高层建筑地下车库通风及防排烟设计探讨

 
高层建筑地下车库通风及防排烟设计探讨

高层建筑地下车库通风及防排烟设计探讨

摘要:通过《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97),探讨了地下地下车库机械通风与排烟系统的关系,列举了地下车库机械送风与消防排烟的设计方式,地下车库机械排风量计算方法及设计中注意事项

关键词:高层建筑 地下车库 通风 防排烟 设计

http:///
一、设计依据

1997年10月5日,国家技术监督局与建设部联合发布了《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97),并宣布于1998年5月1日起实施。此规范中有的规定足以改变设计人员对地下车库排烟设计的习惯思路,既可使设计大大简化,又可使车库日常排风和火灾排烟简单地合二为一。

二、地下车库机械通风与排烟系统的关系

1、地下停车场通常是一种半封闭或封闭的大空间建,由此,要同时设置机械排风系统、机械排烟系统和送风系统(自然补风或机械送风),或机械排风系统兼排烟系统和送风系统。

2、关于气流组织,建议下部排出2/3风量,上部排出1/3风量,排风口布置要均匀,尽可能靠近车尾部,应使在任何地方的烟雾都不能聚集不散。

3、地下停车场的通风排烟系统应独立设置,不应与上层通风或空调系统混为一个系统。

4、送风方式通常有两种方式,即自然补风和机械送风。对于南方地区的地下1层停车场,从节能和降低初投资角度看,应尽量利用车道自然补风方式。车道补风要注意车道进口速度,一般应小于0.5 m/s,以保证汽车进出车道不受影响。对于严寒地区,一定要设置机械送风系统。在冬季要送热风,其送风系统要采取有效的防冻措施,这是严寒地区地下停车场送风系统中很重要的问题,应引起设计者的充分注意。

更多内容请访问久久建筑网
5、于严寒地区的地下停车场通风设计,应充分考虑排风的热回收问题。另外,在条件许可时,可考虑利用地面上的商场、开敞式办公室等公共建筑的空调排风作为地下停车场的补风系统。

6、严寒地区的地下停车场的进出口处应设置大门空气幕,并应注意大门空气幕的防冻问题。

7、地下停车场通风系统的送、排风机可选用轴流风机、离心风机或斜流风机。而电机宜选用防爆电机。为了防止停车场内空气外泄,运行中应保持停车场处于负压状态,因此,排风机与送风机宜联动,以防止单独开启送风机,造成地