建议所使用的面砖自重不大于20kg/m2,粘贴高度不高于20m。
② 采用高密度EPS板
所谓高密度EPS板,是指密度不低于30kg/m3的EPS板与外墙保温常用的 9
EPS板(18~22 kg/m3)相比,前者的抗拉强度和压剪粘结强度高出后者一倍以上,因而在面砖饰面系统中具有更高的安全可靠性。
③、采用高分子聚合物界面剂
由于高密度EPS板自身强度较高,采用常规的粘贴和抹面工艺,不能充分发挥其自身的强度优势。在其表面批涂界面剂后,可显著提高聚苯板与粘结剂和抹面胶浆之间的粘结强度。对比试验表明:批涂界面剂的比未批涂界面剂的粘结强度高出一倍以上,且破坏面发生在高密度EPS板本体上。
④、采用满粘法
由于满粘法的有效粘贴率比点粘法高100%以上,与点粘法相比,在相同条件下聚苯板与墙面之间具有更高的粘结强度。此外,满粘法形成的空腔很小,正负风压引起的振动也很小,因而安全可靠性更高。
⑤、采用柔性面砖粘结剂和防水勾缝剂
保温系统是一个柔性系统,而面砖属于刚性材料,两者热胀率和收缩率不一致,解决这一矛盾的关键措施就是采用柔性粘结剂,通过柔性粘结剂,实现了从刚性到柔性的过渡。
采用防水勾缝剂有助于减少雨水通过面砖的缝口渗透到面砖的基层,从而减少了因为雨水深入产生的湿胀干缩和冻融现象。
⑥、对自重较大的面砖可以采用辅助固定的增强方式
对自重较大的面砖或石材,还可以采用托架方式进行支撑。
(2)消防隐患预防措施
① 门窗洞口侧面采用无机保温材料
② 采用镀锌钢丝网替代耐碱玻纤网格布
10
与耐碱网格布相比,聚苯板表面采用镀锌钢丝网增强,可以延缓火灾发生时面砖脱落的时间,从而减少面砖脱落的安全隐患。
2.7保温系统及其组成材料的性能指标
(1)系统性能指标
(2
(3 11
(4)胶粘剂
(5)抹面胶浆
(6)耐碱玻璃纤维网格布
12
(7)外墙弹性光面腻子
(8(9)锚栓
13