华电漯河一期2×330MW热电工程
调试期间电气、热工保护定值修改管理制度
1、 目的
为加强机组电气、热工保护定值管理,保证生产现场各系统定值的准确性,以及机组在调试、试运期间定值修改的及时性与可追溯性,特制定本制度。
2 、范围
本规定适用于华电漯河一期2×330MW热电工程分部试运、调试到机组投产交接全过程。
3 、依据
《火力发电厂热工仪表及控制装置技术监督规定》,国电安运[1998]483号 《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》,国电发[2000]589
4、保护定值管理
4.1 定值的获得
4.1.1 华电漯河发电有限公司应及时、准确提供经过批准,并加盖公章(以下简称“红印本”)的电气、热工保护定值。规定由电网提供的整定值,由漯河发电公司索取,漯河发电公司保存原件,并将经其审核后的复印件加盖红章制成“红印本”。
4.1.2华电漯河发电有限公司应保存至少3本“红印本”归档;并应将“红印本”分发调试、监理以及有调试任务的施工单位,这些单位资料室应保存“红印本”并向作业层提供复印本。
4.2 定值的审核及修改
4.2.1电气、热工保护定值是保证机组安全稳定运行、防止设备损坏的关键环节,保证保护定值的准确性和统一性是防止保护误动、拒动的有效手段,应确保保护定值清册的准确性,满足机组安全稳定运行的需要
4.2.2 华电漯河发电有限公司、安装或调试单位的专业技术人员,应在调试前审核由厂商、设计院、电网提供的电气或热工保护定值,确认其充分性、必要性和可操作性。
4.2.3 审核人发现不当之处或缺少定值时,以书面形式要求漯华电漯河发电有限公司与责任单位交涉;如需修改,华电漯河发电有限公司应书面要求安装/调试单位办理定值修改审批手续。
1
4.3 保护定值清册必须严格执行审批下发手续。工艺系统中的各报警、联锁、保护定值,应由有关设备厂家和设计单位提供。生产准备根据厂家提供资料进行汇总,会审与批准后下发执行,各单位具体职责如下:
4.3.1 设备厂家对其设备热工保护定值的准确性负责,提供设备保护定值并签字确认;参加保护定值讨论会议,如果无法参加保护定值讨论会议须以其它方式对变更保护定值进行确认。
4.3.2安装建设单位应按照厂家提供的保护定值对现场设备进行校验与设置,其工艺与整定值符合有关技术要求。
4.3.3设计院提供其范围内设备定值;根据厂家提供资料整理并提供保护定值清册;监督并确定调试过程中的定值修改。
4.3.4调试单位须确认与审查所有现场设备的校验定值,以及逻辑组态内的定值设置;监督并确定调试过程中的定值修改。
4.3.5监理单位负责对工程建设过程中与调试试运过程中的定值管理及修改情况进行全过程监督与控制。
4.3.6电厂工程部负责联系、监督各单位提供设备定值并进行初始设计定值存档;参加定值讨论;提供建设单位在安装调试过程中提出的缺少的定值。生产准备办负责对定值进行整理汇总,并跟踪定值的修订情况及时更新定值清册;召开会议对定值情况进行讨论。
4.4定值校验、整定结束后,任何人不准擅自修改。
4.5调试、试运中的定值需要修改时,应由申请单位提出申请,写明变更的原因及理由(附录1:定值修改申请单),审批后执行。必要时组织相关人员进行会议讨论,具体定值按照会议结论执行。
4.6审批结束后建设单位与调试单位按照其职责范围执行定值的更改。
4.7在现场进行定值修改时必须履行工作监护人制度,由调试组人员进行确认。
4.8定值变更单在“变更理由”描述中要明确列出原设备定值、变更的原因及不变更的后果。在“变更结果”中要明确列出变更后的定值及单位。会议讨论确认的定值将会议纪要以附件的方式将编号附在最后。
4.9设备定值变更后,应及时修订定值清册,并办理相关资料的存档手续。
4.10在机组调试、试运过程中,当对拆下设备的定值进行复核且其动作值 2
与定值清册差别较大时,应先维持定值不变,并及时向调试组有关负责人反映情况,需等到明确答复后,方可进行定值的更改。
4.11保护定值修改后,要给运行人员、检修人员做好准确清楚的交代。