7.2、安全危险源的识别(见附表)
7.3、专项安全措施
7.3.1、土方开挖安全管理措施
7.3.1.1、土方开挖前应向有关部门和单位了解工程桩的桩位布置及桩顶标高 ,并对作业反铲司机及指挥人员进行详细的技术交底。
7.3.1.2、挖机在开挖工程桩附近的土方时,挖机动作应缓慢、轻巧,防止碰伤桩顶,切不可用反铲硬碰桩头。
7.3.1.3、挖机在开挖土方时遇到硬物时应及时避开,并用人工将硬物附近的土方清除,切不可硬挖以免破坏桩体。对于桩身附近30cm的土方应采用人工清除。
7.3.1.4、挖机挖除的土方应按规定及时外运,不得堆放在基坑的坡沿上,以免堆载引起基坑边坡失稳。
7.3.1.更多内容请访问久久建筑网
5、挖机在开挖桩顶部土方时,应预留20cm的土方由人工开挖,挖除土方由反铲装车运走,以免挖机碰坏桩头。
7.3.1.6、位于基坑的边坡上,土方开挖完毕后桩身外露超过5米时,此处的土方采用二级接力开挖,开挖时挖土机站位的临时平台标高应比桩顶标高高50cm,以便挖土机行走 ,桩间土采用机械开挖,挖土机局部不能开挖到的地方采用人工开挖,靠近桩身30cm范围内的土方应用人工清除,以免机械意外碰坏桩体。
7.3.1.7、边坡上工程桩土方开挖时,应严格按照施工方案设计的边坡和临时平台宽度施工,以免边坡过陡而造成土体位移破坏桩体。
7.3.1.8、基坑开挖时,两人操作间距应大于2.5m,反铲间距10m以上,反铲所挖土方坡度应小于45°(下班或雨天停挖时,坡度还应小一些),当天各级挖土机应将松动的土方全部挖运走,不得堆积在距基坑边线10m内上的区域内。
7.3.1.9、挖土机下面严禁站人,以防挖土机转动伤人,挖土机操作要自上而下,逐层进行,严禁先挖坡角的危险作业。
7.3.1.10、土方开挖顺序、方法必须与设计工况一致,严格执行“开槽支撑、先撑后挖、分层开挖、严禁超挖”的原则进行,支撑要牢固。并且在挖土过程中进行基坑变形观测,作好观测记录,发现异常立即上报。
7.3.1.11、下雨天,临时边坡应采用塑料薄膜进行覆盖,以防止雨水直接渗入边坡土体内,进而影响基坑边坡的稳定。
7.3.1.12、基坑四周的安全警戒采用围护栏杆圈围,非作业人员严禁超越警戒线,以确保施工作业人员的安全。作业人员上下要设临时通道,采用钢管搭设,上面铺设木跳板并设置防滑条。
7.3.2 、基坑支护施工安全措施
7.3.2.1、基坑支护施工前,应了解场地周围环境和地下管线状况和现场土层的情况。
7.3.2.2、基坑支护施工前,应根据设计综合考虑,确定最佳的施工顺序和方法。
7.3.2.3、基坑支护结构的施工材料、施工方法、施工质量必须按照相关的规范进行。
7.3.2.4、在现场施工过程中,除作业人员外,任何非作业人员均不允许进入现场的施工作业范围内。
7.3.2.更多内容请访问久久建筑网
5、严禁赤脚、赤膊或穿高跟鞋进入现场作业,凡进入现场人员必须戴好安全帽及劳防用品。
7.3.2.6、进入施工现场的工人必须佩戴好劳保用品,并符合宝钢厂区的要求。
7.3.2.7、施工现场夜间施工时,必须确保足够亮度的夜间照明灯光,现场电工加强值班巡视及时修复损坏的照明设备及灯具,确保施工部位的照明需要,同时要求各类用电设备(如电焊机)或易燃易爆品放置在基坑内。
7.3.2.8、施工现场必须专人负责,不允许非专业人员进行操作,违者必须严肃处理。
7.3.2.9、在施工前应对施工人员进行安全技术交底,避免以下事故的发生:
a、放坡开挖时坡度过陡,土坡丧失其稳定性;
b、基坑周围超载,引起边坡失稳;
c、挖土施工速度过快,改变了原有的平衡状态,造成滑坡;
d、基坑暴露时间过长,坑底回弹增大从而影响支护结构的稳定性;
7.3.2.10、当施工期和暴露时间过长、或土质较差时,应根据土质情况和实际条件采取边坡防护措施,以保护支护结构的稳定性。
