3411运输巷构系统安全性评价
http:///
一、3411运输巷构系统概况
3411运输巷构系统计划从三采4#皮带巷开口然后与三采4#轨道巷、三采4#辅助回风巷贯通。上部为三采3#皮带巷、3#轨道巷、3#回风巷、三采三段变电所,层间距约为10m。
二、施工顺序:
① 3411运输巷轨皮联巷从三采4#皮带巷内开口施工,开口中点坐标(3746.430,6396.996),以301°方位,沿煤层底板掘进20m后与三采4#轨道巷贯通。
② 贯通后,从三采4#轨道巷开口,开口中坐标(3761.653,6373.505),以301°方位,沿煤层底板掘进施工3411运输巷。
③ 3411运输巷施工23m后,从巷道掘进方向右手帮开口,开口中点坐标(3770.409,6358.933),以62°方位,沿煤层底板掘进施工3411运输联巷29.6m与三采4#轨道巷贯通。
④ 3411运输联巷施工完毕后,正前继续掘进13m后与三采4#回风巷贯通,贯通后超过三采4#回风巷5m开始施工三采4#回风巷砌碹风桥。
⑤ 回风巷风桥施工完毕后,3411运输巷以301°方位,沿煤层底板继续掘进28.5m后与三采4#辅助回风巷贯通,贯通后在与三采4#辅助回风巷交叉处两侧砌双层料石墙,并在掘进方向左手帮料石墙上预留回风口。
三、3411运输巷构系统安全性评价
1、3411运输巷构系统充水因素
(1)顶板砂岩裂隙水,其涌水量不会太大,出水形式主要以滴水、淋水为主,不会对生产构成威胁。
(2)、底板承压裂隙岩溶水(太灰水、奥灰水),经三采3#皮带巷、3#轨道巷、3#回风巷、三采4#皮带巷、三采4#轨道巷、三采4#辅助回风巷巷探验证,该区域不存在导水地质构造,故对安全生产不会构成威胁。
2、避灾路线
3411运输巷→三采4#轨道巷→副立井(主斜井)→地面
3、水害危险程度评估
经上述综合分析,3411运输巷构系统过程不存在水害威胁,可以安全生产。
百度搜索:99建筑网,查看数百万资料
四、3411运输巷构系统存在问题及建议
3411运输巷构系统过程中,由于上部为3#煤开拓巷道及三采区三段变电所,层间距较小且顶板为泥质砂岩,硬度较小。因此,掘进过程中一定要加强顶板支护工作。尤其是风桥地段更应引起注意。
3411运输巷构系统安全性评价
编 制:
审 核:
科 长:
总 工:
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。