华电漯河一期2×330MW热电工程
机组调试运行操作分工及责任划分管理办法
1 范围
本程序规定了华电漯河一期2×330MW热电工程分部试运的条件、试运的组织管理、试运文件包、试运质量验收等事项。
本程序适用于华电漯河一期2×330MW热电工程分部试运工作的管理。 2 规范性引用文件
2.1国家能源局2009.12《火力发电建设工程启动试运及验收规程》
2.2电力部建设协调司建质[1996]40号《火电工程启动调试工作规定》
2.3建质[1996]111号 《火电工程调整试运质量检验及评定标准》
2.4中国华电集团公司《工程建设项目法人管理手册》
3 定义
分部试运阶段是指从高压厂用电母线受电开始至整套启动试运开始为止。 分部试运包括单机试运和分系统试运两部分。单机试运是指目的为检验该设备状态和性能是否满足其设计要求的单台辅机的试运行;分系统试运是指目的为检验设备和系统是否满足设计要求的联合试运行。即电机的试运由施工单位指挥,电机与被驱动设备连接后带负荷的试运行可由调试单位来指挥,但单机试运条件的检查确认和单机试运质量的验收仍由施工单位负责完成。
整套启动试运阶段是从炉、机、电等第一次联合启动时锅炉点火开始,到完成满负荷试运移交生产为止。应按空负荷试运、带负荷试运和满负荷试运三个阶段进行。
4 管理要求
4.1操作分工
4.1.1生产单位运行部门负责试运全过程的运行操作工作,运行人员应分工明确、认真监盘、精心操作,防止发生误操作。对运行中发现的各种问题提出处理意见或建议。
4.1.2单机试运的首次操作就必须在控制室操作盘上进行,不得在就地操作启动 1
试运。
4.1.3单机试运时,生产单位运行人员在施工单位试运人员的指挥下,负责设备的启停操作和运行参数检查及事故处理。
4.1.4分系统试运和整套启动试运调试中,生产单位运行人员在调试单位人员的监督指导下,负责设备启动前的检查及启停操作、运行调整、巡回检查和事故处理。
4.1.5分系统试运和整套启动试运期间,生产单位运行部门负责工作票的管理、工作票安全措施的实施及工作票和操作票的许可签发及消缺后的系统恢复。负责试运机组与运行机组联络系统的安全隔离。负责已经代保管设备和区域的管理及文明生产。
4.1.6施工单位负责单机试运期间工作票安全措施的落实和许可签发。负责试运阶段设备与系统的就地监视、检查、维护、消缺和完善,使与安装相关的各项指标满足达标要求。机组移交生产前,负责试运现场的安全、保卫、文明试运工作,做好试运设备与施工设备的安全隔离措施。
4.1.7在分系统试运和整套启动试运中,调试单位监督和指导运行操作。
4.2分部试运阶段
4.2.1分部试运应具备下列条件:
4.2.1.1试运指挥部及其下属机构已成立,组织落实,人员到位,职责分工明确。
4.2.1.2建设单位编制的各项试运管理制度和规定以及调试单位编制的调试大纲已经审批发布执行。
4.2.1.3相应的建筑和安装工程己完工,并已按电力行业有关电力建设施工质量验收规范验收签证,技术资料齐全。
4.2.1.4一般应具备设计要求的正式电源。
4.2.1.5单机试运计划、分系统试运计划、试运调试措施己经审批并正式下发。
4.2.1.6分部试运涉及的单体调试已完成,并经验收合格,满足试运要求。
4.2.2分部试运由施工单位组织,在调试和生产等有关单位的配合下完成。分部试运中的单机试运由施工单位负责完成,分系统试运由调试单位负责完成。
4.2.3单机试运完成经监理单位组织验收合格、办理签证后,才能进入分系统试运。
对于具有再循环系统的辅机,只有辅机在再循环方式下试运、验收合格、办 2
理签证后,才能带系统试运;对于没有再循环系统的辅机,只能单机试运与系统试运同时进行,但试运质量验收签证应分别由施工单位和调试单位完成。
4.2.4单机首次试运前必须使用试运条件检查确认表进行多方签证,单机试运条件检查确认表(见表1)由施工单位准备并组织完成检查确认。系统首次试运前必须使用试运条件检查确认表进行多方签证,系统试运条件检查确认表(见表1)由调试单位准备并组织完成检查确认,单体校验报告和分部试运记录,应由实施单位负责整理和提供。
单机试运条件检查表和系统试运条件检查表,应每台设备或每个系统都有一份检查表。单机试运和系统试运条件中一般应包含下列检查内容:
1 建筑、安装工作完成和验收情况。
2 试运现场环境,包括安全、照明和文明情况。
3 试运组织机构、职责分工、人员到岗及试运现场通讯联络情况。 4 试运方案或措施审批和组织学习交底情况。
5 单体调试完成及验收情况,对于系统试运还应包括单机试运完成和验收情况。
6 测点/仪表投运和指示情况、开关和阀门操作和状态指示情况、联锁保护传动验收和投入情况。
7 试运设备或系统具体检查项目检查情况,如:电机绝缘试运前测试数据、设备油位和冷却水投运情况、设备或系统运行方式和注水、排气情况,等等。
4.2.5分部试运项目试运合格后,由监理组织,施工、调试、监理、建设、生产等单位参加共同办理质量验收签证。
单机试运及其验收,按照电力行业有关电力建设施工技术规范和质量验收规程进行。
分系统试运和整套启动试运的调试及其质量验收,按照电力行业有关电力建设工程调试技术规范和质量验收规程进行。
4.2.6供货合同中规定由设备供货商负责的调试项目或其他承包商承担的调试项目,必须由建设单位组织监理、施工、生产、设计等有关单位进行检查验收。验收不合格的项目,不能进入分系统试运或整套启动试运。
4.2.7与电网调度管辖有关的设备和区域,如:启动/备用变压器、升压站内设备和主变压器等,在受电完成后,必须立即由生产单位进行管理。
3
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。