7.3.2.11、基坑设置上下坡道外,还应在坡道对面侧设置应急通道,应急通道采用钢管脚手架进行搭设,要求钢管脚手架下部设置木跳板,每3m设置连接一道,要求钢管入边坡深度不小于300mm,同时要求踏步高度不大于250mm。钢管脚手架应涂饰黄黑警戒色,间距300mm。
八、突发事件的应急预案
基坑支护、降水、土方开挖过程中存在比较大的危险源,基坑坍塌、中暑、机械伤害、触电、高出坠落等,为此编制了以下预案,确保事故发生后能有效救治,将损失降低到最小。
8.1坍塌事故应急响应预案
编号:BY-JSLAQ-YJ-01
8.2中暑事故应急准备与响应
8.3触电事故应急响应预案
九、季节性施工措施
雨季进行作业,重要做好防触电、防雷、防坍塌等工作。
9.1、防触电实行“三相五线制”电源线不准使用裸线和塑料线,不得沿地铺设。配电箱制式化并防雨,电器元件不应破损,严禁带电裸露,机电设备作接地或接零保护。机电设备和照明必须安装漏电保护器。实行二级保护。潮湿、管道、容器内的照明采用12V电压、电气操作人员应穿戴绝缘手套和穿绝缘鞋。
9.2、防坍塌,基坑、槽、沟两边应按规定进行放坡,危险部位要加支撑进行临时加固。搞好施工现场的排水工作;土方一经发现危险情况,监护人员应马上让坑内作业人员撤离现场,消险后再进行施工作业;操作人员上下必须用专用通道;严禁攀登上下。
十、文明施工、环境保护及标准化作业
10.1、文明施工、环保、标化管理小组
为保证项目文明施工按照要求有条不紊的推进,项目部成立文明施工、环保、标化管理小组。
组织:尹卫民
副组长:杨俊、曲伟
组员:黄亚明、孙会良、吕茂、李东升、顾道伟、徐红日及各专业分包队伍项目经理 10.2、具体措施
10.2.1、认真履行“文明施工责任协议书”,现场文明施工设施的建立严格按照宝冶《工程项目文明施工标化作业手册》、业主、当地有关文明施工的要求进行实施。
10.2.2、建立文明施工创建责任制,指定主管生产的项目副经理重点抓好文明施工,建立文明施工奖罚制度。
10.2.3、深基坑开挖土方运送至指定弃土场,不可在现场随意倒土。。
10.2.4、要求现场安全临时栏杆必须进行涂装处理,涂装颜色为黄黑色,间距200mm。 10.2.更多内容请访问久久建筑网
5、要求现场安全栏杆、排水沟定位必须放线处理,要求栏杆横平竖直。 10.2.6、要求现场基坑上下设有安全通道,通道采用钢管脚手架搭设。
10.2.7、施工过程中应组织一次有关文明施工、环境保护、标化作业大检查,对施工队伍进行考核。
十http:///
一、附图
11.0、各岩土层设计参数表
11.1、1#沉底池及2#沉淀池地质勘探点位布置图
11.2、1#沉淀池土方开挖示意图
11.3、1#沉淀池放坡断面图(数字轴)
11.4、1#沉淀池放坡断面图(字母轴)
11.更多内容请访问久久建筑网
5、1#沉淀池第一阶段土方开挖示意图
11.6、1#沉淀池第二阶段土方开挖示意图
11.7、1#沉淀池护坡示意图
11.8、1#沉淀池沉降监测点布置图
11.9、2#沉淀池土方开挖示意图
11.10、2#沉淀池放坡断面图(数字轴)
11.11、2#沉淀池放坡断面图(字母轴) 11.12、2#沉淀池第一阶段土方开挖示意图 11.13、2#沉淀池第二阶段土方开挖示意图 11.14、2#沉淀池护坡示意图
11.1更多内容请访问久久建筑网
5、2#沉淀池沉降监测点布置图
11.16、沉淀池放坡系数计算书(见附后计算书) 11.17、沉降观测数据记录表
11.18、危险源辨识表
附件11.0 各岩土层设计参数表
附件:17
_____#沉淀池沉降测量记录表
11.18、危险源识别、辨识表
危险源识别、辨识表
说明:现有控制措施从以下几个措施中选择,其中A、制定目标、指标管理方案,B、执行管理程序、管理制度,C、教育培训,D、监督检查,E、应急预案
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。