暖通空调安装工艺及质量控制措施
摘要:在对空调安装施工的质量控制问题进行研究时,首先要清楚建筑工程空调安装施工的特点,然后,再针对这些特点制定切实可行的质量控制措施。
关键词:空调安装;暖通空调:施工;通风
随着社会经济的不断发展,人们物质文化生活水平得到大幅度的提高,空调系统在各类建筑环境中的使用率明显提高,做好空调系统的安装施工和成本控制是确保工程质量和降低工程成本的重要环节,可以提高空调系统的使用效率。
1 管线、设备的定位和标高交叉问题
目前,暖通空调工程制图已基本上使用CAD绘制,安装设计虽然在绘制施工图前就对管道和设备的标高进行了规划,而在施工图出来前,通常没有对其进行详细的检查,常常出现施工图中管线标高、定位交叉严重,给工程质量管理、控制带来极大的困难。对于综合性的建筑物来说,吊顶空间内的专业管线布线非常复杂,有空调末端设备、电气桥架、送风管、排风管、冷冻水管、冷凝水管、喷淋管、消防管等。若冒然在图纸标注不够详细的情况下,依照图纸施工,结果往往是先安装的管道施工很容易,后安装的管道施工便非常困难,只能安装在不该安装的位置或标高上,大大影响工程质量,严重的将造成返工。
针对上述情况,应对管线进行综合规划。所谓管线综合规划就是把建筑物内的各项管线工程进行统一的布局和调度,以便科学合理地调度和规划各项管线工程的布线方案。对单项工程中规划的管线走向、位置有不合理或与其他工程发生冲突的情况时,会同相关单位商讨解决,作出合理调整或协调调度,让各项管线在建筑空间上布局最优化,为管线工程的施工、运行以及维修管理打下良好的基础。
1.1 管线工程综合规划原则
依照管道性能和用途的不同,可将建筑物中的管道分为:(1)给水类管道:包括生活给水、生产给水、消防给水等;(2)排水类管道:包括生产生活污水与废水雨水、消防排水、其他排水;(3)中水类管道:包括中水的收集与供给;(4)热力类管道:包括暖气、热水供应及空气处理设备中所需的蒸汽或热水;(5)燃气类管道:包括气体燃料、液体燃料:(6)空气管道:主要有通风工程和空调系统中的各类风管,及一些生产设备的空气压缩管;(7)供配电线路或电缆管道:包括动力配电、照明用电、弱电系统配电管道等。其中,弱电部分还包括公用电视天线、通信线路、广播线路及火灾报警系统等。上述所有的管道或穿线管都具有各自的工艺布线特点,当有相互交叉、挤占同一空间的情况发生时,应从整体上布局规划,让众多功能各异的管线部分得到合理的布局和规划。
1.2 注重风管布局
吊顶高度很大程度上是依据风管截面高度方向的长度而定的。风管走管不宜过长,否则施工难度就会加大,其他的管线也就难以布置。例如,某建筑内最大的风管截面积达到2 200mmX480mm,风管截面积越大,机房也就必然越大,而机房越大则噪声也越大,回风就越困难。倘若风管走管较短一些,风机功率也就可以相应的小一些,这时可选择挂装卧式机组,机房布置起来也就灵活多了。所以,对各管线的合理布局,提高建筑物空间的使用效率,需要专业布线规划人员参与和协调。
2 暖通空调系统设备噪声超标与解决措施
空调末端设备运转噪声超标,是暖通空调工程中经常碰到的设备噪声问题。由于风机盘管技术比较成熟,国内许多厂家的风机盘管产品噪声指标都能达标。而大风量空调机组的情况却不尽如人意,往往噪声实测值比厂家提供的产品样本参数高出不少。笔者就接触过两例空调末端设备运转噪声超标的工程:一例是吊式柜机进出口虽然设有消声器,但设备的噪声超标太多而从风口传出来;另一例是吊式柜机进出口没设消声器,结果试运转时室内的噪声实测值为67dB(A),远远超过室内噪声标准。这两个工程采用变频器降低风机转速来降低噪声,但空调制冷效果受到很大影响。因此,设计中要标出对设备噪声参数的要求,对设计时采用大风量空调机组应考虑隔声措施。当空调设备进场时应及时开箱检查,大风量空调机组未安装前最好进行通电试运行,发现噪声超标应及时更换、退货或修改完善消声措施,避免工程进入调试阶段才发现空调机组噪声超标而造成返工情况。此外合理施工可起到明显的降低噪声作用。
2.1设备安装
新风机、空调机安装采用弹簧阻尼减振器,风机与风管连接采用软连接,新风机组与水管采用软接头连接,风机盘管采用弹簧吊钩,风机盘管与水管采用软管连接。对空调机房进行吸音处理,比如在空调机房内采用隔声材料做成围护结构,以防止设备噪声外传,或在机房内贴吸声材料:采用凹凸型吸声板作为机房墙面或吊顶板,以增强吸声效果;机房应尽量减少设置门窗,且设置门窗应采用吸声门窗或吸声百叶窗,尽量减少设备噪声外传。
