满堂内脚手架施工方案(2)

 

6、杆件的搭接:

1)、立杆的接头必须采用对接扣件连接,两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm,各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3。

2)、大横杆的接头宜采用对接扣件连接。两根相邻纵向水平杆的


满堂红脚手架施工方案(含计算书)

接头不宜设置在同步或同跨内;不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm;各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3。

3)、小横杆用直角扣件紧固于立杆上,同一步架小横杆位于大横杆以及填芯杆的下方,在任何情况下不得拆除贴近立杆的小横杆。

4)、剪刀撑斜杆的搭接连接,搭接长度不小于1000㎜,用2~3只旋转扣件扣牢,杆件端头出扣件不小于100㎜,剪刀撑的两斜杆交错处用直角扣件或旋转扣件扣紧。

7、操作层的隔离和防护:

1)、架体须超过施工操作层1.8m高,外侧设一道扶手栏杆高度为0.9m,且应有挡脚板。

2)、密目式安全网应紧随架体搭设高度满挂。

3)、架体与主体间空档处每隔4步架或每两层须满铺脚手板进行水平封闭,防止物体坠落,该部位的挡脚板必须有醒目的警告标志。

4)、当有双层同时操作时,上层操作面的脚手架钢笆片上需满铺白铁皮隔离防护。

5)、施工层脚手架内立杆与建筑物之间要进行封闭,以防物体坠落

第四章 内脚手架模板支撑方案计算书

根据我公司多年的施工经验,本工程的脚手架能保证满足施工

要求和保证安全,现对外脚手架进行验算。模板支架的计算依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)、《混凝。


满堂红脚手架施工方案(含计算书)

土结构设计规范》GB50010-2002、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)等规范编制。

第一节 参数信息

1.脚手架参数

横向间距或排距(m):0.80;纵距(m):0.80;步距(m):1.40;

立杆上端伸出至模板支撑点长度(m):0.10;脚手架搭设高度(m):13.400;

采用的钢管(mm):Φ48×3 ;

扣件连接方式:双扣件,取扣件抗滑承载力系数:0.80;

板底支撑连接方式:方木支撑

2.荷载参数

模板与木板自重(kN/m):0.350;混凝土与钢筋自重(kN/m):25.000;楼板浇筑厚度(m):0.10;

施工均布荷载标准值(kN/m2):1.000;

3.楼板参数

钢筋级别:ΦR550,楼板混凝土标号:C40;

4.木方参数

木方弹性模量E(N/m):9500.000;木方抗弯强度设计值:13.000; 木方抗剪强度设计值(N/mm):1.400;木方的间隔距离(mm):300.000;

木方的截面宽度(mm):60.00;木方的截面高度(mm):90.00;

第二节 模板支撑方木的计算


满堂红脚手架施工方案(含计算书)

方木按照简支梁计算,截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为: W=5.000×10.000×10.000/6 = 83.33 cm

I=5.000×10.000×10.000×10.000/12 = 416.67 cm

1.荷载的计算:

(1)钢筋混凝土板自重(kN/m):

q1= 1.000×1.000×0.100×25.000 =2.500 kN/㎡;

(2)模板的自重线荷载(kN/m):

q2= 0.350×0.500 = 0.175 kN/m ;

(3)活荷载为施工荷载标准值与振倒混凝土时产生的荷载(kN): p1 = (1.000 + 2.000)×1.000×0.500 = 1.500 kN;

2.强度验算:

最大弯矩考虑为静荷载与活荷载的计算值最不利分配的弯矩和,计算公式如下:

均布荷载 q = 1.2 × (q1 + q2) = 1.2×(1.500 + 0.175) = 2.010 kN/m;

集中荷载 p = 1.4×1.500=2.100 kN;

最大弯距 M = Pl/4 + ql2/8 = 2.100×1.000 /4 + 2.010×1.000×1.000/8 = 0.776 kN;

最大支座力 N = P/2 + ql/2 = 2.100/2 +2.010×1.000/2 = 2.055 kN ; 方木最大应力计算值 σ= M /W = 0.776×106/83333.33 = 9.315 N/mm2;

方木的抗弯强度设计值 [f]=13.0 N/mm2;


满堂红脚手架施工方案(含计算书)

方木的最大应力计算值为 9.315 N/mm2 小于方木的抗弯强度设计值 13.0 N/mm2,满足要求!

3.抗剪验算:

最大剪力的计算公式如下:

Q = ql/2 + P/2

截面抗剪强度必须满足:

T = 3Q/2bh < [T]

其中最大剪力: Q = 2.010×1.000/2+2.100/2 = 2.055 kN;

方木受剪应力计算值 T = 3 ×2.055×103/(2 ×50.000×100.000) = 0.617 N/mm2;

方木抗剪强度设计值 [T] = 1.400 N/mm2;

方木的受剪应力计算值 0.617 N/mm2 小于 方木的抗剪强度设计值

1.400 N/mm2,满足要求!

4.挠度验算:

最大挠度考虑为静荷载与活荷载的计算值最不利分配的挠度和,计算公式如下:

均布荷载 q = q1 + q2 = 1.675 kN/m;

集中荷载 p = 1.500 kN;

均布荷载作用下最大挠度计算值Ymax = 5ql^4/(384EI).

集中荷载作用下最大挠度计算值Ymax = (PL)3/48EI

V= 5×1.675×(1000.0)4 /(384×9500.000×4166666.667)


满堂红脚手架施工方案(含计算书)

+1500.000×(1000.0)3 /( 48×9500.000×4166666.7) = 1.340 mm; 最大允许挠度 :按永久和可变荷载标准值计算的挠度容许值

[V]=1000.000/ 250=4.000 mm;

方木的最大挠度计算值 1.340 mm 小于 方木的最大允许挠度 4.000 mm,满足要求!

