第一章 工程概况
1、 工程名称:神华新疆68万吨/年煤基新材料项目综合办公楼多功
能报告厅
2、 工程结构形式为:钢结构。
3、 模板工程采用1220×2440×12mm厚清水模板,支撑采用Ф48,厚为3.5mm钢管。
根据工程实际情况,大厅内脚手架为满堂红脚手架,为了保证脚手架工程能安全、顺利地进行,特编制本方案。
第二章 构造要求及技术措施
第一节 构造要求
1、地基处理要求
落地搭设的高支撑满堂红脚手架,脚手架的自重及其上部的施工荷载均由脚手架基础传至地基。故此要使脚手架保持稳定,牢固和安全,必须首先要有一个牢固的脚手架基础。
(1) 将地面平整夯实,支撑脚手架底部垫50mm厚松木跳板,并使其平整。
2、立杆构造要求
1)立杆接头宜采用活动扣件连接,钢管搭接长度不得少于
1.2M,立杆下角与大横杆采用直角扣件连接。立杆与大横杆采用直角
满堂红脚手架施工方案(含计算书)
扣件连接,接头交错布置,两个相邻立柱接头避免出现在同步同跨内,并在高度方向错开距离不小于50cm;各接头中心距主节点的距离不大于60cm。
2)支架立杆应竖直设置,2m高度的垂直允许偏差为15mm。
3、大横杆
大横杆置于小横杆之下,在立柱的内侧,用直角扣件与立柱扣紧;其长度大于3跨、不小于6m,同一步大横杆四周要交圈。
大横杆采用对接扣件边接,其接头交错布置,不在同步、同跨内。相邻接头水平距离不小于50cm,各接头距立柱的距离不大于50cm。
4、小横杆
每一立杆与大横杆相交处(即立节点),都必须设置一根小横杆,并采用直角扣件扣紧在大横杆上,该杆轴线偏离主节点的距离不大于15cm。小横杆间距应与立杆柱距相同,且根据作业层脚手板搭设的需要,可在两立柱之间在等间距设置增设1—2根小横杆,其最大间距不大于75cm。
小横杆伸出外排大横杆边缘距离不小于10cm;伸出里排大横杆距结构外边缘20cm,且长度不大于25cm。上、下层小横杆应在立杆处错开布置,同层的相临小横杆在立柱处相向布置。
更多内容请访问久久建筑网
5、纵、横向扫地杆
纵向扫地杆采用直角扣件固定在距底座下皮20cm处的立柱上,横向扫地杆则用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立柱上。
满堂红脚手架施工方案(含计算书)
6、剪刀撑
本脚手架采用剪刀撑与横向斜撑相结合的方式,随立柱、纵横向水平杆同步搭设,用通长剪刀撑沿架高连续布置。双立杆部位采用双杆通长剪刀撑,单立杆部位则采用单杆通长剪刀撑。
剪刀撑每6步4跨设置一道,斜杆与地面的夹角在45度—60度之间。斜杆相交点处于同一条上,两端分别用旋转扣件固定,在其中间增加2-4个扣结点。所有固定点距主节点距离不大于15cm。最下部的斜杆与立杆的连接点紧接地面。
剪刀撑的杆件连接采用搭接,其搭接长度≥100cm,并用不少于2个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端的距离≥10cm。
横向斜撑搭设在主楼脚手架部位,在同节内、由底至顶层呈“之”字型、在里、外排立柱之间上下连续布置,斜杆应采用旋转扣件固定在与之相交的立柱或横向水平杆伸出端上。除拐角处设横向斜撑外,中间应每隔6跨设置一道。
第二节 技术措施
http:///
一、技术准备
1、脚手架方案经批准后,由项目部工程技术人员及专职安全员向操作人员作详细的外脚手架搭设及拆除安全技术交底,并组织操作人员认真熟悉图纸,了解工程建筑体形特征,掌握搭设要点。
2、参加外脚手架搭设及拆除的操作人员必须经培训合格,持证上岗,且身体健康,并配有安全帽、安全带等个人防护用品及施工工具。
满堂红脚手架施工方案(含计算书)
3、根据单位工程施工组织设计、工程形象进度及月度计划,以及实际施工要求,参照施工方案,及时编制材料计划,组织材料进场,以免因脚手架滞后而影响工程进度。
二、脚手架安全施工技术措施
(1)材质及其使用的安全技术措施
1)扣件的紧固程度应在40-50N.m,并不大于65N.m对接扣件的抗拉承载力为3KN。扣件上螺栓保持适当的按照程度。对接扣件安装时其开口应向内,以防进雨水,直接扣件安装时开口不得向下,以保证安全。
2)各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于100mm。
3)钢管有严重锈蚀、压扁或裂纹的不得使用。禁止使用有脆裂、变形、滑丝等现象的扣件。
4)外脚手架严禁钢竹、钢木混搭,禁止扣件、绳索、铁丝、竹篾、塑料混用。
5)严禁将外径48mm与51mm的钢管混合使用。
(2)脚手架搭设的安全技术措施
1)脚手架的基础必须经过硬化处理满足承载力要求,做到不积水、不沉陷,顶板基础的砼必须达到设计强度的75%以上才能施工。
2)搭设过程中划出的工作标志区,禁止行人进入、统一指挥、上下呼应、动作协调,严禁在无人指挥下作业。当解开与另一人有关的扣件必先告诉对方,并得到允许,以防坠落伤人。
3)开始搭设立杆时,应每隔6跨设置一根抛撑,直至连墙件安装稳