2.2水管安装
水管安装要严格执行国家规范,冷冻水主干管及冷却水管吊架要采用弹簧减振吊架,而且吊架不能固定在楼板上,应尽量固定在粱上,或在梁与梁之间架设槽钢横梁固定。水管穿过楼板或过墙必须采用套管,且套管与水管之间要用阻燃材料填封。
2.3风系统安装
风管制作安装要严格按照国家规范进行施工,在风机进出口安装阻抗消声器,新风进口处采用消声百叶,风管适当部位设置消声器,风管弯头部位设置消
声弯头,空调和新风消声器的外部采用优质保温材料保温,与静压箱一样其内贴优质吸音材料。由于送回风管均采用低风速、大风量以降低噪声,风管截面积比较大,如果风管安装强度及其整体刚度不够,就会产生摩擦及振动噪声。建议风管吊架尽可能采用橡胶减振垫,确保风管不产生振动噪声
2.4冷冻水管主管支架安装
比如某工程水管主管管径较大,且有轻微振动,根据笔者多年来的工程安装经验发现噪音会沿冷冻主管传递,出口处一般可达70 dB (A)~80dB(A),距出口20m处可降至50dB(A)。而传来的轻微振动,沿刚性导体将无限传递。随着时间的推移,将会对设备运行带来一定的损害。经过研究、试验,对刚性支架做出改进,即在原主管刚性支架上加装弹簧减振器,使振动及噪音被在楼板与刚性支架之间的弹簧减振器有效消除。在笔者调查的某施工企业的几个工程施工中均采用了此工艺,并收到了良好的效果,故建议有关施工企业,在机房内的供回水主管、冷冻水主管也使用此工艺施工,消除噪音。
3 空调水系统水循环问题
空调水循环系统是空调施工的关键,如若水循环系统出现问题会直接导致空调不能正常使用,所以保证水循环系统的通畅是空调设备安装的重点。首先,管道布局不合理是影响水循环的原因之一。杂乱无章的管网会出现气囊现象,影响管网循环;其次,水系统的管道不清洁也是影响水循环的原因之一。冷却水的水质较生活用水差,管内不清洁,造成腐蚀堵塞等现象,影响热交换效率。
解决方法:加强施工前的管理防范,合理布置管线标高和坡度,避免气囊的出现,在不可避免出现气囊的地方设置排气阀并将排气管出口安放在利于系统排气的地方。针对后一个问题,在安装施工过程中务必做好以下几方面的工作以防范:首先,在钢管焊接与安装前必须采用机械或人工对其清除污垢和锈斑,管内壁清理完毕后,将管口封堵。管道施工过程中对末封闭的管口也要做临时封堵,避免弄入污物,管道连接时要及时做好焊渣和麻丝等杂物的清理工作。其次,在管网的低处加设一个排污阀。管网安装中有针对性地增设过滤器和旁通冲洗阀门,利用通水试压进行分段清洗设备。清洗工作完成后,还应进行水系统循环测试。
4 结露滴水问题
空调系统在运作中经常会出现结露滴水现象,造成这种现象的原因很多。其中造成漏水的原因主要有:管道安装过程中,施工人员未按操作流程施工;管道、管材质量低劣,在进场之前并未进行仔细检查;水压试验流程不规范;保温材料厚度不够,导致运行时外表温度达到露点产生结露;保温材料与管道结合不够,紧密,导致潮气进入保温层产生潮气。而造成穿墙处冷冻管滴水的原因主要有:保温不严密,保温层破损脱落;盘管排水口被异物堵塞,安装后没有清理。对于吊式柜机、风机盘管滴水盘的保温材料损坏而导致的滴水盘结露。由于凝水管路太长,在安装施工时与吊顶产生碰撞或者坡度难以保证,甚至冷凝水管倒流导致
滴水现象。
解决方法:首先,加强保温材料验收检查。要加强施工前方案可行性论证和施工中的监督、检查,防止保温套管不合理,注重对弯头、阀门、法兰及设备接口处等细部的保温质量检查。其次,穿墙部位冷冻管一定要设置保温保护套管。再次,在吊顶封板前,对风机盘管滴水盘等处的杂物要做好清理检查工作。最后,强化滴水盘的保护措施,注重对吊顶封板前的检查工作。
5 结束语
在暖通空调安装工程施工过程中,经常会暴露出一些问题。这需要我们平时认真细致地做好工程的质量监督与控制工作,安装工程施工前要了解工程规划,熟悉各类工程施工图,抓住工程质量控制的要点,做到事前、事中、事后的监督控制和管理。
参考
[1]戴磊磊.浅谈中央空调系统安装工程中噪声的控制措施[J].中国科技信息,2005.
[2]罗高山,高子惠.空调系统结露滴水原因分析及解决办法[J].安装,2002.
[3]孟华强.中央空调安装施工中存在的问题及处理[J].广东科技,2007(6)
[4]刘西平.谈建筑物的管线综合设计[J].山西建筑,2005(3)程,2009(5).
注:文章内所有公式及图表请用PDF形式查看。
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。