中央空调节能控制系统方案
引言
中央空调是大厦里的耗电大户,每年的电费中空调耗电占60%左右,因此中央空调的节能改造显得尤为重要。
由于设计时,中央空调系统必须按天气最热、负荷最大时设计,并且留10-20%设计余量,然而实际上绝大部分时间空调是不会运行在满负荷状态下,存在较大的富余,所以节能的潜力就较大。其中,冷冻主机可以根据负载的变化随之加载或减载,冷冻水泵或冷却水泵却不能随负载变化作出相应调节,存在很大的浪费。
水泵系统的流量与压差是靠阀门和旁通调节来完成,因此不可避免地存在较大截流损失和大流量、高压力、低温差的现象,不仅大量浪费电能,而且还造成中央空调最末端达不到合理效果的情况。为了解决这些问题需使水泵随着负载的变化调节水流量并关闭旁通。再因水泵采用的是Y-△起动方式,电机的起动电流均为其额定电流的3-4倍,一台90KW的电动机起动电流将达到500A,在如此大的电流冲击下,接触器、电机的使用寿命大大下降,同时起动时的机械冲击和停泵时水垂现象,容易对机械零件、轴承、阀门、管道等造成破坏,从而层架维修工作量和备品、备件费用。
http:///
一、 中央空调系统的工作原理及组成部分
有主机、冷冻水循环系统、冷却水循环部分三大部分组成。如下图所示:
中央空调系统按负载类型可将其分为两大类:
1、 恒转矩型负载:如螺杆式或离心式制冷主压缩机系统的压缩机,不仅对轴输出的转矩具有最小值限定的需求,而且其转速与功率的关系也近似表现为线性特征。
2、 平方转矩型负载:如冷却循环水系统、冷媒循环系统(热泵循环水系统)、冷却塔风
机系统、盘管风机系统等的风机、水泵类负载,它们对轴转矩没有严格需求,其轴功率与转速具有显着的立方关系特征。不同的负载类型具有不同的转矩、功率关系特性,节能空间各有不同。
2.1 制冷压缩机的节能调节原理
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。