重要说明
我司非常荣幸参与 的投标活动,为了表示我们的诚意和信心,我们对该项目今后可能会出现的一些质量隐患问题,就我们的知识和经验范围,坦诚地提出我们的意见和建议,希望能引起贵公司的充分注意。
安徽省合肥市属于夏热冬冷地区,温差大,我们就EPS涂料饰面系统和EPS面砖饰面系统可能存在的问题、质量通病及预防措施列表入下:
1
1.工程概况和技术要求
1.1工程概况
望湖城“桂香居”工程位于安徽省合肥市美菱大道(机场路)以东,包河大道以西、312国道以北,总建筑面积87万m2,外墙保温面积约20万㎡。外墙保温系统为高密度EPS板外墙外保温系统,保温层厚度不小于3cm,饰面包括涂料和面砖。
1.2技术要求
根据本工程实际情况,本项目外墙保温工程设计方案应满足建筑的热工性能、装饰性、安全可靠性、耐久性等要求。
(1)热工性能要求。外保温复合墙体的保温、隔热性能应符合国家现行标准和规范的有关规定,传热系数(W/㎡·K) K≤Km =1.5,热惰性指标D≥Dm=3.0。
(2)装饰性要求。外墙外保温工程应满足外饰面装饰美观的要求。
(3)安全可靠性要求。外墙外保温工程应能适应基层的正常变形而不产生裂缝或空鼓,应能承受风荷载的作用而不产生破坏,在罕遇地震发生时不应从基层上脱落。
(4)耐久性要求。外墙外保温工程应能长期承受自重而不产生有害的变形,应能耐受室外气候的长期反复作用而不产生破坏。
(5)其它要求。外墙外保温工程应具有防水渗透性能,各组成部分应具有物理-化学稳定性,高层建筑外墙外保温工程应采取防火构造措施。
2
2.设计方案
2.1编制依据
(1)招标文件和建筑图纸;
(2)国家、行业和地方标准:
1)《民用建筑热工设计规范》 GB50176-93
2)《民用建筑节能设计标准》(采暖居住建筑部分) JGJ26-95
2)《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》 JGJ75-2003
2)《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》 JGJ134-2001
2)《公共建筑节能设计标准》 GB50189-2005
3)《砌体工程施工质量验收规范》 GB50203-2002
4)《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002
5)《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001
6)《外墙外保温工程技术规程》 JGJ144-2004
7)《外墙外保温建筑构造》 02J121-1
8)《墙体节能建筑构造》 06J123
9)《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》 JG149-2003
(3)其他相关国家、行业和地方标准、规范;
(4)上海笨鸟建筑节能工程有限公司《BN聚苯板类外墙外保温装饰系统构造图集与应用技术规程》。
3
2.2设计说明
笨鸟高密度EPS板外墙外保温系统是以标准《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》(JG 149-2003)为设计基础,对系统进行了优化。主要措施如下:
1)通过控制EPS板的最大板面尺寸(600*600mm),有效的解决了EPS板累积变形的问题;
2)笨鸟EPS板保温涂料饰面系统采用满粘法、双层网格布、弹性腻子等构造做法,提高了系统整体的强度和抗开裂性能。
3)笨鸟EPS板保温面砖饰面系统采用满粘法、0.7mm丝径的镀锌电焊网、柔性粘结剂、防水勾缝剂等构造做法,提高了系统整体的强度和安全性能。
2.3保温系统组成与构造
2.3.1 EPS板保温涂料饰面系统
笨鸟高密度EPS板保温涂料饰面系统由高密度EPS板、聚苯板界面剂、胶粘剂、抹面胶浆、耐碱玻纤网格布、弹性光面腻子层和涂料组成,其构造图如下图所示:
4
墙体
水泥砂浆粉刷层
胶粘剂层
聚苯板界面剂层
高密度EPS保温板层
聚苯板界面剂层抹面胶浆层
耐碱玻纤网格布层
抹面胶浆层
弹性光面腻子层
涂料层
2.3.2 EPS板保温面砖饰面系统 高密度EPS保温涂料饰面系统平面构造
2、首层墙抹面胶浆层中采用双层网格布,笨鸟EPS板保温面砖饰面系统由高密度EPS板、聚苯板界面剂、胶粘剂、抹
二层及二层以上采用单层网格布。
面胶浆、镀锌电焊网、柔性粘结剂、防水勾缝剂及面砖等材料组成,系统构造图
如下:
2.4保温系统特点
2.4.1 EPS板保温涂料饰面系统
(1)采用满粘法
所谓满粘法,就是在粘贴EPS时,分别在EPS板表面和墙体表面,用锯齿型批刀满批胶粘剂后粘贴的方法。满粘法的有效粘贴率可达到80%以上,所以空腔率很小,抗负风压能力更高。因而,采用满粘法施工的项目,尤其是在高层建 5
