桩基低应变检测曲线实例分析

 
桩基低应变检测曲线实例分析

1、完整桩

一般完整桩在时程曲线上的反应: 对于摩擦桩和嵌岩桩表现有三种情况:桩底反射与初始入射波同相;桩底反射不明显,以及桩底反射与初始入射波先反相后同相。

如图所示:

预制管桩外径Φ500mm,h=13.3m壁厚100mm,砼强度等级C60,在空气中的反射波曲线

预应力空心管桩,外径Φ500mm,h=12m,壁厚80mm,砼强度等级C80,在空气中的反射波曲线

实例:桩类型:Φ1.2m,H=38.5m钻孔灌注桩

地点:杭宁高速公路K76+893 0-R2/0-R3桩

评价:完整嵌岩桩

该桩径1.2m,桩长38.5m,C30钻孔灌注桩,桩尖进入微风化泥质岩2m,测试波形完整。纵波速度为3600-3700m/s,桩底反向,说明无沉渣.为完整嵌岩桩

.


地层影响的时程曲线桩

桩类型:Φ1200mm,h=28.4m冲孔灌注桩

地点:诸永高速台州一段25标某桥桩

评价:该桩砼强度c25,采用冲抓钻,12m见基岩后采用冲击钻,一直到桩底,从波形可见进入基岩有明显的反向反射,为地层的反映

特殊桩形的曲线

桩类型:Φ1000mm, L约13m,冲击桩

地点:温州洞头中心渔港石码头

评价:完整桩

该外加5mm壁厚钢护筒至强风化,后变径800嵌岩2D。故在桩底前同向反映为钢护筒底变径处的部位,经钻孔验证而不是缺陷


2、桩头缺陷桩桩头疏松

桩头浮浆或强度偏低的桩,测试结果无法反映桩的完整性,曲线反应为入射波峰较低而且脉冲较缓,而且后续波形呈低频,此类现象均属桩头强度偏低。如图所示:桩类型:Φ1.2m,L=18.7m钻孔灌注桩

地点:杭兴高速公路MP14—R3桩

评价:桩头砼强度低

该桩径1.2m,长18.7m,设计混凝土强度等级为C25,测试发现曲线呈低频振荡, 判为桩头浅部强度低或局部离柝,经取芯验证,0-1m岩芯松散,1-2.7m岩芯有气孔,强度低,2.7m以后岩芯强度达到要求,芯样完整,要求凿去3m桩头重新接上桩头处理.

3、桩底缺陷桩

桩类型: Φ800, H=19.0m钻孔灌注桩

地点: 温州某工地嵌岩桩

评价: 桩长明显沉渣

该桩设计桩长19m,单桩承载力3000kN,若按3520m/s计,测试桩底在18m处同向反射明显, 取芯后有50cm淤泥沉渣,未进入中风化,后注浆再测也有同向反映,说明效果不明显。


桩类型: Φ800, H=11.2m钻孔灌注桩

地点: 杭州某监站围墙桩工地

评价: 桩长明显偏短

该桩设计桩长11.2m,测试桩底反射明显,波速达4790m/s,若按3500m/s计, 桩仅为8m,明显反映为桩偏短.

4、缩径夹泥桩

缩径桩在时程曲线上的反映比较规则,缩径部位的缺陷呈先同相后反相,或仅见到同相反射的信号,视严重程度,可能有多次反射,此类缺陷桩一般可见桩底信号。如图所示:

桩类型:,桩径0.8m,桩长39.6m钻孔桩,

地点:温州苍南码头桩桩。

评价:该桩第一次测发现5m处明显缩径,后凿去4m再复测表明:因凿不到位,露出部分桩头是缩径处,故形成第二次测试为扩径反映


该桩为钻孔灌注桩,桩长17m,混凝土强度等级为C30,在2.4m处存在明显缺陷经开挖验证,找到一块疯狂的石头。桩身畸变,呈S形状,由以上曲线也可判断,施工过程中堵管,拒灌,后二次灌注。


桩类型: Φ800 mm , H=33m钻孔灌注桩

地点:杭州市下沙高教城职工技术学院

评价:严重夹泥

该桩径0.8m,桩长33m,强度C25,通长钢筋笼,测试在1.5-2m处严重缩径或夹泥,经开挖证实2m处严重夹泥达一半桩径。经凿除后再进行复测(下图),桩身完整。

更多内容请访问久久建筑网
5、扩径桩扩径

桩在曲线上反射波形较为规则,扩径处的反射子波呈反相,或先反相后续同相,也可能有多次反射,一般情况看到桩底反射。如图所示:桩类型: Φ1200mm,L=16.1m钻孔灌注桩

地点: 温州某大桥桩

评价: 扩径桩

上图11m处反向反射明显,为扩径反映属扩径后逐渐回缩。下图在8m处由反向转同向,属扩径后马上回缩

.


6、离析桩

由于离析部位的混凝土松散,对应力波能呈吸收较大,形成的缺陷子波不规则后续信号杂乱,而且频率较低,波速偏小,一般不易见到桩底反射。如图所示:

桩类型:φ700 mm, h=34m,钻孔灌注桩

地点:某大楼工程桩

评价:离析桩

该桩经测试发现在8.6m左右有同相多次低频反射,经钻孔取芯在8.1-9.5m严重离析,无法取到芯样,原因在该处仃灌3小时,在7m处为扩径反映,该处超灌5方混凝土。

7、断裂 脱焊 脱节桩断裂桩

由于在断裂处波阻抗的突变,故形成以下三种情况:上部断裂往往呈高频多次同相反射、反射波频率值较高,衰减较慢;中部断裂反映为多次同相反射,缺陷的反射波幅值较低;而深部断裂波形,类似摩擦桩桩底反射,但算得的波速明显高于正常桩的波速。如图所示:

桩类型: Φ600 mm , H=45.0m钻孔桩


地点:温州某工程二期80#桩

评价:断裂桩

该桩径o.8m,长45.0m,设计强度C25,,因基坑开挖造成部分桩断裂,经测试在近4.2m处断裂,波形呈多次反射,经开挖验证为4.5m断裂凿去断处后重测说明下部桩身完整再进行接桩。

桩类型:φ500mm,h=35mphc空芯管桩

地点:浙江加兴某工地

评价:脱节桩

该桩径500mm,壁厚10mm,桩长35m(12,11,11)phc管桩,由于施工和挤土的原因,造成局部脱焊,或地表第一节上抬,並与下桩脱接

8、脱焊虚焊等不良焊接桩

预制桩和管桩的焊接质量及成桩时由于受损造成焊接处表现为有同相反射,严重时难以见到下部位较大的缺陷或桩底反射。如图所示:

桩类型: Φ500~600 mm h=40m(12+12+11+5)预应力

地点:杭州东新园安居小区


评价:断桩

该桩为pvc500mm空芯管桩,桩间距1.5m,电梯间采用Φ600管桩,用600吨静压桩机压有部分欠压, 桩高出设计标高2~3m。由于一次性开挖(3.5m),造成土体挤压, 而使绝大部分欠压桩形成2~5m断裂。


bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。


TOP最近更新内容

    绿豆蛋花是怎样制作及具有什么样的功效?
    江苏省盱眙县都梁中学高中数学第2章平面向
  • 上一篇:吊车的安全使用项
  • 下一篇:道岔区连续梁支架预压