供热通风与空调安装的质量控制措施(2)

 

5.3管路综合设计

在统一安排建筑内各项管线工程,找出管线工程设计的问题,包括走向、位置等的布置,并提出位置调整和协调的方法,为管线工程的施工、运行、维修等创造有利条件:(1)当给水管道、排水管道、中水管道、热力管道、燃气管道、空气管道、供配电桥架、电缆等出现相互交叉,或者挤占在同一空间的时候,要根据管道的性能用途和工艺布置要求,从整体出发,合理布置功能各异的管线。

(2)风管的设计一是根据风管截面高度方向的尺寸确定吊顶高度,控制风管走线长度,如果风管走线较短,则可选择功率较小的风机。(3)通过对各专业管线的合理布置,提高建筑物使用空间的有效性,需要专业设计人员的密切配合和相互协调。

5.4水系统水循环的安装施工

针对管网交叉引起的水循环问题,最为合适的处理方式就是在施工之前加强相关的管理工作,尤其是管线的标高和坡度,要尽量合理安排,减少气囊现象的出现,对于某些无法避免气囊出现的部位,可在该部位设置排气阀,并将排气管的出口与系统排气畅通的部位连接。针对水系统管道的清理问题,需要在施工中做足预防的措施,一是在钢管焊接安装之前,清除钢管的污垢和锈斑,直至钢管的内壁清理干净,方可临时封闭钢管,防止杂物再次进入钢管内部,在连接钢管的时候,去除钢管口的焊渣和麻丝等杂质。二是安装体积较大的排污阀在管网的最低部位,然后试行排污,检查排污阀的排污能力大小,如果发现排污效果差,则需对管网进行多次清洗。三是在管网安装过程中,适当增加临时过滤器和旁通的冲洗阀门,然后进行通水试压和分段清洗,再连接设备。四是清洗工作完成后,试运行水系统循环,将管网的杂物冲洗集中到过滤器,然后拆洗过滤器,清除其上的杂物。


5.5结露滴水问题的解决措施

首先是在安装冷凝水管的时候,将冷凝水就近排放,避免冷凝水管倒坡积水;其次是根据柜机内的负压大小设置水封,提高冷凝水排放通畅;再次是材料方面,加强进场和施工检查,安装时严禁用大保温套管套小管道,提高弯头、阀门、法兰等细部保温质量的控制力度,保证保温层和管道外壁结合的紧密性;最后是冷冻管穿墙时,加设保温保护套管,提高穿墙部位保温层的连续性和严密性,并在吊顶封板之前,清理风机盘和滴水盘等上面的杂物。

结语:暖通空调在安装施工的过程中,要结合采暖、通风和空气调节的基本功能,分析安装施工过程中常见的问题,在施工的过程中对问题的原因进行总结,并结合工程的实际施工需求,采取相应的措施防止问题的出现,提高安装工程的质量,并保证空调安装施工后的正常运转。

参考文献:

[1] 苏广玲,张进. 事业单位会计制度改革必要性研讨(以医院为例)[J]. 现代经济信息,2010(02) .

[2] 毕红梅. 对现行医院财务会计制度的重新审视[J]. 当代经济, 2010(10) .

[3] 徐力新,郑阳晖. 关于《医院会计制度》(征求意见稿)的调整建议[J]. 会计之友(下旬刊), 2010,(01) .

[4]陈钦益.暖通空调工程设计常见问题[J].暖通空调,2004年10期:68-72.

[5]张伟等.大型商业建筑暖通空调设计方案比较的一些问题[J].科技传播,2010年6期:24-31.

[6]何志龙.暖通空调节能分析[J].能源与环境,2010年2期:33-34.

注:文章内所有公式及图表请用PDF形式查看。