目 录
http:///
一、编制说明
二、本工程见证取样和送样的范围和程序
三、见证人员的基本要求和职责
百度搜索:99建筑网,查看数百万资料
四、本工程见证取样和送检计划
五、本工程见证取样和送检的试块、试件等材料的取样制作要求
http:///
一、编制说明及工程概况
编制说明:
根据建筑工程相关法规、文件要求,以及为确保桑植新城三期工程的施工质量,本工程的质量检测实行见证取样及送检制度。为规范工程的见证取样及送检工作,结合本工程的实际情况,制定本《见证取样及送检计划》。
由于施工图变更等原因,本计划在实施过程中,可能会出现与现场实际有关规定不符合实际情况,各方另行协商完善。
结构设计概况:
本工程多层建筑底层或架空层为框架结构,底框以上为砖混结构;非抗震设计;采用独立承台基础;结构砼标号为C30,基础垫层C15,现浇过梁砼标号为C25,墙体采用MU10多孔砖,M10、M7.5混合砂浆砌筑;钢筋采用HPB300、HRB400两种牌号;
紫荆大厦AB座高层为框剪结构,基础采用人工挖土灌注桩承台基础。非抗震设计。挖孔桩施工业主方另行分包。基础垫层混凝土强度等级为C15,高层承台梁、底板、地下室外墙、上层阴影区外地下室梁板混凝土强度等级为C35P6;上层阴影范围内的人防墙、地下室梁板标号为C35;阴影内地下室墙柱砼标号为C40。上部结构采用的混凝土强度等级为C40、C35及C30等多个强度等级。二次结构混凝土强度等级为C25。钢筋采用HPB300、HRB400两种。地下室内墙砌体采用MU10实心砖,M7.5水泥砂浆砌筑,基础砖胎模用Mu15混凝土实心砖,M10水泥砂浆砌筑;上部结构墙体采用MU10烧结页岩多孔砖,用于Mb5混合砂浆砌筑;后浇带混凝土强度等级比周边相应位置混凝土强度等级高一个级别。膨胀加强带采用补偿收缩混凝土(内掺适量膨胀剂),且强度等级比两侧混凝土高一个强度等级。膨胀加强带以外均采用补偿收缩混凝土。
桑植新城三期工程其他相关单位如下:
1、建设单位:张家界科赛置业有限公司
2、设计单位:湖南方圆建筑工程设计有限公司
3、地质勘探单位:衡阳核工业勘探设计有限公司
4、监理单位: 桑植金阳建设工程监理有限公司
更多内容请访问久久建筑网
5、施工单位:浙江开隆建设工程有限公司
6、质监单位:桑植县质量安全监督站
编制依据:
本计划编制是依据下列法规、文件的规定:
1、《建设工程质量管理条例》
2、建设部建[2002]211号“关于印发《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》的通知”
3、《混凝土结构施工质量验收规范》GB50204-2002(2011版)
4、其他相关标准
见证取样和送检的范围、程序及承担见证取样和送检的检测单位
二、本工程的见证取样计划和送检范围和程序如下:
1、见证取样送检的范围
所有适用于过程中的材料和涉及结构安全的试块、试件必须实施见证取样和送检。
2、见证取样送检的程序
1)、由该工程的监理单位在开工时以书面形式向桑植建设工程质量监督站和该工程的检测单位递交的“见证单位和见证人员授权书”,并通知施工单位,授权书写明本工程委托的见证单位和见证人员名单;
2)、见证单位根据见证取样的内容、部位和数量,在施工前制定见证取样和送检计划;
3)、施工单位必须按见证取样和送检计划,在见证人员见证下,有取样人员在现场进行原材料和试块制作;
4)、见证人员应对试样进行监护、封样。
三、见证人员的基本要求和职责
人员应是本工程监理单位人员;见证人员必须具备建筑施工试验知识的专业技术人员;见证人员必须取得“见证人员证书”并报桑植建设工程质量监督站备案;见证人员应对试件的真实性和代表性负责,制作见证取样记录,并将见证记录归入施工技术资料。
百度搜索:99建筑网,查看数百万资料
四、本工程见证取样和送检计划
针对上述的文件及法规要求,本工程如下试块、试件和材料必须实施见证取样和送检:
承重结构的砼试块,含主体结构试块。
本工程见证取样部位及数量计划
针对本工程实际情况,结合各相关规范、文件要求,拟定如下见证取样部位及数量计划,并在具体实施过程中按实际情况予以调整。
五、本工程见证取样和送检的试块、试件等材料的取样制作要求
1、混凝土
1)、检验项目
立方体抗压强度试验
2)、试样标准
一组三块,标准试样尺寸150×150×150mm
3)、取样频率
A、商品砼每100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次;不足100m3取样不得少于一次;
B、当一次连续浇筑1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次。
C、楼层结构同条件养护的留置组数每次至少留置二组(其中一组为拆模用);
4)、取样方法
A、用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土浇筑地点随机抽取;
