℃ 45℃
高于3m
不规定
可见:按表面最高允许平均温度的高低排序为:墙面板,顶面板,地面板 。 此外,俄罗斯还规定:
?地面辐射板采暖时各部分温差不应超过10℃ 。
?墙面和窗下板单管系统,供回水温度可取105-70℃,双管取95-70℃ 。 ?铝塑管板最高供水温度不高于55℃。
36
5.3辐射采暖系统的设计计算
5.3.3 地面辐射板供热量的计算 影响辐射板供热量因素
热媒温度、流量、管径、材质、间距、位置、盘管型式、混凝土的导热系数、 厚度、板表面温度及分布、背部材料的导热系数、厚度等。(理论计算较繁琐) 俄罗斯进行的热工试验结果见附录5-3、5-4。 1、每米铝塑管的散热量根据管径和传热温差计算,传热温差为:
?t ?
th ? t f 2
? tR
式中:th、tf分别为管道起点与终点温度,tR为房间温度。
2015/9/22 37
5.3辐射采暖系统的设计计算
注意: 在工程设计中利用附录5-3,5-4计算时,散热量应根据铝塑管采暖
辐射板的应用场合进行调整:
?管子明装时取表中数值的90%-100%;
?在天棚下明装取表中数值的70%-80%;
?埋于重混凝土(混凝土密度≤2000kg/m3 ,λ =1.8W/m2 ℃ )楼板或隔
墙时,取表中数值的2倍;
?埋于轻混凝土楼板或隔墙中时,取表中数值的1.1-1.15倍。
2015/9/22 38
5.3辐射采暖系统的设计计算
5.3.3 地面辐射板供热量的计算 2、毛细管辐射装置的供热量
?与产品结构、毛细管尺寸、间距、水流量、传热温差、覆盖材料等因素有关;
?可由厂家提供的性能实验曲线确定。
3、电热膜、发热电缆的供热量 由单位面积或单位长度的供热量确定。
2015/9/22
39
5.3辐射采暖系统的设计计算
5.3.4 辐射采暖系统的水力计算
?原则上与一般热水采暖系统相同; ?一般先计算沿程阻力损失和局部阻力损失,再确定总阻力损失; ?辐射采暖系统常采用小温差、大流量;?
(保证处于水平位置加热管管内流速不小于0.25m/s)
?辐射板的加热管通常采用钢管或铝塑管;
?钢管的水力计算同一般热水采暖系统。
2015/9/22 40
5.3辐射采暖系统的设计计算
铝塑管的水力计算
?在热媒温度80 ℃时,铝塑复合管沿程比摩阻R由附录5-1确定。 ?当热媒平均温度不等于80℃时,用下式修正 : Rt ? R?
比摩阻修正系数a由表 5-2确定 热媒平均温度 (℃) 90 80 70 60 50 40
比摩阻修正系数
0.98
1
1.02
1.05
1.08
1.11
?铝塑复合管局部阻力损失由附录5-2给出的局部阻力系数计算确定。
2015/9/22 41
5.3辐射采暖系统的设计计算
?铝塑管在水水力计算时应考虑管子的管壁及管厚的制造偏差。
用下式来确定管子的计算内径di:
di ? 0.5(2de ? ?de ? 4s ? 2?s)
式
中: de-铝塑管外径,m; Δde-铝塑管外径的充许误差,m; s-铝塑管壁厚,m; Δs-铝塑管壁厚的充许误差,m。
2015/9/22
42
5.4 电热膜辐射采暖
? 电热膜辐射采暖 ? 发热电缆辐射采暖
2015/9/22
43
5.4 电热膜辐射采暖
5.4.1 电热膜辐射采暖 1. 工作原理: 电热膜是一种厚度很小(0.24mm)的半透明聚酯薄膜,由特制的可导电油墨 或金属载流条经印刷、热压在两层绝缘聚酯薄膜之间。其通电后能均匀发热。 2. 优缺点: 兼有辐射采暖和电采暖优点,无燃烧排放物,便于控制,运行简便,舒适; 但消耗高品位电能。
2015/9/22
44
5.4 电热膜辐射采暖
3、电热膜辐射采暖的结构 顶面辐射采暖电热膜应用较多。其安装如下图所示:吊件2被射钉1固定在 楼板7上,轻钢龙骨3被吊件2卡吊,电热膜5被饰面板6和隔热层4加紧,饰面板6 用自攻螺钉固定在龙骨3上。
顶面电热膜辐射采暖安装示意图
1-带尾孔的射钉;2-吊件;3-轻钢龙骨;4-隔热层;5-电热膜;6-饰面板(石膏板
2015/9/22
等);7-钢筋混凝土楼板
45
5.4 电热膜辐射采暖
5.4.2 电热膜片数的计算 ?1 电热膜辐射采暖所需电热膜片数N由下式计算:
Q N ? (1 ? k ) q
?
?
式中: Q
-房间采暖设计热负荷,W; q-每一片电热膜的功率,W/片; k-考虑供暖方式、电压波动等因素的富余系 数,一般取k=0.2。
2015/9/22
47
5.4 电热膜辐射采暖
? 2 发热电缆辐射采暖
? 安装功率要比设计热负荷增加20%-25%
2015/9/22
48
2015/9/22
49
5.5 辐射供冷
? 冷吊顶与冷地板 ? 理解水系统参数设计与冷源
2015/9/22
50
5.5 辐射供冷
http:///
一、辐射供冷辐射板的形式
原则上也可有整体式、贴附式、悬挂式等多种形式。既可用于民用空调, 也可用于工业建筑降温。
目前应用最多是:顶面式辐射板-冷却吊顶。
顶面式辐射板-冷却吊顶的优点:
施工安装方便,不影响室内布置。上部供冷,降低垂直温度梯度,避免上热
下冷,舒适感好。在欧洲发展迅速。 顶面式辐射板-冷却吊顶的局限: 为防止表面结露,表面温度须高于露点,无除湿能力,须结合新风系统。
2015/9/22 51
5.5 辐射供冷
5.5.1 冷却吊顶(冷却顶板) 1、传热形式 包括 辐射和自然对流。 2、传热比例 取决于顶板的结构型式及顶板附近的空气流动方式。
?当吊顶下面的冷辐射面为封闭式,二者比例约为1:1。
?当吊顶下面的冷辐射面为开敞式或有贯通的气流通道时,对流换热所占比例要
大得多,供冷量也大。
2015/9/22
52
5.5 辐射供冷
3、冷却顶板的类型 四种典型结构型式:一体式、单元式、镶嵌式、对流式
(a)为一体式 冷顶板与水管制成一体
(b)为单
元式(最常见) 通过传热肋片把水管和金属 顶板连接形成一吊顶单元
(c)为镶嵌式 水管以毛细管形式镶嵌吊 顶内,组成一安装单元
2015/9/22
53
5.5 辐射供冷
? 对流式冷却顶板的单元,对流换热
占80%,辐射20%。
? 其最大供冷量可达230W/m2 。
对流式冷却顶板的单元
1-翅片;2-Z形支架;3-铜管;4-铜管弯头
2015/9/22 54
5.5 辐射供冷
5.5.2 冷却吊顶的水系统
通常与新风系统结合供冷,须同时考虑冷却吊顶和新风系统对系统的
不同要求。 (1)供水温度 为避免吊顶表面结露,供水温度相对较高。而新风因除湿,供水温度 低得多,吊顶表面温度应比室内露点高1-2℃。
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。