建筑施工中的用电安全探讨
摘要:机械伤害、触电、物体打击、高处坠物是建筑事故中四大伤害事件。触电是多发事故,近年来在安全事故中占居第二位。本文针对建筑施工中用电安全问题上的忽视安全管理、淡薄安全意识,提出了一些用电安全的管理措施。
关键词:建筑施工;用电安全;措施
Abstract: mechanical injury, electrical shock, against objects, height falling objects is the four injuries in the construction accident. Electric shock, multiple accidents, occupies second place in security incidents in recent years. In this paper, the neglect of safety management, weak safety awareness on the issue of electrical safety in the construction, electrical safety management measures.
Key words: construction; electrical safety; measures
机械伤害、触电、物体打击、高处坠物是建筑事故中四大伤害事件。触电是多发事故,近年来在安全事故中占居第二位。消除建筑用电不安全因素,减少安全事故发生,成为了建筑行业需要解决的问题。建筑施工中还存在用电不安全的隐患,例如现场用电安全管理杂乱、漏电保护器装设漏洞、持证上岗不规范、施工组织设计操作不到位等等方面。本文针对建筑施工中用电安全问题上的忽视安全管理、淡薄安全意识,提出了一些用电安全的管理措施。
1 建筑施工工程中常见的一些安全隐患
1.1 电缆、电线的敷设存在一些安全问题
电缆干线严禁沿地面明设,应采用架空敷设或采用埋地,对于建设工程施工用电的电缆敷设,可以埋地也可以架空,但是不应当拖地的。在实际建筑施工过程中,施工现场电缆沿脚手架敷设或电缆拖地的现象经常到处可见的,特别是在工程在装修阶段,这些电线、电缆就任凭人踩车压,不管日晒雨淋,没有采取任何安全保护措施,一旦这些电线、电缆绝缘层破损、老化,漏电触电事故就在所难免。
1.2 专用接地保护线设置和用电系统配置存在安全隐患
建筑施工过程中,所有带金属外壳的设备都要进行接零保护,临时用电应当采取TN~S接零保护系统。零线必须在始端、中端、末端做重复接地,但是实际情况往往是形同虚设,不符合要求,主要表现在以下两个方面:(1)随用随撤的手提式的电动工具和移动式用电设备零线连接就有一定的问题,不是设备一侧没有与外壳相连,就是电源一侧没有与零线连接,对于一些相对比较固定的设备零线连接还比较规范。(2)施工单位不太重视接地装置,往往出现零线的中端、末
端重复接地电阻未经测试或不做重复接地,从而起不到安全保护作用。
1.3 用电安全措施需要进一步完善
施工企业应当制定电气防火措施和安全用电技术措施,编制临时用电施工组织设计。一些施工单位怕麻烦没有按照建设部制定的《技术规范》去做。没有认真地进行用电管理措施、安全措施、技术措施等施工组织设计工作,是目前施工单位需要注意的问题。
1.4 一些施工单位没有持证上岗
一些施工单位的部分电工没有经过安全知识、电工专业基础知识的培训和学习,他们学历一般较低,素质普遍偏低,年龄偏大,属于供电管技术不管人,企业管人不管技术。他们缺乏必要的理论知识,工作经验比较丰富,所掌握的电工技术有限。在操作过程中,自我防范意识薄弱,安全管理不到位,导致出现电气设备损坏、人员触电伤亡等安全事故的发生。
1.5 一些建筑施工单位用电安全管理还比较混乱
一些建筑施工单位没有专职的电工管理用电,无健全的工地临时用电设计方案,电线表皮破损、老化,建筑工地线路的负荷计算、用电规划随意性强,无安全用电规章制度,施工现场使用的电线比较混乱,无法保障安全用电。建筑施工现场经常违章带电作业,缺乏必要的监护措施和防护措施,造成一定的事故隐患。
2 建筑施工中的用电安全的具体措施
为了使人民的生命财产的安全,为了国家经济建设的健康快速发展,为了达到社会效益与建筑施工企业效益的双赢,对于建筑施工企业存在的用电问题进行整改,避免事故的发生。
