工程质量监理评估报告
(桩基)
工程名称:高东集镇9a-2-1地块动迁安置房项目
地下汽车库民防工程(13轴-20轴、J轴-Q轴)第三块 建设单位:上海品兴房地产开发有限公司
施工单位:上海利众杜宏建设工程有限公司 设计单位:上海结建民房建筑设计有限公司 监理单位:上海康舒特建设工程监理有限公司 总监理工程师:虞雪雷
2014年5月28日
桩基工程质量评估报告
http:///
一、 工程概况
本工程位于浦东新区高东镇北新园路高东二路口,建筑面积:地上一层、地下一层,地上面积288m2,地下面积16142m2。
桩选用HKFZ/KFZ《先张法预应力混凝土空心方桩》(2012沪G/T-502);桩型采用KFZ-AB300(130)-12,11、桩长23M,(抗拔桩),总桩数为566根,其中13轴-20轴、J轴-Q轴,桩数48根,桩顶标高为-6.45
http:///
一、施工机械设备:
1、机施组:YZY-D800静压桩机1台。
2、机修组:NBC-315气保焊电焊机2台。
3、技术组:DJ6经纬仪2台,DS3水准仪1台。
4、监控要点:
1)沉桩前对所有桩进行外观质量检查,对存在壁厚不符合要求,露石等桩进行了清退出场;成品桩尺寸偏差满足下列要求:桩径±5mm,桩尖中心线偏差<10mm,桩身弯曲矢高<1/1000L,桩顶平整度<2mm。
2)检查桩的强度报告、生产日期、强度必须达到设计强度的100%。
3)沉桩时桩帽、送桩器和桩应控制在同一中心线上。
4)沉桩前和电焊接桩前要用经纬仪对桩作垂直度观测,确保桩架和桩的垂直,桩垂直度控制在0.5%以内。
5)送桩时用水平仪测量控制桩顶标高,并做好记录。
6)桩位允许偏差应控制在100 mm以内。
1
7)接桩焊接时,预埋件表面保持清洁,焊接时对称施焊,减少焊接变形,焊缝饱满,焊接时上下桩的中心线偏差不大于10mm;节点弯曲矢高< L /1000
8)接桩焊接按隐蔽工程进行验收,合格后再允许进入下道工序施工。
二、 评估依据:
1、工程建设监理合同。
2、工程施工合同。
3、工程设计施工图。
4、《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001。
更多内容请访问久久建筑网
5、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002。
6、《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008。
7、国家与上海市的工程建设标准强制性条文。
8、上海市建筑工程质量验收及有关规程、规定等。
三、 质量保证资料审核表,见表1。
百度搜索:99建筑网,查看数百万资料
四、 桩检测:
桩检测单位对6根桩进行了单桩竖向抗拔静载荷试验,单桩竖向抗拔极限承载力达到设计要求;对已土方开挖(9-18轴)229根桩进行了低应变动测,其中I类桩218根,II类桩11根,无Ⅲ、Ⅳ类桩。
五、 监理评估结论:
1、桩基施工质量符合施工验收规范规定。
2、质保资料基本齐全。
3、评估意见:本工程桩基质量评定为合格。
2
质量保证资料核查表(桩基)
表1
监理单位:上海康舒特建设工程监理有限公司 总监理工程师:虞雪雷 总监代表:李梅林 监理工程师:胡国明 2014年5月28日