B、同一组混凝土拌和物取样应从同一车混凝土中取样。
C、混凝土拌和物取样应具有代表性,宜采用多次取样方法。一般在同一盘混凝土或同一车混凝土中约1/4处、1/2处、3/4处之间分别取样,从第一次取样到最后一次取样不宜超过15分钟,然后人工搅拌均匀;
D、从取样完毕到做各项性能试验不宜超过5分钟。
5)、试件制作要求
A、试模内表面应机械加工,其不平度每100mm不超过0.05mm,组装后各相邻面垂直度不超过±0.5;
B、在制作试件前应将试模清擦干净,并在起内壁涂以脱模剂;
C、试件采用人工振捣时,混凝土拌和物应分两层装入试模,每层装入厚度
大致相等,插捣按螺旋方向从边缘向中心均匀进行。插捣底层时,捣棒应达到试模底面,并用抹刀沿试模内壁插入数次,每层的插捣次数为25次,插捣完后,刮除多余的混凝土,并用抹刀抹平。
6)、试件养护要求
A、试件做好应用不透明薄膜覆盖并应静置1~2天,拆模后的试件应立即放在20±2℃,温度为95%以上的标准养护室中养护,在标准养护室中,试件一贯放在架上,彼此间距为10~20mm,并应避免用水直接淋刷试件。
B、同条件养护的试件,应放置楼层,与实际构件同条件养护。
7)、结果判定
混凝土立方体抗压强度合格评定按《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107-87)进行,共分为三种方法,即方差已知的统计方法、方差未知的统计方法、非统计方法。
2、砌筑砂浆
检验项目:
抗压强度
试样标准:
一组三块,标准试样尺寸70.7×70.7×70.7mm
取样频率:
每次检验批且不超过250m3砌体的各种类型及强度等级的砌筑,每台搅拌机应至少抽检一次。
取样方法:
在砂浆搅拌机出料口随机取样制作砂浆试块,至少从三个不同部位集取,现场取来的试样,在实验室应经过人工再翻样,以保证其质量均匀,并尽快制作。 试件制作要求:
向试模内一次注满砂浆,用捣棒均匀的由外向里按螺旋方向插捣25次,为了防止低稠度砂浆插捣后,可能留下孔洞,允许用油灰刀沿模壁插数次,使砂浆高出试模顶面6-8mm。
当砂浆表面出现麻面斑状态时(约15-30分钟),将高出部分的砂浆沿试模顶面削去抹平。
试件养护要求:
砂浆试块在制作后应在20±3℃温度环境下停一昼夜(24±2小时),气温较底时,可以适当延长时间,但不应超过两昼夜,然后对试块进行编号拆模,并置于标准条件下进行养护,养护期间,试块间间距不小于10mm。水泥砂浆的标准养护条件温度20±3℃,相对湿度90%以上;水泥混合砂浆的标准养护条件温度20±3℃,相对湿度为60%~80%;砂浆试块养护期限为28天,然后进行试压。 结果判定:
砌筑砂浆强度验收时其强度合格标准必须符合以下规定:
同一验收批砂浆试块抗压强度平均值必须大于或者等于设计强度等级所对应的立方体抗压强度的0.75倍。
注:砌筑砂浆的验收批,同一类型强度等级的砂浆试块应不小于3组。当同一验收批只有一组试块时,该组试块抗压强度的平均值必须大于或等于设计强度等级所对应的立方体抗压强度。
3、钢筋原料及焊接连接件
本工程主要使用钢筋为热扎带肋钢筋、热扎光圆钢筋、低碳钢热扎圆盘条;主要连接方式为单面搭接焊、气压焊、电渣压力焊。
钢筋原材料:
检验项目本工程钢筋原材料的检验项目为拉伸试验(屈服点或屈服强度、抗拉强度、拉伸率)、弯曲(冷弯)试验。
取样频率:
应按批进行检查和验收,每批由同一厂家、同一炉罐号、同一交货状态、同一进场时间的钢筋组成;允许同一牌号、同一冶炼方法、同一浇筑方法的不同炉罐号组成混合批,但各炉号含碳量不得大于0.02%,含锰量之差不得大于0.15%;热扎带肋钢筋、热扎光圆钢筋、低碳钢热扎圆盘条每批数量不得大于60T。 每批试件数量见下表:
取样方法:?
按上表规定凡取?个试件的均应从任意两根(或两盘)中分别切取,即每根钢筋上切取一个拉伸试件,一个弯曲试件;热扎圆盘条冷弯试件应取自不同盘。?试件在切取时,应在任一端???㎜后切取。?
试件强度:为方便起见,一般可按拉伸试件长??㎝;弯曲试件长??㎝;称重试件长??㎝;进行取样。?
结果判定及处理:?
根据钢筋种类和相应的标准,进行钢筋原材料的合格评定;钢筋原材料如有一项试验不符合标准要求,则从同一批中再任取双倍数量的试件进行该不合格项目的复验,复验结果(包括该试验所要求的任一指标)即使一个指标不合格,则整批不合格。?
钢筋连接件:?
本工程将使用的钢筋连接类型主要有:单面搭接焊、气压焊、电渣压力焊。?检验项目:?
本工程钢筋焊接接头验收按JGJ???????《钢筋焊接及验收规程》进行;闪光对焊的检验项目为拉伸、弯曲试验;单面搭接焊、气压焊、电渣压力焊检验项目为拉伸试验。?
取样频率:?
闪光对焊接头的质量检验,应分批进行外观检查和力学性能检验,并按下列规定作为一个检验批;在同一台班内,由同一焊工完成的???个同牌号、同直径