 室外安装流量计,上部应有遮盖物以防雨水浸蚀和烈日曝晒而影响流量计使用寿命。安
装场所应有足够空间,以便于流量计的检查和维修。
e) 直管段要求前直管段最小2D,后直管段最小1D(如图7所示)。
f) 为不影响流体正常输送,可按下图8安装旁通管路。在正常使用时必须紧闭旁通管道阀
门。
g) 通常流量计上游处(≥2DN)须安装相应规格的过滤器。且安装时应考虑安装伸缩节或波
纹管,并根据流量计的实际尺寸,合理铺设上、下游管道,以使管道应力引起的流量计变形为最小。
h) 流量计应与管道同轴安装,并防止密封垫片和黄油进入管道内腔。
i) 吊装流量计时用绳拴结法兰颈部,严禁用绳拴结流量积算仪箱体起吊仪表。
j) 当流量计需要信号远传时,应严格按“电气性能指标”接通外电源(≤+28 VDC);严禁
在信号输出端直接接入220VAC或380VAC电源。
k) 进行密封试压时,应注意流量计压力传感器所能承受的最高压力,以免损坏流量计压力
传感器。
图8 旁通管道安装图
7 使用
7.1 使用环境条件 环境温度:-35~+55℃
相对湿度:5%~95%
大气压力:70kPa~106kPa
12
FLT系列气体涡轮流量选型样本
7.2工作条件 介质温度:-20℃~+70℃ 公称压力:≤4.0MPa
7.3机械式流量计接线
图9 机械式流量计接线
7.4 IC卡接线方法
连接端子10、13、14到IC卡控制器即可。
外输接线方法 图10
POUT
TOUTVINQoutGND
VIN
QoutGND485-A485-B
二线制4~20mA电流输出
本质安全型输出配接关联设备-安全栅的具体接线
7.5 电子式接线
a)接线端子说明见图11.
三线制4~20mA电流输出
RS485输出
三线制电流输出两线制24V正两线制24V负24V 电源正24V 电源负RS485-三线制电流输出RS485-脉冲输
图11 接线端子说明
13
FLT系列气体涡轮流量选型样本
b)接线方法见图12
2I-V+Qout
V-a. 两线制4~20mA电流输出
b. 脉冲输出
P-IT-IV+Qout
V-
V+
Qout
V-485-A485-B
c. 三线制4~20mA电流输出
d. RS485输出
图12 接线方法
14
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。