2.1 建筑施工单位管理层要端正认识,加强对他们的安全思想教育
安全生产要经常抓,是一个复杂的系统工程。要从一点一滴做起,把安全装在每一个人的心中,把安全工作放到工作的第一位。每一个人要牢固树立安全施工的思想,做到忠于职守,爱岗敬业,把好安全关。要从战略和全局的高度认识到搞好建筑施工安全用电的重要性,增强建筑施工安全生产的紧迫性和责任感,坚持“预防为主,安全第一”。
建筑施工开工前要对一般施工人员和管理人员进行安全用电的知识教育,提高他们的安全意识。一些施工单位多数职工没有接受过安全用电知识的培训,对安全用电了解很少,对用电安全认识不足,不懂电的特性,因此存在麻痹大意,只是重视经济利益,没有把安全用电当回事。针对建筑施工的特点,应当制定建筑施工安全教育计划,让每一位员工知道用电安全的重要性,掌握建筑施工中需要的电气安全技术知识,提高他们的自我保护意识和自身素质,克服麻痹大意的
思想。
2.2 设立用电安全员,加强日常维护工作
安全员要加强自身综合素质的提高,努力提高自身的管理水准和专业知识,认真学习用电安全规章制度。及时检查建筑施工现场,对于发现的问题要及时进行整改,并且要向项目经理进行汇报。对于违反操作规程、违章作业的人员,要敢于阻止和批评教育。要根据单位的有关制度进行监督,对安全先进者上报公司奖励,对违纪者进行处罚。
对于建筑施工企业加强电气设备及有关线路日常维护是十分必要的。施工完毕立即拆除有关线路和设备;有关避雷器放电记录的动作情况;各级的漏电保护器是否匹配;要定期检查用电设备的零线接地是否可靠,线路是否正常,工地的线路是否发生变化。
2.3 合理配置漏电保护器,做好外电防护
选择漏电保护器要考虑用电设备的大小,要根据漏电保护器运行测试中说明要求,不能认为漏电动作电流越小越好。虽然从安全角度进行考虑是动作电流选择得越小越好,但是用电设备和配电线路存在正常的对地分布电容和对地绝缘电阻。在正常情况下,漏电电流是存在的,漏电电流的大小取决于导线敷设情况、用电设备容量、配电线路长度以及他们的用电条件和绝缘水平。依据规范要求,漏电开关与用电设备的距离最大不应超过3米,如果正常的用电设备和配电线路的总泄露电流大于漏电保护器的动作电流,就会破坏供电系统的可靠性,造成经常性的误动作。根据用电规范要求,施工现场必须达到两级保护、三级配电。漏电保护器的接线应当与基本保护系统相配合、相适应,在任何情况下,漏电保护器不能通过保护零线,只能通过工作零线。一般场所漏电保护器额定漏电动作时间小于 0.1s(秒),额定漏电动作电流不大于 30mA(毫安)。对于施工现场的开关箱和配电室应至少配置两级漏电保护器。
要想做好外电防护需要做好以下几个方面:(1)要保持安全距离。安全距离也就是带电导体与地面之间、人身不同相导体、附近接地物体之间必须保持的最小空气间隙或最小空间距离,也就是在任何情况下都应当保证带电体周围的人员不能受到伤害,不致发生相间放电。(2)安全距离与外电线路电压在用电规范里都做了具体的规定,如果现场条件所限达不到规定的最小距离要求,可以增设保护网、围栏、遮拦、屏障,并悬挂醒目的警告标志牌。(3)对于外电线路的防护,应有专职安全人员或电气工程技术人员负责监护。(4)当外电防护措施无法达到目的时,应当采取改变工程位置、迁移外电线路等措施。
2.4 加大资金投入力度
要加大资金投入力度,事故多发的一个重要原因就是资金投入力度不足。资金投入不足的原因很多,有主观因素也有客观因素,主观因素占有很大的成分,领导层要充分认识到用电安全的重要性,增强用电安全的责任心,加强用电安全
工作资金的投入力度,为建筑施工的正常开展打下基础。
加强用电安全是我们值得讨论的课题,是一项长期不懈的工作。为了保证建筑施工的顺利进行,建筑施工的用电安全,建筑施工单位要引起足够的重视。在实践中,不断开拓、不断摸索,把建筑安全事故降到最低,以扎实的作风努力搞好建筑施工中的用电安全管理。
参考文献:
[1]阿依谢木古力·依布拉依木. 浅析建筑施工工地的用电安[J].商场现代化,2010(5).
[2]吕保勤,建筑施工用电安全的必要性及防范措施[J].科技与生活,2010(24).
[3]欧阳峰.浅谈建筑施工现场的用电安全[J].科技创新导报,2008(14).