净水厂清水池体混凝土浇筑施工技术
摘要:清水池为地下蓄水的混凝土结构,通过设计技术措施,在施工中优化混凝土配合比设计,加强浇筑施工、养护方法,细部结构处理等,有效解决混凝土的裂缝问题,确保了池体结构的施工质量。
关键词:清水池;结构;施工技术
Abstract: The clean-water reservoir clean is concrete structure under ground. By optimizing the mix design of concrete, strengthening the pouring construction and maintenance metohds, as well as the structrual processing of the details can we effectively solve the problem of cracking, so as to ensure the construction quality of the reservior structure.
Key words: clean-water reservoir; structure; construction technology
新区净水厂工程是铜川新区重要的城市基础设施项目,地址位于新区长虹北路与北环路连接处,总建设规模8万m3/d。一期工程建设2万m3/d净水厂于2005年12月建成投产运行,二期工程设计规模为3万m3/d,净水处理工艺系统由网格反应池、斜管沉淀池、V型滤池、清水池及药物投加间等组成。清水池是处理后成品水的调蓄水池,平面尺寸为40.6m×32.6m,池深5.5m,池体厚度30cm,有效蓄水量6500 m3,为钢筋混凝土结构,混凝土强度等级C30,抗渗等级S6,池体施工浇筑采用一次连续浇筑,不留施工缝。
1、工程特点和难点分析
1.1由于清水池处于地面以下,对防水抗渗、抗裂要求较高。清水池体为薄壁钢筋砼,池壁最厚处30cm,最薄处仅25cmm,且主体工程结构尺寸大,中间不预留沉降缝及伸缩缝。因此,在砼浇筑完成后的强度增长过程中,如何避免砼因应力产生裂缝,是施工控制的一个重要环节。
1.2混凝土采用一次连续浇筑,对于模板的设计和支护加固要求高,且作业时间长、需要科学的施工组织和合理资源调配,处理好混凝土浇筑施工中有关问题;
1.3构筑物预埋件数量大,对结构几何尺寸精度要求高。
清水池预埋套管、预留洞、预埋件数量达100处,加固数量多,要求精度高。预埋件的安装精度决定设备安装的准确性,直接影响清水池的流量、流速和配水的均匀性以及净水水质指标的高低。
2、清水池设计构造措施
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。