工程质量监理评估报告
(基础)
工程名称:高东集镇9a-2-1地块动迁安置房项目6#房 建设单位:上海品兴房地产开发有限公司 施工单位:上海浦联建设有限公司 设计单位:上海市都市建筑设计有限公司 监理单位:上海康舒特建设工程监理有限公司 总监理工程师:虞雪雷
2014年6月10日
基础工程质量评估报告
http:///
一、 工程概况
本工程位于本工程位于浦东新区高东镇北新园路高东二路口,建筑面积:地上面积15199.85m2,地下面积751.94m2。剪力墙结构地下一层,地上二十层。地下室底板及墙、顶板为C35钢筋混凝土,抗渗等级为P6。本工程根据建设单位提供水准点XY1,高程4.089M引进施工现场,设基准点高程为5.5M。
二、评估依据
1、工程建设监理合同。
2、工程施工合同。
3、工程设计施工图。
4、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013。
更多内容请访问久久建筑网
5、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2011。
6、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011版)。
7、《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011。
8、《商品砂浆生产与应用技术规程》DG/TJ08-502-2006。
9、国家与上海市的工程建设标准强制性条文。
10、上海市建筑工程质量验收有关规程、规定等。
二、 工程施工质量情况
1、基槽土方开挖后,经设计单位、地质勘察单位、施工单位、监理单位共同验收,基坑内松土得到清理,基底土质符合设计要求,标高,边坡偏差
在施工允许范围之内。
2、钢筋品种、规格、数量、搭接与锚固长度、保护层等均符合设计要求和施工规范规定,并作好隐蔽工程验收记录。
3、商品混凝土的配合比、坍落度符合设计要求,轴线位移、标高、截面尺寸、表面平整度以及施工缝处理符合施工验收规范规定,局部存在涨模等现象,按规定落实了整修。
4、防水涂料的规格型号符合设计图纸,分层涂刷,局部有沙眼,经过整改后符合施工验收规范规定。
更多内容请访问久久建筑网
5、电气预埋管道,给排水预留孔位置及尺寸,避雷接地等符合要求。
三、 地基与基础分部工程质量评定表,见表1。
百度搜索:99建筑网,查看数百万资料
四、 地基基础工程质量控制资料审核记录,见表G.0.1-2。
五、 监理评估结论
1、本工程地基与基础分项工程有土方工程、钢筋工程、混凝土工程、模板工程、防水工程.
2、质量保证资料基本齐全。
3、评估意见:地基与基础工程合格。
监理单位:上海康舒特建设工程监理有限公司
高东集镇动迁安置房项目工程监理部
2014年6月10日
地基与基础分部工程质量评定表
表1
单位(子单位)工程质量控制资料核查记录(地基基础分部)
GB50300-2001
单位(子单位)工程安全和功能检验 资料核查及主要功能抽查记录(地基基础分部)
GB50300-2001
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。