暖通空调存在问题及解决办法
摘要:在我们常见的设计单位的暖通空调工程的设计中,如果对照相关的规范、规定或标准,不难发现:目前暖通空调设计人员在贯彻执行现行的有关规范、规定和标准时,在系统设计、设备选型、管网布置等方面都存在着或多或少的问题. 本文详细分析了常见的问题及原因。
关键词:暖通空调;问题;解决办法
Abstract: In our common design unit HVAC engineering design, if the control of relevant rules, regulations or standards, it is not difficult to find: the HVAC design in the implementation of the current codes, regulations and standards, in system design, equipment selection, layout of network, there are more or less problem. This paper analyzes the common problems and reasons.
Key words: HVAC; problems; Solutions
中图分类号 :TU96+2文献标识码: A 文章编号:
http:///
一、在执行暖通设计规范、标准方面存在的问题
在日常执行的暖通设计规范和标准方面,最常见的问题要数室内外空气计算的参数不符合规范要求了。按照《设计规范》的相关规定,冬季室内空气计算参数,盥洗室、厕所最低温度是12℃,浴室最低温度是25℃。但是,在真正的实际操作中,有的公共厕所、盥洗间(设有外窗)、住宅建筑的卫生间(冬季有洗澡热水供应,应视作浴室)并未设散热器,很难达到室温不低于12℃和25℃这样的要求。还有的一些住宅厨房不设散热器,笔者以为这样不是很妥当,住宅厨房室内温度亦不应该低于12℃的要求,所以理应设置散热器。当然还有其他一系列问题,现将各问题归并如下:
1.1按照《设计规范》的规定,一些主要城市的室外气象参数应按该规范附录二采用。按该附录二,举例来说,北京地区冬季供暖室外计算温度除延庆、密云外应该为-9℃。而有的工程地处北京的近郊区,明明应该按照-9℃,却取用-12℃,显然,这是很不妥当的。除此之外,供暖热负荷计算有漏项和错项也是值得注意的问题。
1.2按照《设计规范》的规定,冬季供暖系统的热负荷应该是包括加热由门窗缝隙渗入室内的冷空气的耗热量的。但有的工程在计算供暖热负荷时却将这部分计算入热量总值当中,致使供暖热负荷与出入比较大;《设计规范》对围护结
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。