满堂红脚手架施工方案(含计算书)
定后,方可根据情况拆除。
4)脚手架及时与结构拉结或采用临时支顶,以保证搭设过程安全,未完成脚手架在每日收工前,一定要确保架子稳定。
5)脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设高度不得超过相邻连墙件以上两步。
6)在搭设过程中应由安全员、架子班长等进行检查、验收和签证。每两步验收一次,达到设计施工要求后挂合格牌一块。
(3)脚手架上施工作业的安全技术措施
1)结构外脚手架每支搭一层,支搭完毕后,经项目部安全员验收合格后方可使用。任何班组长和个人,未经同意不得任意拆除脚手架部件。
2)严格控制施工荷载,脚手板不得集中堆料旗荷,施工荷载不得大于3kN/m2,确保较大安全储备。
3)结构施工时不允许多层同时作业,装修施工时作业层数不超过两层,临时性用的悬挑架的同时作业层数不超过1层。
4)当作业层高出其下连墙件3.6m以上、且其上尚无连墙件时,应采取适当的临时撑拉措施。
5)各作业层之间设置可靠的防护栅栏,防止坠落物体伤人。
6)定期检查脚手架,发现问题和隐患,在施工作业前及时维修加固,以达到坚固稳定,确保施工安全。
(4)脚手架拆除的安全技术措施
1)拆架前,全面检查待拆脚手架,根据检查结果,拟订出作业计划,
满堂红脚手架施工方案(含计算书)
报请批准,进行技术交底后才准工作。
2)架体拆除前,必须察看施工现场环境,包括架空线路、外脚手架、地面的设施等各类障碍物、地锚、缆风绳、连墙杆及被拆架体各吊点、附件、电气装置情况,凡能提前拆除的尽量拆除掉。
3)拆架时应划分作业区,周围设围栏或竖立警戒标志,地面应设专人指挥,禁止非作业人员进入。
4)拆除时要统一指挥,上下呼应,动作协调,当解开与另一人有关的结扣时,应先通知对方,以防坠落。
5)在拆架时,不得中途换人,如必须换人时,应将拆除情况交代清楚后方可离开。
6)每天拆架下班时,不应留下隐患部位。
7)拆架时严禁碰撞脚手架附近电源线,以防触电事故。
8)所有杆件和扣件在拆除时应分离,不准在杆件上附着扣件或两杆连着送到地面。
9)所有的脚手板,应自外向里竖立搬运,以防脚手板和垃圾物从高处坠落伤人。
10)拆下的零配件要装入容器内,用吊篮吊下;拆下的钢管要绑扎牢固,双点起吊
第三章 脚手架的搭设
第一节 脚手架的平面布置
根据建筑物体形特征,合理布设脚手架立杆,与外脚手架连通成为整体,切实保障施工安全、顺畅。
满堂红脚手架施工方案(含计算书)
第二节 搭设顺序
做好搭设的准备工作→按建筑物的平面形状放线、定位→铺脚手板→放置纵向扫地杆→逐根竖立杆→扣横向扫地杆→第一步纵向水平杆→第一步横向水平杆→连墙件(或抛撑)→防护栏杆→张设安全网→第二步横向水平杆→第二步纵向水平杆→??
第三节 基本构造要求
1、搭设于地上的脚手架:为避免脚手架立杆位置受力过于集中,立杆下也必须铺设垫板。
2、构造要求:
1)、因本工程比较特殊脚手架立杆的纵横距都为0.8m,并且等距设置,脚手架步距底步架为2m,其他为1.2m,立杆底部加扫地杆,扫地杆离下脚间距不超过200㎜。
2)、脚手架里侧立杆距建筑物300㎜。
3)、小横杆出立杆外至少100㎜。
4)、护身栏杆高度为900㎜。
5)、大横杆之间用两根Φ48长钢管作填芯管与大横杆之间等距分布,与小横杆用直角扣件扣紧,填芯杆与小横杆连接的扣件数,每间隔一根小横杆必须保证有一组扣件。
4、脚手架与建筑物之间的连接:
脚手架与建筑物之间使用连墙杆连接,连墙杆的垂直间距不应大于建筑物层高,并不应大于4米(2步),水平间距不大于纵距的3倍,且每根连墙杆的覆盖面积不大于27平方米。
满堂红脚手架施工方案(含计算书)
连墙杆的构造:用适度长的短钢管加箍在柱子上。
连墙杆宜靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大于300mm,且宜优先采用菱形布置。
更多内容请访问久久建筑网
5、剪刀撑的设置:
自脚手架的两端和转角处开始沿脚手架的全长和全高连续设置剪刀撑,斜杆与地间夹角应在45°~60°范围内,最下面的斜杆连接在结点上,每根同方向斜杆之间水平间距不大于9m,即剪刀撑每81㎡设置一组,每道剪刀撑宽度视立面宽度尺寸而定,一般不应小于4跨(即5~7根立杆)且不应小于6m,并且设在架子外侧有凹进去位置的脚手架的剪刀撑应与外围脚手架相连。
剪刀撑的搭设:将一组剪刀撑的一根斜杆用扣件扣牢在立杆上,另一根斜杆扣牢在小横杆的伸出部分,这样可以避免两根斜杆相交时把立杆钢管弄弯,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150㎜,最下面的斜杆与立杆的连接点离地面不宜大于500㎜,以保证架体的稳定,每根斜杆扣件与扣件之间搭接长度不小于1000㎜,应有三个连接点。
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。