钢筋焊接接头作为一批。当同台班内焊接的接头数较少时,可在一周内累计计算,累计仍不足???个接头时,应按一批计算。力学性能检验时,应从每批接头中随机切取?个接头,其中?个做拉伸试验,?个做弯曲试验。钢筋闪光对焊接头、电渣压力焊接头拉伸试验结果均应符合下列要求。?个热扎钢筋接头试件的抗压强度均应不得小于该牌号钢筋规定的抗拉强度。至少应有?个试件断于焊缝之外,并应呈延性断裂。当达到上述?项要求时应评定该批接头为抗拉强度合格。?
当试验结果有?个试件抗拉强度小于钢筋规定的抗拉强度,或?个试件均在焊缝或热影响区发生脆性断裂,则一次判定该批接头为不合格品。当试验结果有一个试件的抗拉强度小于规定值,或?个试件在焊缝或热影响区发生脆性断裂,其抗拉强度均小于钢筋规定抗拉强度的????倍时,应实行复试。复试时应再切取?个试件,复试结果,仍有?个试件抗拉强度小于规定值,或有?个试件断于焊缝或热影响区,呈脆性断裂,其抗拉强度小于钢筋规定抗拉强度的????倍时,应判断该批接头为不合格品。?
?、墙体用砖?
本工程墙体用砖主要为水泥标准砖、页岩多孔砖。?
检验项目:?
本工程水泥标准砖、页岩多孔砖的主要检验项目为强度等级。?
取样方法和数量?
水泥标准砖:现场抽样按??万块为一批,用随机取样法从外观质量和尺寸偏差检验合格的样品中取出??块,其中??块进行抗压强度检验,?块备用。?
页岩多孔砖:现场抽样按?万块为一批,用随机取样法从外观质量和尺寸偏差检验合格的样品中取出??块,其中??块进行抗压强度检验,?块备用。
更多内容请访问久久建筑网
5、制混凝土和砌筑砂浆的水泥取样要求
本工程的主要结构采用商品混凝土,小型及零星混凝土、砌筑砂浆采用现场拌制。
本工程水泥的检验项目为:
水泥安定性、水泥凝结时间。
取样方法和数量:
按《混凝土结构工程施工质量验收规范》规定,水泥进场时应对其品种、级别、包装和散装仓号、出厂日期进行检查,并对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验,其质量必须符合国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175等的规定。当有使用中对水泥质量有怀疑或出厂超过三个月时,应进行复试,并按复试结果使用。钢筋混凝土结构严禁使用含有氯化物的水泥。
本工程现场采用的散装水泥,取样频率为:按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号连续进场水泥不超过100T为一批,每批抽样不得少于一次,随机地从罐车中各采取等量水泥,经混拌均匀后,再从中称取不少于12KG水泥作为检验试样。
合格判定标准:
经检验,所有指标必须符合国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175规定水泥为合格品。
水泥安定性或初凝时间不符合相应标准时均为废品;强度低于强度等级规定指标时为不合格品;对强度低于相应标准的不合格品水泥,可降低强度使用,按实际检验结果配制混凝土。对废品水泥,不准用于工程。
六、本工程主体结构见证取样和送检计划数量
表一 原材料及配合比(多层房屋/幢)
表二 原材料及配合比(高层房屋地下室/幢)
表三 原材料及配合比(高层房屋00以上/幢)
表四 砼试件(地下室)
表五 砼试件(多层房屋)
表六 砼试件(紫荆大厦A幢00以上)
表七 砼试件(紫荆大厦B幢00以上)
表八 砂浆试件(地下室)
表九 砂浆试件(多层)
表十 砂浆试件(紫荆大厦A幢00以上)
表十一 砂浆试件(紫荆大厦B幢00以上)
表十二 钢筋焊接件(地下室)
表十三 钢筋焊接件(多层房屋)
表十四 钢筋焊接件(紫荆大厦A幢00以上)
表十五 钢筋焊接件(紫荆大厦B幢00以上)
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。