第三节 板底支撑钢管计算

支撑钢管按照集中荷载作用下的三跨连续梁计算;

集中荷载P取纵向板底支撑传递力,P = 2.010×1.000 + 2.100 =

4.110 kN;

最大弯矩 Mmax = 0.719 kN.m ;

最大变形 Vmax = 1.892 mm ;

最大支座力 Qmax = 8.837 kN ;

最大应力 σ= 141.601 N/mm2;

支撑钢管的抗压强度设计值 [f]=205.000 N/mm2;

支撑钢管的最大应力计算值 141.601 N/mm2 小于 支撑钢管的抗压强度设计值 205.000 N/mm2,满足要求!

支撑钢管的最大挠度小于1000.000/150与10 mm,满足要求!

第四节 扣件抗滑移的计算

按照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》双扣件承载力设计值取12.00kN,按照扣件抗滑承载力系数0.80,该工程实际的旋转双扣件承载力取值为9.60kN 。

纵向或横向水平杆与立杆连接时,扣件的抗滑承载力按照下式计算(规范5.2.5):

R ≤ Rc


满堂红脚手架施工方案(含计算书)

其中 Rc -- 扣件抗滑承载力设计值,取9.60 kN;

R-------纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值;

计算中R取最大支座反力,R= 8.837 kN;

R < 9.60 kN,所以双扣件抗滑承载力的设计计算满足要求!

第五节 模板支架立杆荷载标准值(轴力)

作用于模板支架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。

1.静荷载标准值包括以下内容:

(1)脚手架的自重(kN):

NG1 = 0.129×4.000 = 0.516 kN;

(2)模板的自重(kN):

NG2 = 0.350×1.000×1.000 = 0.350 kN;

(3)钢筋混凝土楼板自重(kN):

NG3 = 25.000×0.100×1.000×1.000 = 2.500 kN;

静荷载标准值 NG = NG1+NG2+NG3 = 3.366 kN;

2.活荷载为施工荷载标准值与振倒混凝土时产生的荷载。

活荷载标准值 NQ = (1.000+2.000 ) ×1.000×0.500 =1.500 kN;

3.不考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算公式

N = 1.2NG + 1.4NQ = 6.139 kN;

第六节 立杆的稳定性计算

不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式

其中 N ---- 立杆的轴心压力设计值(kN) :N = 6.139 kN; σ---- 轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 Lo/i 查表得到; i ---- 计算立杆的截面回转半径(cm) :i = 1.58 cm;

A ---- 立杆净截面面积(cm2):A = 4.89 cm2;


满堂红脚手架施工方案(含计算书)

W ---- 立杆净截面模量(抵抗矩)(cm3):W=5.08 cm3;

σ-------- 钢管立杆受压应力计算值 (N/mm2);

[f]---- 钢管立杆抗压强度设计值 :[f] =205.000 N/mm2; L0---- 计算长度 (m);

如果完全参照《扣件式规范》,由下式计算

l0 = h+2a

a ---- 立杆上端伸出顶层横杆中心线至模板支撑点的长度;a = 0.100 m;

得到计算结果:

立杆计算长度 L0 = h + 2a = 1.500+2×0.100 = 1.700 m ; L0 / i = 1700.000 / 15.800=108.000 ;

由长细比 lo/i 的结果查表得到轴心受压立杆的稳定系数φ= 0.530 ;

钢管立杆受压应力计算值;σ=8839.680/(0.530×489.000) = 34.108 N/mm2;

立杆稳定性计算 σ= 34.108 N/mm2 小于 钢管立杆抗压强度设计值

[f]= 205.000 N/mm2,满足要求!

第五章 文明施工

1 施工现场按平面图堆放材料,材料要堆放整齐。

2 施工现场要经常保持整洁卫生,搭设后应当班把余下的材料堆放整齐,杂物清理运走。

4 在施工完成后要检查场地的杂乱情况,如有不符合安全、文明施工要求的要马上整改。


满堂红脚手架施工方案(含计算书)

平面图

第六章 脚手架施工的主要危险源与相关措施

一 脚手架工程事故的类型分析


满堂红脚手架施工方案(含计算书) 1)整架倾倒或局部垮架

2)整架失稳、垂直坍塌

3)人员从脚手架上高处坠落

4)落物伤人(物体打击)

5)不当操作事故(闪失,碰撞等)

二 引发事故的主要原因分析

1)整架倾倒、垂直坍塌或局部垮架

①在使用过程中任意拆除必不可少的杆件.

②构架尺寸过大、承载能力不足或设计安全不够与严重超载 ③地基出现过大的不均匀沉降。

2)人员从脚手架上高处坠落

①作业层未按规定设置围挡防护;

②作业层未满铺脚手板或架面与墙之间的间隙过大;

③脚手板和杆件因搁置不稳、扎结不牢或发生断裂而坠落; ④不当操作产生的碰撞和闪失等;

不当操作大致有以下情形:

A.用力过猛,致使身体失稳;

B.在架面上拉车退着行走;

bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。


TOP最近更新内容

    江苏省盱眙县都梁中学高中数学第2章平面向
    绿豆蛋花是怎样制作及具有什么样的功效?
  • 上一篇:桥梁电算计算报告文本格式及目录
  • 下一篇:竣工验收需要哪些资料