1 目的

为规范华电漯河一期2×330MW热电工程的单机试运、分系统试运、整套启动试运的试运质量管理验收等事项,特制定本规定。

2 规范性引用文件

2.1国家能源局2009.12《火力发电建设工程启动试运及验收规程》

2.2电力部建设协调司建质[1996]40号《火电工程启动调试工作规定》

2.3火电施工质量检验及评定标准(各专业)

2.4建质[1996]111号 《火电工程调整试运质量检验及评定标准》

2.5中国华电集团公司《工程建设项目法人管理手册》

3 管理要求

3.1监理单位组织单机试运、分系统试运和整套启动试运后的质量验收签证(见表1、2、3),施工单位、调试单位、建设单位、生产单位参加质量验收签证。

3.2施工单位提交验收签证书、单体调试报告和单机试运记录。

3.3调试单位提交验收签证书、分系统调试报告及有关试运记录和整套启动试运后有关调试资料。

3.4单机试运及其验收,按照电力行业有关电力建设施工技术规范和质量验收规程进行。属单机试运后的验收签证卡只检查试运的技术记录和验收签证,及存在缺陷的处理情况。单机试运主要是辅机,包括电动机及其电气部分试运,带动机械部分试运和带负荷单系统试运等。

3.5分系统试运和整套启动试运的调试及其质量验收,按照电力行业有关电力建设工程调试技术规范和质量验收规程进行。单机试运合格后,对辅机进行分系统对其动力、电气、热控等设备进行空载和带负荷的调整试运。分系统试运阶段的验收作为重点,有关的试运资料要尽量详细(包括每一个开关、阀门及控制等要动作正常),通过验收签证工作,检查各系统试运是否按规定程序进行,检查技术文件、技术记录符合厂家及设计要求,确定其是否具备参加整套试运的条件。

3.6凡电气、热工专业自成系统的项目可独立设验收签证卡。 凡电气和热 1


工配合机务、化学等专业的项目,一律列入机务、化学等专业的验收签证卡。

3.7各单位的专业组长在单机试运、分系统试运质量验收签证书上签字。试运指挥部总指挥(副总指挥)及成员在整套启动试运后的质量验收签证书上签字。

3.8使用试运条件检查确认表的单机、分系统及整套启动试运,都要办理质量验收签证。

3.9单机试运后未验收签证的,不准参加分系统试运。分系统试运后未验收签证的,不准参加整套启动试运。

3.10五方验收签证工作结束后,根据国家能源局2009.12《火力发电建设工程启动试运及验收规程》的要求,质监中心站在机组整套启动前、后进行质量监督检查,评价合格后转入整套启动试运阶段及移交生产。

3.11验收中遇到下列情况之一,填入验收签证《主要问题》栏后进行签证。

3.11.1因设备缺件,短时难以解决,而又不影响人身安全及设备安全运行者。

3.11.2因设备缺陷,难以达到设计的要求,短时难以处理,但不影响机组启动调试者。

3.11.3设备或设计存在问题,但采取措施后不影响人身安全及设备安全运行者。

3.11.4因设计变更,拖延工期较长,但不影响人身安全及设备安全运行者。

3.11.5对于总启动前尚未完成的个别验收签证项目,采取措施后,不影响整套启动,经总指挥批准,可推迟在总启动中进行。

2


表1 华电漯河一期2×330MW热电工程

单机试运后验收签证书