供热通风与空调安装的质量控制措施
摘要:随着建筑技术的不断发展和完善,建筑的供热通风系统得到了逐步的完善,高层建筑的通风供热在很大程度上依靠空调系统的安装和完善,要实现建筑的科学通风与空调安装的节能设计,应对建筑的空调系统进行合理设计,最大限度利用自然通风系统,在建立了健康的建筑内部环境的调节系统的同时有效节约了建筑的能耗,实现了建筑供热通风和空调系统协调使用的良好结合。
关键词:供热通风;空调;安装
引言:空调实际上是空气调节,通过对空气的处理使一定区域范围内的空气温度、湿度以及气流速度和洁净程度达到一定要求的工程技术。一般而言,空气调节系统包括冷热源、空气处理、空气输送和分配、冷热媒输送以及自动控制的部门,由于空调安装场所的用途、性质以及热湿符合等方面要求并不一样,由此空调系统具有多种分类方式,具体应根据建筑的使用和需求进行空调系统的设计和安装。随着我国社会经济的高速发展,空调系统的使用逐渐普及,在很大程度上改善了人们的工作和生活环境,成为了现代建筑中的必要技术装备。
http:///
一、室内温度定值设定
确定合理的室内温度,是在空调系统安装运行后建立科学而合理的建筑室内供热通风系统的必然要求。选择全年固定的室温值,这样的设定方式只适用于具有特殊要求的少量工业空调,而对于大部分的空调系统,冬天将温度吃力到偏高的温度将消耗更多热量,夏天将温度降低也将消耗较多的冷量。由此,全面不便的室温值的设定方式,既不具有完善的舒适度,同时也将造成能量的浪费。由此,还应根据室内的实际温度需求建立供热通风系统。那么实际而言,是在满足了基本的温度设定要求基础上,建筑室内产所的温度以及湿度应尽量提高,而冬季则应尽量降低,所设定的区间越大,则越能有效节约空调系统的能耗。
二、控制室外新风量
通过合理的室外新风量的控制,从而为建筑建立了良好的通风和供热系统。空调系统的室外新风量的控制和利用,能有效节约空调系统能量的消耗。空调系统的新风量越大,系统的能耗也将越大。由此,室外的新风量还应控制到尾声要求的最小值。一般而言,空调系统的冬季和夏季的最小新风量是根据身体的卫生要求冲淡有害物质,补偿局部排风、保证空调房间的一定正压值设定的。过去,空调系统新风量取30m3/(h.人),该值是根据室内二氧化碳气体允许浓度值为0.1%—0.15%,并且在设定过程中综合考虑温度、湿度以及粉尘和气味等影响。当前房间内的粉尘、气味的影响较小,同时可以配置相应的净化装置,由此在当前能源相对紧张的状况下,还应对原定的最小新风量标准进行确定,但其取值仍未达成一致的效果。但在可预测客户的环境下,可实现手动调节空调系统的新风阀门,从而达到一定的节能效果。
三、空调系统安装时选择空调系统
空调系统的安装过程中,首先可选用节能空调系统,减少系统能耗。在办公以及商业等大型的公共建筑中可采用变风量空调系统,能节约百分之二十到三十的能量消耗,空调系统的安装过程中,采用变水量水泵台数控制、转数控制以及二者同时控制的方式运行的水系统,替代定水量调节的方式是有效能源节约的方式。便水量运行在负荷减少时,调小水量,水温保持不变,在这样的状况下利用电动的二通阀以及平衡阀调节水量。水泵和风机的功能与空调管理系统中的流速呈正比。由此,要建立良好的运行效果,在设计以及运行过程中不应采用流高速。此外,主要管道中采用低流速还能保证相应系统水力工程状况的稳定性。例如,风机转速的改变能改变风机的性能参数,风机的功率以及转速呈现三次方关系,而流量和流速则呈一次方。风机转速的降低可通过降低流量的同时也能大幅度降低能耗。在风机效率保持不变的状况下,实现空调系统稳定高效的工作。
3 正确利用新风量
对于持续运行的空调系统,除了在冬季和夏季采用新风量节能外,在相应的过渡季节也应正确使用新分量。过渡季节气温较低的状况下,应充分利用室外新风作为空调系统的冷源。尤其对于建筑周围负荷影响小而区内发热量较大的建筑以及室内的环境。冬季以及过渡季节的室内供冷风,可选择利用室外新风具有的冷量,从而全部引入室外新风,缩短人工冷源和空调系统的使用时间,达到自然通风供热。并且,在可变新风系统中除了安装温度以及湿度调节器外,还应安装具有季节工况的自动识别和转换的装置,并且至少有三个工况设计,也就是冬季、过渡以及夏季三种工况类型。在同时具有温度和湿度它调节需求的系统中,工况的装换可根据室外的干球温度和回风温度进行有效调节和控制。
百度搜索:99建筑网,查看数百万资料
四、空调系统安装
建筑空调系统的安装应作好各项施工准备,严把五关,也就是图纸会审关、技术交底关、严格按图施工关、材料进场检验关、施工人员素质关。
