土建资料报验流程
1、刚进场时收集项目部人员证书(含项目经理建造师证;及安全B证、技术员、施工员、质检员、安全员C证、资料员证)并复印,收集特殊工种操作证(含塔吊工、电工、焊工、架子工)证件并复印。
2、让项目部协助报验几大专项方案(含施工组织设计、模板方案、土方开挖方案、塔吊方案、应急救援预案、临时用电方案、有基坑支护、降水的方案也要报验)。
3、报验开工报告、项目部管理人员名单。
4、材料进场报验《含钢筋、水泥、砖等所有材料进场材料(模板除外)》。
更多内容请访问久久建筑网
5、基础分部报验:
a、定位放线(照着总定位放线图纸上做)用TJ2.2表格
b、土方开挖用TJ4.1.1表格
c、基槽验收用TJ2.6.3表格验收当天要请(施工、建设、设计、勘察、监理单位共同参加验收并签字) d、垫层 1、模板安装用TJ4.1.22表格
2、混凝土浇筑报审+加混凝土质保书复印件用A3.8浇筑报审封面
3、混凝土(原材料、配合比设计)用TJ4.1.26表格
4、混凝土(混凝土施工)用TJ4.1.27表格
更多内容请访问久久建筑网
5、模板拆除用TJ4.1.23表格
6、结构施工用TJ4.1.28表格
e、基础(譬如筏板基础) 1、钢筋(原材料、钢筋加工)用TJ4.1.24表格
2、钢筋(连接安装)+钢筋隐蔽用TJ4.1.25表
3、模板(安装)用TJ4.1.22表格
4、混凝土浇筑报审+加混凝土质保书复印件
更多内容请访问久久建筑网
5、砼(原材料、配合比设计)用TJ4.1.26表格
6、砼(混凝土施工)用TJ4.1.27表格
7、模板拆除用TJ4.1.23表格
9、结构施工用TJ4.1.28表格
f、基础柱、圈梁 1、钢筋(原材料、钢筋加工)用TJ4.1.24表格
2、钢筋(连接安装)+钢筋隐蔽用TJ4.1.25表
3、模板(安装)用TJ4.1.22表格
4、混凝土浇筑报审+加混凝土质保书复印件
更多内容请访问久久建筑网
5、砼(原材料、配合比设计)用TJ4.1.26表格
6、砼(混凝土施工)用TJ4.1.27表格
7、模板拆除用TJ4.1.23表格
8、结构施工用TJ4.1.28表格
g、基础墙体砌筑用TJ4.1.30表格
h、水泥砂浆防潮层(注:根据图纸设计需要,有就做)用TJ4.1.31表格
基础分部验收
给质监站资料 1、工程质量监督报审表(提前准备,要盖好施工单位公章)
2、资料审查表(准备里面打五角星的所有内容)
3、沉降观测布置图
4、基槽验收记录
更多内容请访问久久建筑网
5、施工单位施工小结
6、监理单位评估报告
7、基础预验收会议纪要
8、是桩基基础的要附桩基验收报告
施工单位准备验收当天内容 1、地基与基础验收报告(要5家单位签字)
2、地基与基础验收记录TJ4.1. 0(要4家签字)
3、准备好所有原材合格证及复试报告
土方回填用TJ4.1.2表格
做好上述(含钢筋、模板、砼、现浇结构、砖砌体、防潮层)所有分项、子分部的统计表,用统表1、统表2
主体分部报验
砖混结构 1、砖砌体用TJ4.2.15表格
2、模板安装用TJ4.2.1表格
3、钢筋(原材料、钢筋加工)用TJ4.2.4表格
4、钢筋(钢筋连接、钢筋安装)用TJ4.2.5表格
更多内容请访问久久建筑网
5、砼浇筑报审+砼质保书复印件用A3.8封面
6、砼(原材料、配合比设计)用TJ4.2.9表格
7、砼(砼施工)用TJ4.2.10表格
8、模板拆除用TJ4.2.3表格
9、现浇结构施工用TJ4.2.0表格
注:标准层报验工序同上
做好上述(含钢筋、模板、砼、现浇结构、砖砌体)所有分项、子分部的统计表,用统表1、统表2
框架结构
1、模板安装用TJ4.2.1表格
2、钢筋(原材料、钢筋加工)用TJ4.2.4表格
3、钢筋(钢筋连接、钢筋安装)用TJ4.2.5表格
4、砼浇筑报审+砼质保书复印件用A3.8封面
更多内容请访问久久建筑网
5、砼(原材料、配合比设计)用TJ4.2.9表格
6、砼(砼施工)用TJ4.2.10表格
7、模板拆除用TJ4.2.3表格
8、现浇结构施工用TJ4.2.0表格
注:标准层报验工序同上,标准层完毕后进行二次结构施工
填充墙砌筑用TJ4.2.19表格
做好上述(含钢筋、模板、砼、现浇结构、砖砌体)所有分项、子分部的统计表,用统表1、统表2
主体完成后做垂直度、标高、全高测量记录TJ3.4
主体分部验收
给质监站资料 1、工程质量监督报审表(提前准备,要盖好施工单位公章)
2、资料审查表(准备里面打五角星的所有内容)
3、沉降观测布置图以及沉降数据
4、地基与基础验收报告
更多内容请访问久久建筑网
5、施工单位施工小结
6、监理单位评估报告
7、主体预验收会议纪要
施工单位准备验收当天内容 1、主体分部验收报告(要4家单位签字)
2、主体分部验收记录TJ4.2. 0(要4家签字)