筑中,安全可靠性更高。
(2)采用弹性腻子
弹性腻子,或称柔性腻子,是指不仅自身不开裂,而且能够覆盖基层动态龟裂纹的建筑腻子。按照《建筑外墙用腻子》(JG/T 157-2004)标准,适用于外保温表面的腻子以动态抗开裂性大于0.3mm的腻子,即R型腻子为宜。
(3)采用双层耐碱玻纤网格布
在已完工的EPS板涂料饰面工程项目中,存在着许多表面龟裂纹现象,这与抹面胶浆中的耐碱玻纤网格布受到碱蚀有关。为避免上述现象,可在抹面胶浆的表面批涂弹性腻子,并嵌入耐碱玻纤网格布,工程实例表明,采用弹性腻子和双层耐碱玻纤网格布的外保温项目,龟裂纹可完全消除。
(4)控制高密度EPS板的最大尺寸
高密度EPS板存在热胀冷缩现象,其变形量与外形尺寸成正比,为控制高密度EPS板的变形量,我司提供的高密度EPS板最大尺寸都在600mm以内。
2.4.2 EPS板保温面砖饰面系统
(1)采用高密度EPS板
高密度EPS板是指密度不低于30kg/m3的EPS板,与外墙保温常用的EPS板(18~22kg/m3)相比,前者的抗拉强度和压剪粘结强度高出后者一倍以上,因而在面砖饰面系统中具有更高的安全可靠性。
(2)采用聚苯板界面剂
由于高密度EPS板自身强度较高,采用常规的粘贴和抹面工艺,不能充分发挥其自身的强度优势。在其表面批涂界面剂后,可显著提高抗拉强度和压剪粘结强度。对比试验表明:批涂界面剂比未批涂界面剂的强度可高出一倍以上,且破 6
坏面发生在高密度EPS板本体上。
(3)采用满粘法
由于满粘法的有效粘贴率更高,抗负风压能力更高,所以在面砖饰面系统的项目中,尤其是在高层建筑中,安全可靠性更高。
(4)采用柔性粘结剂
保温系统是一个柔性系统,而面砖属于刚性材料,且两者的热胀率不一致,解决这一矛盾的关键措施就是采用柔性粘结剂,通过柔性粘结剂,实现了从刚性到柔性的平稳过渡。
2.5 EPS涂料系统的常见质量问题及解决方案
2.5.1EPS涂料系统通常出现的问题及原因
(1)开裂问题及其成因分析
所谓开裂,是指聚苯板粘贴及抹面施工完成并使用一段时间以后,在表面出现的沿着缝口产生的开裂和龟裂纹现象,其成因主要有以下三个方面:
①、使用的聚苯板未经过陈化或陈化不充分
聚苯板加热成型后需要一段陈化期,陈化包括自然陈化和人工陈化。所谓自然陈化就是将成型的聚苯板放在自然环境中陈放;所谓人工陈化就是将成型的聚苯板放在加热的温室中陈放。在通常情况下,聚苯板的自然陈化周期为45天左右,人工陈化周期在60℃的条件下为48小时左右。充分的陈化确保了聚苯板不会发生明显的变形和翘曲现象。
②、所使用的聚苯板尺寸太大
7
聚苯板存在着明显的热胀冷缩现象,其热涨率高达5.88×10-5m/m·k,伸缩量的大小和板的尺寸成正比,在热胀冷缩率相同的情况下,聚苯板的尺寸越大,伸缩变形越大。
③、点粘法形成了大量空腔
点粘法的有效粘贴率仅为40%左右,存在着60%左右的空腔。由于空腔的存在,当墙面形成正负风压时,聚苯板会随着风压得大小产生振动,空腔越大,振幅越大。
(2)渗水及其成因分析
所谓渗水,是指聚苯板保温工程完工以后,由于聚苯板表面开裂或者门窗洞口周边的防水构造不合理,引起的雨水渗漏现象。
2.5.2 应对以上问题的措施
(1)开裂预防措施
① 采用充分陈化的聚苯板
自然陈化不低于45天,人工陈化不低于48小时。
② 控制聚苯板板面尺寸
最大尺寸不大于600mm。
③、采用满粘法
所谓满粘法,就是在粘贴聚苯板时,在聚苯板表面用锯齿型批刀满批胶粘剂而后粘贴的方法。满粘法的有效粘贴率可达80%以上。
④、采用弹性腻子和双层网格布相结合的方式
所谓弹性腻子,是指不仅自身不开裂,而且能够覆盖基层动态龟裂纹的建筑腻子。按照《建筑外墙用腻子》(JG/T 157-2004)标准,适用于外保温表面的 8
腻子应为动态抗开裂性大于0.3mm的腻子,即R型腻子。为确保基层不产生开裂现象,使用弹性腻子以后还应在其中嵌入玻纤网格布,在聚苯板表面形成双层网格布结构。工程实例表明,采用弹性腻子和双层玻纤网格布相结合的工程项目,开裂现象可完全消除。
(2)渗水预防措施
① 通过上述措施避免出现开裂现象
② 在门窗洞口的周边和女儿墙顶部等容易引起渗水的部位,根据建筑的具体情况设计合理的防水构造。
2.6 EPS面砖系统的常见质量问题及解决方案
2.6.1EPS面砖系统通常出现的问题及原因
(1)安全隐患
所谓安全隐患,是指聚苯板表面粘贴面砖或石材等重质饰面材料以后,存在着脱落的隐患。
(2)消防隐患
所谓消防隐患,是指聚苯板保温工程完工以后,在使用过程中由于偶然的室内火灾引起外墙保温层燃烧和饰面层脱落的隐患。
2.6.2 应对以上问题的措施
(1)安全隐患预防措施
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。