暖通空调设备安装普遍问题解析
摘要:本文对暖通空调设备安装过程中存在的普遍问题进行讨论分析,于此同时并亲身投入过设计暖通空调工程,并且总结现代暖通空调设备安装的施工中做好了严格抓紧施工前管理、管线综合设计、做好水管及风系统的安装等问题,并正确处理一些常见异常的问题,就可以保证暖通空调安装施工可以顺利的进行,并保持规范与严谨。
关键词:暖通空调;设备安装;施工问题;解决方案
Abstract: In this paper, the common problems during the installation of HVAC equipment discussion and analysis, this person put into the design of HVAC, and summarize the construction of modern HVAC equipment installed ready strict pay close attention to the pre-constructionmanagement, pipeline design, do the installation of water pipes and air system problems, and correct handling of some common and unusual problems, we can ensure the HVAC installation and construction can be carried out smoothly, and maintain a standardized and rigorous.
Keywords: HVAC; equipment installation; construction problems; solutions
http:///
一、暖通空调系统工作原理概述
1.1暖通空调工作原理。
暖通空调工作原理就是制冷剂在制冷机组的蒸发器中与冷冻水进行热量的交换而汽化,从而使冷冻水的温度降低,然后,被汽化的制冷剂在压缩机作用下,变成高温高压气体,流经制冷机组的冷凝器时被来自冷却塔的冷却水冷却,又从气体变成了低温低压的液体,同时被降温的冷冻水经冷冻水水泵送到空气处理单元的热交换器中,与混风进行冷热交换形成冷风源,通过送风管道送入被调房间。如此循环,在夏季,房间的热量就被冷却水所带走,在流经冷却塔时释放到空气中。在此主要研究控制暖通空调系统的空气处理部分,主要涉及供水系统和空气处理单元。
1.2暖通空调供水系统。
常用的冷冻水(水为载冷剂)系统的冷冻水管道均为循环式系统,根据用户的需求情况的不同,按水压特性划分,可分为闭式系统和开式系统两种:按冷、热水管道的设置方式划分,可分为双管制系统、三管制系统、四管制系统;按各末端设备的水流程划分,可分为同程式和异程式系统;按水量划分,可分为定水量和变水量系统。变流量系统中的原则足的供、回水温度保持不变,建筑物负荷
变化时,通过改变供、回水的流量来适应,该水系统输送的水流量要与建筑物需求相适宜。随着现代控制技术和电子技术的发展,自动控制设备的造价不断的下降,变流量系统可以使系统全年以定温差、变流量的方式运行,尽量节约冷冻水泵的能耗,使得其得以越来越广泛的应用。
法。
1.3暖通空凋空气处理单元。
在暖通空调空气处理单元中,首先是新风与部分回风混合,形成混风,混风经过热交换器与冷冻水进行热交换形成送风,在冬天,混风吸收能量温度提高,在夏天。混风温度降低,送风在风机的作用下经过送风管道进入房间,与房间内的空气进行热量的传递,最终调节房间的温度到达所需要的设定点。房间内的气体在排风机的作用下被排出,形成回风。部分的回风排出室外,部分回风与新风混合重复上述过程。混风和冷冻水的热交换是在空气处理单元的热交换器中进行的,热交换器是暖通空调系统空气处理单元中的重要部分,热交换器的工况处于部分负荷下时,并非与设计工况相同,而实际使用过程中,热交换器绝大多数时间是在非设计工况。
现代暖通空调设备安装工程施工过程中存在的问题
2.1标高和定位不精准的问题。
现代暖通空调工程的设计图纸很大一部分都是应用CAD绘制的[1]。尽管在施工图纸绘制以前,安装专业设计就对管道和设备的标高采取了早期的规划,然而,施工图纸正式出图以前,大多并没有给予仔细的审核,所以引起了各专业施工图中管线标高 、定位交叉严重等情况的发生。这些情况严重工程质量,对工程的协调与管理增加了难度。特别是一些大型的综合建筑物,情况更是严重。往往是在图纸上标注不清的情况下,就采取了施工工作。有的直接造成了前面的管道施工安的很舒服,但到后面的就较难进行下去。这些情况的发生,都是由于一些设备装错了位置或在标高上出现了问题。所以,这些问题常常造成了设备不能使用而需要返工,浪费了人力物力。
2.2管道堵塞
空调水系统最常见的问题是管道堵塞,造成空调系统不能正常工作。某工厂装配车间空调效果很差,散流器处有风吹出却无法降温。检查发现空调机组冷水管上的阀门全开,但压力表上的读数几乎为零,由此可判断流过空调机组表冷器管束的冷水极少,估计是空调机组附近管道内有堵塞物,拆开供水管压力表前的水过滤器,果然发现管道严重堵塞,堵塞物被清除后,车间空调效果达到设计要求。
2.3设备噪音
一定要弄清噪声源,比如冷水机组、冷却塔、冷却水泵、冷水泵、空调器、通风机等,这些设备的噪声都非常大,要审核这些设备布置的位置是否合适、是否最优,设计是否采取了切实可行的消声、减振措施。不能只考虑空调系统的消声而不考虑排风系统的噪声,只考虑送风口的消声而不考虑回风口消声,也不能只考虑建筑物内部的消声而不考虑噪声对周围环境的影响。
2.4图纸定位数据不准确
现在许多设计施工图上,设计者只给出了主要设备的定位尺寸,没有注明风管、水管的定位尺寸及标高,或者即使有尺寸,但不同专业之间管道碰撞、所注数据很不实用,甚至管道与结构、装修之间的矛盾时有发生,给工程安装带来许多麻烦。
现代暖通空调设备安装工程施工过程中存在的问题的解决方案
3.1严格抓紧施工前管理。
第一,设备到场后,首先对设备的尺寸及水平度进行检查,观察此设备能否达到随机技术参考资料上面书写的要求。发现异常情况时,及时给予调整,确保此后设备能够正确安装。第二,在管道焊接安装以前,先就需要彻底的把管道内的污垢和锈斑清理干净,然后在将管口封闭装好。第三,管道施工过程中,对于那些没有给予封闭的管口,可以采用临时封口,防止污物再次进入。第四,在管网最低处安装恰当排污阀。这样既可以提高排污能力,有能保证排污彻底。在连接设备之前,还需要进行分段清洗设备[3]。
3.2控制好施工材料质量的检验
控制好设备及管材的质量检查验收人场。无论是施工单位采购材料还是甲方供应材料:专业技术人员都应该对其规格、型号、质量进行全面严格检查,对质量检查合格单、合格证件检查不合格的不予进场,要求必须各项测验报告符合国家技术标淮和设计要求。
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。