管子安装前应逐节检查,并符合下列要求:
1不得有裂纹,法兰盘对接处(平整),不得有破损现象。
2直管的弯曲每米不超过(1.5)毫米。
3弯管的弯曲部分的椭圆度不大于管子公称外径的(10)%,弯曲角度误差不得超过±30′。
2.1.6管子、弯头、三通、异径管、伸缩器及阀门等,在安装前应做(耐压试验),试验压力为工作压力的(1.5)倍,至少应比工作压力大(0.5)兆帕,且无渗水现象。
2.1.7安装前,应按设计要求对所有管件进行(防腐)处理。
2.1.8经防腐处理的管子及管件须待(漆膜防腐层)形成后,方可吊装和搬运,并在吊装和搬运中注意保护漆膜防腐层,损坏的防护层应及时修补。
2.1.13作业前切断或关闭所检修管道内的(高压、高温水源、气源)或其它(有毒、有害介质源)。
用滚杠运输管材、管件,要防止压脚,并不准(用手直接)调整滚杠。管子滚动前方不得(有人)。
2.2.8 管子串动和对口,动作要协调,手不得放在(管口和法兰接合)处。
2.2.21 煤气管道用空气试压后,再用(氮气)吹扫,然后用(煤气)置换,方可投入运行;吹扫口处的煤气须及时烧掉。
2.2.23异径管连接时,不准(插接)及无死角。
2.2.28吊装绳索、钩环、连接螺栓等连接件应有足够的(安全系数)。
2.2.30仪表管座安装
2.2.30.1仪表管座开孔位置应安装在直线管道上,不得安装在弯曲管道上,同时要维修观察方便。
2.2.30.2主管道上的开口直径应与接管座或支管内经一致,不得把接管座或支管插入主管道内焊接。
2.2.30.3温度计表座安装时,温度计受热端迎着流体运动方向,并置于管道中心。弹簧式压力表必须垂直安装。
2.2.31管道安装完毕必须进行通风、排水试验,应无漏风、渗水现象。
2.2.32日常检查维护:
2.2.32.1管道工应定期对压风、排水管路进行巡检,巡检内容如下:
2.2.32.1检查管路防腐层,应无剥落;
2.2.32.2检查管路支承架,应牢固;
2.2.32.3检查管路是否漏气、漏水;
2.2.32.4检查法兰盘、螺栓,应完好、齐全、紧固;
2.2.32.5检查管路阀门开启、关闭应灵活、无泄露、无锈蚀。
2.2.33日常维护时对管路损坏处采取的临时措施:
2.2.33.1当管子接口法兰盘的衬垫损坏时,应先停运相应设备,在根据管子规格更换衬垫;
2.2.33.2当法兰盘损坏时,先停运相应设备,按管子规格做外圈、厚度与原法兰盘相同、一侧带缺口的插盘,装在原位置紧固好;
2.2.33.3管子微破损而漏气、漏水时,可在破损处打卡子进行处理。
2.2.34管路的更换:
2.2.34.1管路需要更换时,应提前做出更换计划,做好充分准备后方可安排更换。
2.2.34.2更换后的管路要与原管路规格质量相一致。
2.3收尾工作
2.3.1 管道检修或安装完后应进行检查试验,合格后方可投入使用。
2.3.2 管道检修或安装结束后应清点工具及剩余的材料、配件,并妥善保管;清理工作场所的卫生。
2.3.3 管道检修后应认真填写检修记录、检修部位、内容、结果及遗留问题。
维修管道工岗位技术安全规程
1维修管道工必须经技术培训,并考试合格后,方可上岗。
2上班前不准喝酒,班中不得干与本职无关的工作,遵守有关规章制度。 3二米以上(含二米)高空作业必须戴安全帽和系安全带,保险带应扣锁在安全牢靠的位置上,所用工具应用绳索在适当地方固定。
4高空禁止上下平行作业,若必须上下平行作业时,应有可靠的安全保护措施。 5禁止血压不正常,有心脏病、癫痫病及其他不适合从事高空作业的人员参加高空作业。
6三米以下施工应做有氧试验,必要时用鼓风机通风。
7易燃、易爆区动火时,应做气体分析,必要时增设气体防护墙。
8在禁火区动火前,应办理动火申请审批手续,采取安全措施后,方准进行动火。
9易燃、易爆区施工时禁止用铁器敲击管路。
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。