暖通空调工程施工质量常见问题及对策分析
摘要:随着科技的发展进步,建筑朝着智能化领域发展,暖通空调工程成为现代建筑必不可缺少的一部分,暖通空调工程的施工质量直接关系到现代建筑物功能的发挥。本文就暖通空调工程施工中存在的问题进行了分析,并结合工作实践提出了相应的质量控制对策,以供技术人员参考。
关键词:暖通空调工程;施工质量;常见问题;对策
暖通空调系统在现代智能化建筑中起着重要作用,是智能化建筑的核心组成部分。现代建筑不仅要有适宜的温度和湿度,还要空气清洁度来共同保证良好的居住环境。要提升居住环境的质量,需要整个暖通空调系统保证常年的正常工作。所以必须严格管控施工质量,以实现暖通空调工程的正常工作。
http:///
一、暖通空调工程施工中常见的质量问题
1、管线的位置和交叉问题
目前暖通空调工程设计图纸大多数使用CAD绘制,在设计过程中仅仅在绘制施工图纸之前初步规划暖通空调管道的标高,而施工图完成之前没有仔细核查校对,造成各部分施工图纸中管道线路的位置和高度多处交叉。这给暖通空调工程的整体施工管理和协调造成了很多困难。而在综合性的建筑物中,吊顶的空间内部安装有暖通空调的终端设备、通风管道、冷冻管道、冷凝管道等多条专业管道线路。如果施工前图纸规划校对不够清晰,贸然按照图纸施工,最后整体工程的效果就是先铺设的管道线路施工方便,而后期的管道安装和维护工作难以实施。
2、暖通空调系统设备噪声超标
空调终端设备运行工作时噪声过大,是暖通空调系统工程常见的问题。目前风机管盘的技术较为完善,我国大部分生产厂家的产品噪音指数都能达到使用标准。而大风量空调机组的技术却无法达到这个效果,往往对噪音指数的实际测量结果要比产品的样本参数高很多。所以,在设计施工过程中,需要对暖通空调的设备噪音指数作出要求,对大风量空调机组进行隔音处理。及时对进入施工场地的空调设备开箱检查,尽量在安装施工前通电测试大风量空调机组,如果发现噪音指数不达标,要及时更换、验退或者调整隔音处理措施。从而消除施工后,工程调试运行阶段的返工。
3、空调水循环系统
楼宇暖通空调工程施工中核心环节就是水循环系统。如果水循环施工过程出现问题,暖通空调系统运行会受到最直接的影响,甚至无法工作。在暖通空调水
循环系统中,冷冻水循环系统管道线路不通畅是经常遇到的问题。而直接原因就是管道线路的交叉,施工过程调整不及时,使管道网络中出现很多气囊堵塞,造成水循环系统无法正常工作。另外的原因是管道清理工作没有做好,从而导致暖通空调水系统不能循环流动。
4、管道结露滴水
可以造成结露滴水出现在暖通空调系统工作过程中的原因比较复杂,这些成因主要有管道系统安装问题、管道保温效果低、管道系统接口连接不够严密。更严重的漏水主要是因为管道系统的安装施工没有严格遵守工程操作规范。而管道系统材料质量问题和监察不力、忽视系统的水压测试,也会造成这些问题。
二、加强暖通空调工程施工质量控制对策
1、做好事前预控
以施工准备工作为核心,做好安装前的施工准备工作,包括开工前的施工准备工作、作业活动前的施工准备和特殊施工准备等工作质量的控制。
(1)建筑暖通空调工程开工前须做好图纸会审、施工组织设计、技术交底、施工材料及机具到位等技术准备工作。图纸会审时应认真熟悉图纸,了解应审图纸的设计意图、相应技术要求及工艺流程,按图纸审核要点认真审核图纸,通过查对图纸目录、设计说明、设备清单等检查图纸和说明之间有无矛盾,查对图纸中的有些作法是否合理,与土建或其它专业图纸是否矛盾。
(2)工程进场前必须围绕先进、合理、可行的原则,在认真贯彻国家的有关方针政策,严格遵循施工工艺及技术规范的基础上,制定合理的施工工艺流程,采用先进的施工技术,合理配置施工机具设备,改善劳动条件,提高劳动生产率。确定科学的施工方案,提高工程质量,确保安全施工,缩短施工工期,降低工程成本。
2、加强事中控制
(1)建立工程质量保证体系。为了实现全方位的质量控制,施工企业必须制定严格的管理体系,监督管理体系,用企业中的生产、技术、经营、动力设备、材料等管理部门的工作质量来保证施工现场的工程质量,用严格的管理系统来控制工程质量,实现工程质量的发展。
(2)工程质量的目标管理。为了提高企业的竞争力,增强施工工程的质量,必须在工程质量管理过程中推行目标管理的理念,其是贯穿于整个施工过程中的,是一种系统的管理措施,是以工程质量目标为目标,通过工程质量目标设计,将其展开为全部施工管理人员和操作人员的工作与操作质量目标。在进行工程施工的过程中,全体施工人员为了一个目标共同的努力,促进目标的实现。
(3)工程质量的检查。这是影响工程质量的重要组成部分,一些工程内部的质量无法通过目测来实现,必须采用先进的设备,良好的仪器进行测量,检验。因此,还必须有建设单位、监理单位,以及设计单位的有关人员参加,并会签试验记录单或测试报告。一旦检查出现不符合标准,我们必须采取一定的措施及时解决,重新检测。
(4)施工现场安全和文明施工管理。施工中我们必须贯彻“安全第一,文明施工”的理念,坚持安全生产,为施工者营造安全健康的施工环境,确保暖通工程施工的质量与暖通施工现场的安全和文明的管理。
3、落实事后控制
(1)检查工作
清洁卫生检查:暖通系统所在场地的土建施工应完工,场地应清理干净;全部设备应根据有关规定进行清洗。
设备、管路等外观检查:暖通空调设备的外观和构造应无修整过的缺陷;管道上的阀门安装的方向和位置均应正确;电动机及电气箱盘内的接线正确;敏感元件、调节器及调节执行机构安装位置正确,零、附件齐备;http:///
一、二次仪表的接线和配管正确无误。
设备内部检查:空调器和暖通管道内应打扫干净;设备运转的轴承部位及需要润滑的部位,应添加适量的润滑剂;检查空调器内其他附属部件的安装状态,使其达到正常使用条件。
(2)测试工作
机械元件动作测试:调节好风量调节阀、防火阀及排烟阀的动作状态;调整好送风口和回风口内的风阀、叶片的开度和角度;管道上阀门启闭灵活。
管道密封试验:所有系统管道均应通水冲洗,排出管内污物,并检查确实无泄漏处;制冷管道进行通气排污,并作气压试验,确认系统的严密性。
设备电气试验:除对所有电气设备及其主回路的检查和测试外,系统调试前还应确保电气控制系统继电保护装置整定正确,电气控制系统和自动调节系统模拟动作试验可靠。
(3)系统调试
上述工作到位且经过监理工程师认可后,方可进行系统调试工作。暖通与空调工程的单体设备试运转、系统联合试运转及系统的试验调整工作,必须按照事先编制并审批完毕的系统调试方案指导进行。系统调试完成后,施工技术和质量管理人员工应将所有记录整理好。在竣工验收合格后移交至建设单位、监理单位
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。