高层建筑地下室底板大体积混凝土施工裂缝控制

 
高层建筑地下室底板大体积混凝土施工裂缝控制

高层建筑地下室底板大体积混凝土施工裂缝控制

摘要:地下室底板大体积混凝土裂缝控制是施工中的重点也是难点,裂缝能否有效控制直接影响着建筑物的使用寿命和安全性。本文结合工程实例,从浇捣时间控制、泌水处理、表面处理、混凝土测温控制、养护、底板后浇带的施工方面探讨,旨在避免地下室底板产生混凝土裂缝,以提高施工质量。

关键词:大体积混凝土;配合比;养护;测温控制;裂缝控制

随着城市的发展日益迅速,建筑规模不断的扩大,高层建筑在城市中不断的涌现,越来越多的高层住宅区、写字楼等大型公共建筑欣然拔地而起,这些建筑基础结构大部分都由大体积混凝土构成,以便有足够的承载力支撑高耸的主体,同时也有了充足的空间构成地下室,供业主与消费者停放车辆、储存物品。但是混凝土结构在建设和使用过程中会出现不同程度、形式的裂缝,这是一个相当普遍的问题,特别是基础底板大体积混凝土结构,在全国调查总数中出现裂缝尤为普遍,严重影响了地下室的使用功能,这是建筑工程长期困扰我们的一个技术难题,值得业内人士共同探讨解决的长远问题。

1工程概况

某高层综合楼工程占地面积11650 m2, 总建筑面积41050m2, 建筑物高度75 m, 地下二层, 地上二十层,含裙楼五层。其中地下室建筑面积15 000 m2, 层高

4.5 m,基础埋置深度达10.5 m, 基础持力层为强等风化泥岩, fak= 2500M Pa, 本工程采用钢筋混凝土框架-核心筒结构型式, 基础为肋梁筏板式独立柱基。混凝土底板南北向10714m, 东西向6712 m, 厚度不等, 裙房部位0.7 m, 主楼部位分别为1.0m, 2.0m, 最大厚度4.0 m, 筏板肋梁高度0.7m, 基础底板示意见图1。混凝土设计强度等级C40, 抗渗等级P12, 底板混凝土浇筑总量10082 m3, 全部采用商品混凝土。

图1 混凝土底板平面示意图

2 裂缝的产生原因2.1 水泥选用不当,水化热过高水泥水化热引起温度应力和温度变形而产生裂缝。水泥水化过程中产生大量热量,每克水泥水化放热量约达120cal/g,混凝土内部升温约在30℃以上。当混凝土内部与表面温差大时,就产生温度应力和温度变形,混凝土内部的温度应力与混凝土厚度及水泥用量,品种有关混凝土结构尺寸愈大,厚度愈厚,温度应力愈大,引起裂缝的可能性愈大。

2.2 混凝土内外约束条件的影响大体积钢筋混凝土与地基浇筑在一起,当结构产生温度变形时,受到地基的限制,而产生外部约束应力,当混凝土升温时,产生膨胀变形约束,中心产生压应力,此时混凝土弹性模量小,徐变和应力松弛度大,使混凝土与地基连接不牢固。当温度下降,中心产生较大拉应力,此时混凝土抗拉强度低于温度产生拉应力时,混凝土将出现垂直裂缝,此裂缝往往是贯穿性裂缝,这影响到结构安全度和使用功能,是致命的裂缝[1]。2.3 外界气温变化的影