在空调系统安装施工前工长、技术人员、质检人员首先必须组织有关人员对图纸进行认真会审,掌握图纸的设计意图,同时要做到发现图纸的错、漏、不合理问题,及时解决问题,这是确保质量和施工进度的一个重要因素。 根据施工合同,严格按设计图纸施工,不要随意更改设计,如不能随意将射流风口改为球形喷口而影响使用效果;有问题及时与设计人员沟通并办理变更洽商手续。 作业前做好细致的施工方案和技术交底,明确各工序的施工准备、施工工艺、质量标准、成品保护、应注意的质量等问题;关键部位和特殊做法要绘出精细的大样图,作好样板引路,实行安装样板制。 选用具有良好素质的劳务施工队,自身具有很好的管理水平施工技能和同类施工经验,做到操作人员持证上岗。设备材料的采购必须依据设计图纸的规格,由预算员提出材料计划,由材料员统一购买。做到货比三家、质优价廉。所采购的设备及材料必须有出厂合格证和检验试验报告,不合格的产品不许采购,任何材料及设备经检验或试验合格并报验监理批准后方可使用。
空调系统带冷热源的正常联合试运转不少于8h。在试运转时应考虑到各种因素,如建筑装修材料是否干燥,室内的热湿负荷是否符合设计条件等。同时,在无生产负荷联合试运转时,一般能排除的影响因素应尽可能排除,如室温达不到要求,应检查盘管的过滤网是否堵塞,新风过滤器的集尘量是否超过要求,或者制冷量达不到要求。检查出的问题由施工、设计及建设单位共同商定改进措施。如运转情况良好,试运转工作即告结束。通过调试后的空调系统才能建立室内良好的供热和通风系统,保证相关系统的良好持续运行。
作为建筑工程的一部分,暖通空调安装是施工难点之一,笔者根据施工实践,对存在的常见问题进行如下总结:(1)噪音超标问题,该问题主要存在于空调的末端设备,厂家在提供大风量空调机组噪音参数远远低于实际测值,在进场的时候开箱检查、通电测试等工作流于形式,再加上在安装施工的时候,没有根据设备噪音参数的要求在空调机组上做好隔音减震措施,都构成了诱发噪音超标问题产生的主要原因。(2)供暖干管的坡度问题,主要原因有两个方面,一是安装施工的时候没有调直干管,或者在填塞管道墙洞缝隙的时候对干管形成挤压,导致干管移位,二是管道支架的位置、标高和设计存在偏差,使得管道弯曲,从而产生反坡等坡度变化,管内出现气体和积水,影响暖通空调系统的正常运行。(3)管线设计问题,没有仔细核对施工图纸,经常性存在管线标高和定位相互交叉的问题,给工程施工带来影响,尤其是那些综合性质的建筑物,图纸中空调末端设备、送回风管、排风管、喷淋管、电缆桥架等专业管线的标示不足,在工程中,出现管线交叉,影响工程质量,甚至造成返工。(4)水系统水循环的问题,水系统是暖通空调安装施工的关键环节,其安装施工的问题将是系统不能够正常运行的直接影响因素,尤其是冷冻水系统,其管道容易出现循环不畅通的问题,笔者根据空调水循环水系统的工作原理以及安装施工条件进行分析,认为造成管道循环不良的原因主要有两个方面,一是某些专业管线交叉,在安装施工中没有协调处理好,管道中的管网出现影响其循环的气囊,二是安装施工时没有清理水系统管道,其中的杂质成为安装施工后空调水系统堵塞的主要影响因素。(5)结露滴水的原因是管道与管件、设备之间的连接不严密,试压没做好,或者没有按照规范要求安装管道,造成管道漏水;当冷凝水管路长度超标,在安装的时候未保证足够的坡道,造成反坡以至于滴水现象;保温材料的导热系数和厚度不足,当外界温度高于露点温度的时候,就会产生结露现象。
五.暖通空调安装施工的对策建议
5.1暖通空调降噪的方法和途径
降低暖通空调的噪音方法如下:(1)空调设备安装的时候,将弹簧阻尼减振器运用到新风机和空调机上,同时可考虑增设惰性块,设备和风管、设备和水管分别用防火软接、金属软接头两种方式柔性连接。为防止设备噪音向外传播,空调机房的维护结构可以采用隔音、吸声材料,譬如在机房的墙面、顶板及门窗贴附吸声板,并且减少门窗的设置。(2)空调冷却水管、冷冻水管及热水管采用弹簧减震吊架固定在梁上,为解决横跨两梁之间的水管固定问题,两梁之间要架设槽钢;如果水管需要从楼板或者墙体穿过,需要将水管套在有阻燃材料密封的套管上。(3)风管安装需要在风机的进出口、空调末端设备进出口等部位安装消声
器,并在消声器的外围加设保温材料。鉴于大风量的送回风管有较大的噪音,而且风管安装的强度和刚度受到其截面面积的影响,如果面积超标,就会在摩擦和振动的作用下,产生噪音,因此,笔者认为风管的吊架需要用橡胶减振垫缓冲振动作用力,减少振动噪音。(4)沿着冷冻水管传递的噪音会产生无限传递的轻微振动,久而久之将给设备带来振动危害,笔者认为可以在主管刚性支架上安装弹簧减振器,消除楼板和刚性支架之间的振动噪音。
5.2供暖管道坡度的施工
针对干管坡度的问题,笔者采取以下针对性措施:(1)在安装干管之前,对干管进行调直;在安装干管支架的过程中,支架之间距离的计算依据是干管坡度和标高,按照规范设计要求施工,提高支架的安装质量。(2)封堵墙洞空隙的时候,要按部就班,杜绝强塞材料的施工方式,确保管道坡度不会由于材料封堵问题产生变形。如果有压管需要避让风管或者无压管,可以采用爬高或者降低让行的方法。(3)当空调水管的水平距离过大,可以在爬高位置安装排气阀,并在降低处安装泄水阀,解决通气不畅的问题。总之,供暖管道坡度的施工需要综合考虑整个系统,以免造成局部返工的损失。
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。