3、准备好所有原材合格证及复试报告
装饰部分
a、地面子分部 1、碎石垫层 TJ4.3.1(一般车库、地下室有此道工序)
2、砂浆、混凝土找平层TJ4.3.3(按每层报验)
3、水泥混凝土面层,水泥砂浆面层TJ4.3.5(按每层报验) b、抹灰子分部 一般抹灰TJ4.3.15+隐蔽TJ2.5(内墙按每层报验、外墙按南立面、北立面、东西立面报验)
c、门窗子分部: 1、门窗安装(根据设计需要)
2、特种门安装(根据设计需要)
3、门窗玻璃安装TJ4.3.26(按单元报验)
d、饰面板(砖) 1、饰面板安装TJ4.3.33(按南立面、北立面、东西立面报验)
2、饰面砖粘贴TJ4.3.34(按南立面、北立面、东西立面报验) e、涂饰子分部 1、水性涂料TJ4.3.35(按南立面、北立面、东西立面报验)
2、溶性涂料TJ4.3.36(按南立面、北立面、东西立面报验) f、细部子分部 护栏和扶手制作 TJ4.3.43(按单元报验)
阳台、卫生间蓄水试验记录TJ3.3(按每层报验)
烟气(风)道工程检查验收记录TJ3.5
做好上述(含地面、抹灰、门窗、饰面砖、涂饰、细部)所有分项、子分部的统计表,用统表1、统表2及总统表装饰验收记录TJ4.3.0
屋面部分
a、卷材防水子分部 1、屋面找平层 TJ4.4.1(按平屋面、坡屋面报验)
2、屋面保温层 TJ4.4.2(按平屋面、坡屋面报验)
3、卷材防水 TJ4.4.3(按平屋面、坡屋面报验)
4、细部构造 TJ4.4.12
b、刚性防水子分部 1、细石砼防水层TJ4.4.7(根据设计需要)
2、密封材料嵌缝TJ4.4.8
3、细部构造TJ4.4.12
c、瓦屋面子分部 1、平瓦屋面TJ4.4.9
2、细部构造TJ4.4.12
屋面完成后做屋面泼水淋水试验记录TJ3.1
做好上述(含卷材防水、刚性防水、瓦屋面)所有分项、子分部的统计表,用统表1、统表2及总统表屋面验收记录TJ4.4.0
节能分部
1、JN1.1 建筑节能概况表
2、JN2.1建筑节能分部工程质量控制资料核查记录
3、JN2.2原材料(设备)合格证、试验报告汇总表
4、JN统表1 节能验收记录
更多内容请访问久久建筑网
5、JN统表2节能工程质量隐蔽验收记录
6、JN3.2.2保温浆料系统墙体节能工程
7、JN3.2.5墙体自保温系统
8、JN3.3门窗节能工程
9、JN3.5屋面节能工程
10、JN3.6地面节能工程
材料:见图纸所有材料要有合格证,复试报告
分户验收
1、A-1室内地面、墙面、顶棚抹灰,门窗工程质量分户验收记录
2、A-2室内空间尺寸,护栏、玻璃质量分户验收记录表
3、A-3防水工程,公共部分分户验收质量记录表
4、A-4安装工程分户验收质量记录表
更多内容请访问久久建筑网
5、附表B住宅工程质量分户验收汇总表
6、附录D住宅工程质量分户验收合格证
原材料试件
混凝土 同养(每天平均温度累计达600℃,但不能超过60天送检) 标养(3天之内要送检,28天之后可取报告)
拆模(拆模只做同养试块,一般情况下10天可以送检)
混凝土每100立方为一批次,不足100立方仍按一批次计算,如200立方连续浇筑也可以为一个批次,混凝土一组试块为3快,试块的规格为150㎜×150㎜×150㎜ 混凝土强度等级为:C10、C1更多内容请访问久久建筑网
5、C20、C2更多内容请访问久久建筑网
5、C30、C35等
压出来的数据在原有基础上大于4个等级的,为无效报告;数据小于本身等级强度为不合格报告
砂浆报告 标养(3天之内送检,28天之后取报告)
试块规格:70㎜×70㎜×70㎜
压出来的数据大于三个等级为无效报告,小于本身的等级强度为不合格报告 砂浆强度等级为M5.0、M7.更多内容请访问久久建筑网
5、M10等
水泥报告 水泥送检有3天的临时报告,还有28天正式报告
每个批次都要送检,报告时间不能间隔2个月有袋装和散装袋装为
200t为一个批次;散装500t为一个批次
水泥分复合水泥和普硅水泥,;两种水泥不能混合使用
黄砂、石子报告 600t为一个批次
配合比通知单 砂浆配合比 水泥砂浆(根据图纸需要) 混合砂浆(根据图纸需要)
钢筋报告 原材:
闪光对接焊
电渣压力焊
电弧焊也可以叫单面焊接
钢筋拉拔试验
注解:原材:有圆钢也叫盘圆或叫线材,代表符号Q235;规格有HPB235
6.5;
HPB235 8为一级钢;HRB335 为二级钢;HRB400 为三级钢;钢筋原材进场要有质量书,而且在上面要注明是那个批次和炉批号;检测代表量为60t
闪光对接焊:焊接的部位在梁里或底板使用,所谓闪光焊接就是钢筋长度不够搭接起来的,砖混和框架都能用,检测的代表量300个接头;
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。