用PLC技术改造中央空调控制系统
http:///
一、中央空调系统控制要求
中央空调系统的启动/停止均设有自动、手动两种方式。自动方式用于联锁集中控制,手动用于调试或检修。各台设备按工艺要求启动的顺序为:冷却塔、冷却水泵、冷冻水泵、制冷压缩机,采用每台设备启动后经15s左右延时,再启动下一台设备;停止的顺序为启动的逆序:制冷压缩机、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔。有必要的电气保护和联锁。
此外,中央空调系统设有压力保护和水流保护装置。中央空调机组运行过程中,当压缩机吸气压力过低或压缩机排气压力过高时,压力保护继电器动作,并停止中央空调机组运行;当冷却水或冷冻水不流动时,相应的水流保护继电器动作,压缩机不能启动。
二、原中央空调电气控制原理
1.主电路
主电路如图1所示,有4台电动机,分别是冷却水塔风机TM、冷却水泵电机PM1、冷冻水泵电机PM2、压缩机电机CM;电源由总开关QS引入,熔断器FU1为整个电气线路的短路保护。热继电器FR1、FR2、FR3、FR4分别为TM、PM1、PM2、CM的过载保护。交流接触器KM1、KM2、KM3、KM4分别控制TM、PM1、PM2、CM与电源的通、断。
2.控制电路
控制电路如图2所示。
启动控制过程(合上电源隔离开关QS):
(1)按下启动按钮SB1,KM1三对主触头闭合(此时,时间继电器KT1获电,计时开始),冷却塔电动机TM启动;
(2)通过时间继电器KT1延时后,其延时闭合的常闭触头闭合,KM2三对主触头闭合(此时,时间继电器KT2获电,计时开始),冷却水泵电动机PM1启动;
(3)再通过时间继电器KT2延时后,其延时闭合的常闭触头闭合,KM3三对主触头闭合(此时,时间继电器KT3获电,计时开始),冷冻水泵电动机PM3启动;