试运期间热工自动投入、退出管

 
试运期间热工自动投入、退出管

华电漯河一期2×330MW热电工程

试运期间热工自动投入、退出管理制度

1 、目的

热工自动装置是保证热力设备安全和经济运行的重要环节。为了保证华电漯河一期2×330MW热电工程,机组调试试运以及机组运行中热工自动的投入、退出能够有序的进行,保障热力设备安全和经济的运行,特制定本规定。

2 、范围

本规定适用于华电漯河一期2×330MW热电工程热工自动装置从分部试运调试到机组投产交接的全过程。

3、 依据

国电安运[1998]483号《火力发电厂热工仪表及控制装置技术监督规定》; 国电发[2000]589号关于印发《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》的通知。

4 、热工自动投入、退出的规定:

4.1、在调试试运过程中,对于具备投入条件的自动系统,或调试结束的自动系统,调试单位需以书面形式提出经调总签字后通知运行值班负责人(见附件

1)。

4.2、运行人员在接到调试单位的“自动可以投入”的书面通知后, 方可以投入系统自动。

4.3、在系统投入自动后,正常情况下应尽量采用自动方式运行。运行人员应密切监视系统,并根据机组运行工况和自动调节系统的调节品质情况确定是否继续投入自动运行。

4.4、当机组运行工况或运行方式不能满足自动投入条件,或自动调节系统的调节品质不能满足要求时,运行人员应及时解除自动并通知调试人员及时处理并进行记录。

4.更多内容请访问久久建筑网
5、根据机组状态需要投入自动的系统,但由于设计、安装或调试等原因而无法投入自动,或虽然投入了自动但调节品质较差,无法满足机组自动运行的要求,调试单位要根据情况组织召开相关专题分析会,落实完善措施并写出书面的专项交待。

4.6、在机组运行过程中,非运行当值人员严禁进行自动的投入与退出操作; 1


但在进行系统热态调试时,调试人员可以在征得运行人员同意后进行自动的投、退操作。

4.7、热工DCS系统设备主人须及时了解并掌握自动投入的异常情况,并将其录入设备台帐。

2


附录1 华电漯河发电有限公司热工自动投、退记录单

3

bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。


TOP最近更新内容

    绿豆蛋花是怎样制作及具有什么样的功效?