辐射采暖与辐射供冷(3)

 


一般冷却吊顶供水温度在14-18℃,实际设计多采用16℃,新风供水
一般 为6-7℃。 (2) 供回水温差:冷却吊顶水系统为2℃;新风水系统为5℃。
2015/9/22 55

5.5 辐射供冷
典型的冷却吊顶水系统型式

1、冷水机组供冷与冷却塔供冷相结合的冷
却吊顶的水系统 系统流程:

? 冷水机组制备6~7 ℃ 的冷冻水并直接供
新风系统使用。

? 6~7 ℃ 的冷冻水再经换热器4加热到较高
温度(如16 ℃)供冷却吊顶使用。

? 室外温度适宜时, 停止使用冷冻水, 由冷
却塔8进行自然供冷。

冷水机组供冷与冷却塔供冷相结合冷却吊 顶的水系统
56

2015/9/22

5.5 辐射供冷
2、用混合法制备冷却吊顶冷媒的水

系统
系统流程:

? 冷水机组统一供6~7 ℃的冷冻水, 其中
一部分直接供新风系统使用.

?一部分通过三通电动调节阀与来自冷
却吊顶的回水混合后送入冷却吊顶.

?其实质为二级泵系统.
用混合法制备冷却吊顶冷媒的水系统

2015/9/22

57

5.5 辐射供冷
3、冷却吊顶和新风系统分设冷媒的水系统

?优点:冷却吊顶的供水温度可提高,14-18℃(新风系统供水温度:6-7℃)从
而提高机组的性能系数。 (但注意,目前冷水机组流量按5℃温差设计,而吊顶供回水温差为2℃(新风系 统的供回水温差一般为5℃),还应采取图5-23措施。冷水机组可提供13℃冷冻 水,通过三通调节阀调节回水量可使供水温度达16℃。

?缺点:增加冷源设备和初投资。

2015/9/22

58

辐射冷暖系统末端评价
? 辐射空调:冷热均可,无吹风感,舒适。 ? 天花板辐射;不影响室内布置,但采用金属天花板。 ? 窗下辐射板:可抵御窗际传热的影响。

? 地板采暖:舒适感好,节能,不影响室内布置。

2015/9/22

59

天花板辐射空调

2015/9/22
2015/9/22

辐射采暖供冷
60

课后作业 ? 5-6 ? 5-12